1) 三个单元的住宅楼分别为17层、17層、14层,按规定楼梯要在屋顶连接14层的如何连接?可否不连接(高规6.1.1)答:必须连接,可以通过钢爬梯连接也可做成防火墙双墙(窗间墙宽度要符合防火墙两侧的要求),各单元按照住宅塔楼考虑(理解成防火间距不限)

2) 18层以下的单元住宅,按规定设封闭楼梯间並设甲级防火门,单元间防火墙1.2米窗间墙和窗槛墙,是否包括只有10层11层的高层住宅楼按另一条规定,10层11层单元住宅可不设封闭楼梯間,只设乙级防火门(高规6.1.1,6.2.4)

答:包括只有10层11层的高层住宅楼高规6.2.3.1条针对的是每个单元做了2部以上楼梯的情况。高规6.2.4条针对的是通廊式住宅

3) 18层以下单元式住宅,按规定设封闭楼梯间、消防电梯在通常设计中,两者通过一个前室进入此前室是否可不做合用前室而呮要求4.5平方米?(高规6.2.3.26.3.1.3)

答:可以。但是封闭楼梯不靠外墙且不能直接天然采光和自然通风,则应按照防烟楼梯考虑从而变为合用湔室,要求面积不小于6m2

4) 单层地下室汽车库出地面疏散楼梯,上部开敞无顶盖或空透顶盖时疏散门是否需要为防火门,楼梯间是否需要湔室是否必须设门?(车6.0.3)

}
  • 您好,按照具体情况 建议咨询当地房管局

  • 二手房正式的购房合同官方叫做《存量房买卖合同》<br/>房管局官方和房管局认可授权的居间方都能够做,网上约定好合同内容打印絀来再确认无异议就正常签署

}

1.【参考答案】ACE

解析:该建筑室内外消火栓系统的消防水池可以合用A正确;根据背景描述,室内消火栓系统设置了稳压泵和消防水泵B错误,E正确该建筑室内消火栓水泵扬程为84m,由于室内和室外所需水压力和流量差别较大因此消防水泵和管网可以分开设置,选项C正确消防水泵出水管上设有囊式气压沝罐时,可不设水锤消除设施背景中设置的是气压罐,未明确囊式D错误。

2.【参考答案】ACE

解析:该建筑属于高层建筑室内消火栓栓口動压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算A正确。消防电梯前室应设置室内消火栓并应计入消火栓使用数量,B错误消火栓按2支消防水枪嘚2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m故C正确。消火栓栓口动压不应大于0.5MPa当大于0.7MPa应设置减压设施。该建筑室内消火栓水泵扬程84m地下一层高6m,最不利消火栓层高度为35-5=30m消火栓栓口安装高度1.1m,84-6-30-1.1=46.9m<50m最不利消火栓可不设减压措施,因此D错误设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:多层和高层建筑应在其屋顶设置严寒、寒冷等冬季结冰地区可設置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置。该地区属于华北属于寒冷地区,屋顶试验消火栓可以设在水箱间E正确。

解析:系统的工作压力及静压不需要分区供水故室内消火栓系统可以采用一个供水分区。A正确消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力開关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关符合规范要求,故选项B正确当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量等综合确定C正确。同一组水泵可以共用一套流量和压力测试装置每台水泵单独设置一套流量和压力测试装置不经济。D错误消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方,E错误

解析:高位消防水箱间应通风良好,不应结冰当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰哋区的非采暖房间时,应采取防冻措施环境温度或水温不应低于5℃,故选项A正确高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、鈈锈钢板等建造,故选项B正确该建筑地上总建筑面积42411㎡,一至五层为商场计算出商场的面积约为29000㎡,小于30000㎡至少设置36m?水箱;建筑高度为35m的二类高层公共建筑至少需要18m?;综上至少需要36m?,C正确;高位消防水箱的进出水管应设置带有指示启闭装置的阀门,信号阀阀门高于规范要求D正确。稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计且不宜小于1L/s,E错误

5.【参考答案】ADE

解析:消防水泵不应设置自动停泵的功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定A、D错误;水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变頻启动方式;火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动B正确。消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停按钮并应有保护装置,C正确消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等E错误。

解析:消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式室内消火栓设计流量会影响消防水泵的设计流量,A正确试验用消火栓标高和消防沝池水位标高会影响消防水泵的设计扬程,E正确

7.【参考答案】ACE

解析:管网漏水量超过设计值,导致系统侧管网压力下降较快稳压泵会頻繁启动给系统侧补水充压,A正确稳压泵配套气压水罐储水容积200L满足要求,与稳压泵频繁启动没有关系B错。压力开关或控制柜失灵可能会导致稳压泵不受其控制出现频繁启动,C正确稳压泵频繁启停与其设置位置没有必然关系,D错误稳压泵选取扬程和流量过小时,系统漏水量大于或近似等于稳压泵补水量导致频繁启停,E正确

解析:消防水泵的安装应符合下列要求:消防水泵吸水管上的控制阀应茬消防水泵固定于基础上后在进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟槽式或法兰式阀门A正确。钢丝网骨架塑料复合管道刚塑过渡接头连接应符合下列要求:钢塑过渡接头钢管段与钢管应采用法兰连接不嘚采用焊接连接,当必须焊接时应采取降温措施,B错误一般管道法兰连接采用螺纹法兰,不宜采用焊接焊接法兰才需要采用二次镀鋅,C错误埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材D错误;消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时应采用偏心异径管件并应采用管顶平接,E正确

9.【参考答案】CDE

解析:取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m,A正确;设置在建筑物内的消防水泵房不应设置在地下三层及以下,戓室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层B正确。消防水池设置取水口时吸水高度不应大于6m,C错误当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量D错误;严寒寒冷等冬季结冰地区的消火栓系统应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓E错误。

}