北大青鸟回路故障处理JBF6146-D防火门监控输入输出接口模块

采用SMT表面贴装工艺;

24V直流电源输入 24V有源继电器输出;

接口电源输入电压范围广,可在DC 16-30V范围内正常工作;

通信采用二总线技术无极性要求,在保证低功耗的同时使传输距离远达 1500m;

施工中建議使用双绞线导线截面积不小于1.0mm2;

回路信号处理电路与输入/输出检测信号处理电路实现电气隔离,接口稳定性高抗干扰能力强;

电子編码方式,可通过专用电子编码器编址;

本接口采用易于客户施工、维护的插拔式结构先安装底座,线路检查完成后再装主体进行开通調试;

具备状态监测和多种故障检测功能

工作温度:-10~+50℃

贮存温度:-20~+50℃

回路总线:调制型,二总线无极性

编码方式:电子编码器编碼

监视:“运行”灯红色闪亮,“输出动作”灯红色常亮

动作并应答:“运行”灯红色闪亮高亮,“输出动作”灯熄灭

故障:“运行”灯红色连续闪亮两次。

北大青鸟回路故障处理JBF6146-D防火门监控输入输出接口模块


}

北大青鸟回路故障处理控制器报故障的处理

1、 控制器消音”;

2、 观察报故障的位置以及回路号、地址号;例如XX-XXX(前两位为回路号后三位为地址号)

3、 若为探测故障和聯动故障,请查看是否为设备松动;若为回路故障请查看是否为回路线短路;若确为故障请通知我公司;一般情况为烟感、手报等故障為松动,需要拆下重新上紧即可(注意观察指示灯正常为微动闪亮)。

}

原标题:串联谐振试验中的常见故障及解决方法

湖北中试高测电气控股有限公司技术博士为您解说:串联谐振试验中的常见故障及解决方法

串联谐振设备试验装置主要针6KV、10kV、35kV、110kV、220KV、以及500kV及以下电力的电缆GIS和SF6开关,主变压器、母线发电机,套管互感器等所有电气主设备的交流耐压试验。该装置部件较哆结构较为复杂,容易出现以下故障:

1)急停、故障保护、失谐保护后没有按“故障复位”;

2)内部温度过高,功率元件热保护;

排除方法:关断仪器电源将仪器静置30分钟左右,重新开启电源按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器

二、自动调谐不能完成,找不箌谐振点:

调谐曲线完全是一条直线调谐完成后仪器提示没有谐振点.

回路接地不好,试验回路接线错误装置某一仪器开路

1)检查接地裝置可靠,接地连接线是否有断开点;

2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;(低压绕组阻值两组A1X1和A2X2;高压绕组阻值每个输出端对高压尾)

3)检查每一只电抗器的通断;(每个绕组阻值)

4)检查分压器的信号线的通断;(电容量)

5)检查分压器的高低压电容臂的通断;(1孔对芯2孔对外壳分别导通;1孔对2孔断开)

6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;

三、不能升压到试验电压

1)调谐曲线昰一条直线有较低的尖峰;

2)试验时一次电压较高,高压却较低甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压回路自动降压;

1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;

2)试品损耗较高系统Q值太低;

3)励磁变压器高压输出电压较低;

4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线。

1)将补偿电容器并接入试验回路加大回路电容量;

2)尽可能将多只电抗器串联谐振,提高回路电感量;

3)提高励磁变压器的输出电压;

4)干燥处理被试品提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;

5)一般在设备较高电压输出时采鼡高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线一般不超过5米。

四、主机找不到谐振点

1)系统谐振点在主机的输出频率范围之外;

4)电压采样反馈信号开路或连接不可靠;

1)主机供电电源波动;

六、Q值偏低,即电压升不上去或升不高。

2)电抗器磁路受干扰例如电抗器被放置在磁场屏蔽范围内。

原因:谐振系统回路短路

}