高压计量装置,考核表是安装在低计端么

一、施工(一)、工具、材料

1、笁器具:个人工具包、绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、低压短路环、绝缘梯、低压短接线、钳形电流表、相序表、低压验电笔、记號笔、护目镜

2、设备:电能表、终端、电流互感器、电压互感器、2.5mm2分色单股硬铜芯线、4mm2分色单股硬铜芯线、通信2芯屏蔽线(线径不小O.5mm2)。

1、组织现场工作人员学习作业指导书并补充完备。人员分工明确做到心中有数。

2、进入工作现场必须正确使用劳保用品,必须戴咹全帽

3、施工电源取用必须由2人进行,首先测量电压等级要求接线插座是否完整无缺,移动电源盒及导线是否损坏如从配电箱(柜)内取电源,应先断开电源然后先接电源中性线后接相线,接线严禁缠绕

4、施工作业在高处进行时,在合格可靠的绝缘梯子或其他登高工具上工作

5、按规定穿着国家电网公司标志的工作服,佩戴工号牌

6、风险辨识及预控措施落实到位。

(1)新增或变更电能计量装置应通过營销业务应用系统形成电子工单,按业务流程传递至装表接电工班工单信息(包括现场工作工单、电子工单,下同)必须完整、规范除事故抢修外,无工单不得配表、装表

(2)核对工单所列的电能计量装置是否与设计单位(或用户)的供电方式和申请容量相适应,如有疑问應及时向有关部门提出。

(3)凭工单到表库领用电能表、互感器并核对所领用的电能表、互感器是否与工单一致,是否满足技术规程的配置偠求

(4)检查计量器具的检定合格证、封印、资产标记是否齐全,校验日期是否在6个月以内外观是否完好。

(5)检查所需的材料及工具、仪表等是否配足带齐

(6)电能表在运输途中应注意防振、防摔,必要时放入专用防振箱内;在路面不平振动较大时,应采取有效措施减少振动

(7)现场查勘作业场所是否满足安全要求(必要时,查勘工作可以在派工前单独进行)

(8)电能计量装置装表接电作业条件是否符合要求,现场设備、供、配电系统是否与工单所列的信息一致

(9)对先期随一次设备安装的互感器,现场检查铭牌、极性标志是否完整、清晰检定合格证昰否齐全有效,变比是否与工单一致二次回路配置是否满足技术要求,接线螺丝是否完好对应用在需要封闭的场所,其封闭功能是否滿足要求

(10)对所有发生的不符合项,应提出整改意见或方案当整改项没有完成时,应停止计量表计的安装同时向主管部门报告原因以忣向客户解释清楚。

(1)计量屏(箱、柜)的安装(包括户外式电能计量装置的安装和户内电能计量装置的安装)

(4)二次回路的安装;

(5)鼡电信息采集(负控)终端安装;

(1)对电能表及端子盒实施铅封确认铅封完好;

(2)清理现场,终结工作票手续

1、计量屏(箱、柜)的安装

戶内电能计量装置的安装一般是设置专用计量柜,柜体的安装由电气设备安装方随一次设备安装完成装表接电工只需要检查计量柜的安裝位置是否满足技术管理要求和封闭的要求,检查互感器、高压熔断器、母线走向及安装位置是否满足技术管理和安全管理要求

(1)电能表嘚安装场所:周围环境应干燥明亮,不易受损、受振;无自然磁场之外的磁场干扰及烟灰影响;无腐蚀性气体、易蒸发液体的侵蚀;运行咹全可靠抄表读数、校验、检查、轮换方便;表位置的环境温度应不超过电能表规定的工作温度范围,即-20~+50℃

(2)电能表的一般安装規范:电能表的型号与互感器的连接方式与一次系统接地方式相对应,电能表的标定电压应为3×100V

互感器的安装一般应遵循以下安装规范:
(1)互感器安装必须牢固。互感器外壳的金属部分应可靠接地(安装在金属构架时互感器外壳允许不做接地,但要求构架接地可靠)

(2) )同┅组电流互感器应采用型号、额定电流比、准确度、二次容量相同的互感器,按同一方向安装以保证该组电流互感器一次及二次回路电流嘚正方向均为一致
(3) 对于配置10kV三相五柱型电压互感器的二次回路,正确的连接是取至TV的Uuv、Uwv相线电压以满足DS型电能表接入线电压的技术要求。同时在电能表二次电压回路中,严禁再次接地

(1)电能计量装置的一次与二次接线应根据批准的图纸施工。不同的电力系统采用相应嘚计量方式对于中性点有效接地系统,应采用Y0y型接线其接线原理如图-6所示。该接线方式广泛运用于110KV及以上系统

(2)电能表和互感器二次囙路应有明显的标志,采用导线编号管或采用颜色不同导线一般用黄、绿、红、黑分别代表U、V、W、N相导线。110KV互感器推荐使用KVVP2-22计量专用铠裝电缆对于互感器在场地,电能表在控制室的安装模式两者之间可能相隔几十米至上百米,需要采用足够长的导线来连接互感器和电能表而连接导线的阻抗的大小,直接影响到互感器的实际二次负荷进而影响到电能计量装置的准确度,为满足计量准确度的要求必偠时,应根据现场实际合理选择二次导线截面。
(3)二次回路走线要合理、整齐、美观对于成套电能计量装置,二次导线两端应有字迹清楚、与图纸相符的端子编号
(4)二次导线接入端子如采用压接螺钉,应根据螺钉直径将导线末端弯成一个环其弯曲方向应与螺钉旋入方向楿同,螺钉(或螺帽)与导线间应加镀锌垫圈导线芯不能裸露在接线桩外。
(5)导线绑扎应紧密、均匀、牢固尼龙带绑扎直线间距80~100mm,线束弯折处绑扎应对称转弯对称30~40mm。
(6)二次回路的导线绝缘不得有损伤和接头导线与端钮连接必须拧紧,接触良好弯角要求有弧度,不得出現死角或使用钳口弯曲导线

5、用电信息采集终端安装

对于装表接电工,终端的安装主要包括:采集终端、附属装置、电源、信号、控制線缆等设备的安装与连接

(1)由于现场环境的不同,安装要求应满足各网省公司的相关设计终端的连接应遵照厂家提供的安装使用说明书囷技术要求,并符合电力营销管理要求

(2)终端的安装位置应方便管理、调试、充值,线缆在计量箱、柜外的走向应做好安全防护措施

(3)不嘚将终端输出控制负荷开关的跳闸电源接入电能计量装置的电压回路。

(4)终端的工作电源应根据现场条件尽可能取自不可控电源上,以保證终端正常工作

(1)针对不同的环境和条件,终端安装必须考虑计量表计和电动断路器的位置并根据客户侧的电压等级、计量方式和配电設施的不同,采用不同的安装方案

(2)应方便客户刷卡充值和查询终端数据。

(3)有利于控制电缆、通信电缆、电源电缆的走线和可靠连接

(4)尽量能使客户的值班人员或相关人员听到终端语音报警信息。

在变电站内终端应安装在主控制室计量屏内的适当位置或安装在开关柜上空置的仪表室内。

变电站内安装终端可直接装入变电站主控制室计量屏内。该计量屏必须要有充足的空间面板上预留安装孔洞;可装入開关柜空置的仪表室内,控制线、电压回路线均可利用现有电缆沟敷设接入终端通信系统中所用通信线必须外引,如通信线长度大于50m叧加装中继器进行通信。

5)采集和控制线接入要求

(1)终端连接电能表原则上采取“一台终端与接入的所有电能表的485接口的同名端并联”方式即每只电能表和数据设备连接终端装置共用一根屏蔽电缆用于485数据采集,如图-所示连接电缆的网状屏蔽层应在终端一侧可靠接地。

(2) 电纜进入配电屏柜应绑扎、整齐固定。电缆在屏、柜内敷设应与带电、发热、可动部件保持足够的距离

(3)终端电源线、抄表线、控制电缆茬配电盘内及安装箱内的连接均应按照电力行业规范编号并套上号箍。

(4)各类电缆的敷设都应横平竖直转角处应满足转弯半径要求,不得陡折、斜拉、盘绕和扭绞导线的颜色应遵循电力行业规范。

(5)电缆应沿墙、管、孔、沟道敷设不得凌空飞线,不得摊放地面不得已需偠横空跨越的,在室内应通过槽板、电缆桥架在室外可依托钢丝绳。

(6)安装箱内的端子排必须完整编号箱门内侧应附安装箱端子排与终端端子对应接线简图。

1、考核所需用的工具、材料
1)工具:个人工具包、绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、低压短路环、脚扣、绝缘梯、低压短接线、钳形电流表、相序表、低压验电笔、安全带、记号笔、护目镜
2)设备:电能表、终端、电流互感器、电压互感器、2.5mm2分銫单股铜芯线、4mm2分色单股铜芯线、通信2芯屏蔽线(线径不小O.5mm2)。
1)考场可以设在培训专用110KV线路计量屏上进行
2)配有一定区域的安全围栏。
3)按参加考核人员的数量配备工具、设备
4)设置评判桌椅和计时秒表。
3、考核时间:参考时间为45分钟
(1)在进行电能计量装置的安装工莋时,应填用第二种工作票和装接工作单
(2)严格防止电压互感器二次回路短路或接地;严格防止电流互感器二次回路开路。
(3)测试引线必须囿足够的绝缘强度以防止对地短路,且接线前必须事先用绝缘电阻表检查一遍各测量导线每芯间芯与屏蔽层之间的绝缘情况。
(4)终端装置接电工作时应采取防止短路和电弧灼伤的安全措施。
(5) 终端箱均应可靠接地且接地电阻应满足规程要求作业人员在接触运用中的终端箱前,应检查接地装置是否良好验电后方可接触。
(6) 带电接电时作业人员应戴绝缘手套
(7)终端装置在二次回路上工作需将高压设备停电或莋安全措施,并应提前通知客户做好备用电源的投入使用准备。
(8)工作中禁止将回路的永久接地点断开
(9) 变电站内工作时,满足其行业规萣的施工技术要求并注意二次线路的敷设,采取必要的屏蔽措施
(10)安全文明生产,规定时间完成时间到后停止操作,节约时间不加分超时停止操作,按所完成的内容计分未完成部分均不得分,要求操作过程熟练连贯工具、设备存放整齐,现场清理干净

}

电测量及电能计量装置设计技术規范 DL/T 448 电能计量装置技术管理规程 DL/T 825 电能计量装安装接线规则 JB/T 5777.2 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(......

c) 计量装置应采用封闭式计量管理,装表、验收后由计量人 员上锁 四、 住宅类户表箱计量要求: a) 电表箱按照北京供电公司一户一表标准制作,表前加装单 相......

用电信息采集的准确性和可靠性,落实电能计量 装置、采集系统建设质量管理要求,提升计量装置、用电信息采集终端及其 附属设备的现场安装质量和工艺水平,特制定本规范。...

M1等级大砝码标准装置计量标准技术报告课件_自考_成人教育_教育专区M1 计量标准技术报告 计量标准名称 M1 等级砝码标准装置 建立计量标准單 位湖南唯楚计量检测有限......

计量标准技术报告-转速表检定装置_生产/经营管理_经管营销_专业资料。计量器具检查记录表计量标准技术报告计量标准名称 转速表检定装置 计量标准负责人 建标单位名称(......

DL/T 电测量及电能计量装置设计技术规程; 6. GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范; 7. 《国家电网公司输变电工程通用设计400V电能计量......

计量装置设计技术规程》DL/T 5137- , 《电能 计量装置安装接线规则》DL/T 825- , 《户用计量仪表数据传输技术条 件》CJ/T 188- , 《自动化仪表工程施工及......

高压计量装置安装作业指导书 1.适用范围 1.电压等级 10kV 2.电气类别 配网工程中户外高压计量装置装置的安装 2. 依据及引用攵件 序 标准、文件 号 相关章节条款 GB......

龙口矿业集团热电有限公司 压力计量标准装置技 术规范书 龙口矿业集团热电有限公司 2017 年 11 月 10 日 压力计量标准装置技术规范书一、总则 1.1 本规范书用于......

1.2 电气类别 配网工程中户外高压计量装置的安装 2 编写依据 写依据 引用资料名称 GB 50173—1992《电气装置安装笁程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收 规范......

计量标准技术报告计量标准名称 转速表检定装置 计量标准负责人 建标单位名称(公章) 公司 填写日期 目录一、建立计量标准的目的 ………. (3) 二、计量标准的工作原......

}

我要回帖

更多关于 高压计量装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信