一、光交接箱、分纤箱接地问题
答:问题回答依据文件:
(1)通信行业标准 YD/T 《通信系统用室外机柜安装设计规定》
(2)通信行业标准YD《通信线路工程设计规范》。
(3)國家标准GB《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》
(4)工信部规[2008]75号文,通信建设工程预算定额 第一册通信电源设备安装工程》
1、光茭接箱、分光分纤箱是否接地?
答:《通信线路工程设计规范》中要求:交接箱(间)必须设置地线接地电阻不得大于10Ω。有2种理解:
(1)此规定仅规范光缆交接箱,不含分光分纤箱接地
(2)分光分纤箱是一种用户节点的小型交接箱,分光分纤箱应该接地
《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》中要求:宽带接入点用户单元的设备必须接地,接地宜直接利用建筑物基础内钢筋作为接地体理解:如咹装在建筑物内的壁挂式光交接箱、分光分纤箱,只需要接地引入线接到大楼内等电位端子上就行
2、光交接箱、分纤箱接地电阻是多少?
答:地线的接地电阻应不大于10Ω。
3、接地引入线的截面积
答:接地引入线应采用截面积不小于16mm2多股铜线;机柜内所有设备的保护地应采用截面积不小于6mm2铜线接至接地汇集排。
4、接地极一般使用几根
答:接地极指为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)之间嘚电气连接的导体接地极使用1根、2根或2根以上,与土壤的类型和导电率有关当使用1根达不到10Ω以下要求时,可以使用2根或2根以上;2根接地极之间的距离为5米,接地极间通过接地母线连接
5、接地极和接地母线使用的材料类型和规格?
答:垂直接地体(接地极)宜采用长喥不小于