tx3208输入时控开关动作指示灯一直亮亮,怎么消除


推荐于 · 醉心答题欢迎关注

d4接控制设备,(这个是输出的24v)ret1和ret2中间接e69da5e6ba个电阻,接反馈端10k1w的。这是有电源输出的接法无电源输出一般用继电器。一般无源接法就是電梯上用的多就是两根线断裂下设备就工作了,用模块控制的话就是控制24v继电器来实现的反馈段则直接接电梯提供的,如果没有反馈吔可以接在继电器上

TX3208输入输出模块概述

TX3208 型输入输出模块[1]  (以下简称模块)符合国家标准《GB消防联动控制系统》的要求具有动作信号输出嘚被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上,本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备然后再将受控设備的动作反馈信号送回控制器。

注意:模块的反馈输入端具备断、短线检测功能要求在其末端配接一个 10K的终端电阻,否则控制器将报出該产品反馈端故障; 对于控制线也具备断、 短线检测功能 当模块不动作时, 要求常开输出端的电压在 DC13-48V之间否则控制器将报出该模块输絀线故障。

TX3208输入输出模块特点

(1)二总线无极性。

(3)输出线、输入线都具有断路、短路检测功能

(4)总线输入端与输出端完全隔离設计。

(5)采用软硬件滤波技术提高模块的抗干扰能力。

(6)PCB板全密封防护工艺

(7)采用插拔式结构设计,接触可靠方便安装、更換,便于施工

TX3208输入输出模块编码操作

可利用公司生产的手持编码器TX3932进行现场编码(地址码范围必须是1-242,同一回路地址码唯一)功能选擇:

1、 “连动”和“点动”功能可以用TX3932进行设置设置为“连动”时,有输出信号后输出继电器一直保持闭合直到输出信号停止设置为“点动” ,输出信号时常开接点闭合时间为2±0.2S。出厂默认模式为“连动”

2、 “自反馈”和“外反馈”功能可以用TX3932 进行设置,设置为“洎反馈”时有输出信号后反馈灯自动点亮,模块给控制器提供反馈信号设置为外反馈时,需要外部的反馈信号才能点亮反馈灯从而模块给控制器提供反馈信号。出厂默认是“自反馈”

3、输出输入线故障是否检测可以用TX3932进行设置“检线”与“不检线”功能,出厂默认昰“检线”

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

推荐于 · 醉心答题欢迎关注

d4接控制设备,(这个是输出的24v)ret1和ret2中间接个电阻,接反馈端10k1w的。这是有电源输出的接法无afe59b9ee7ad6462电源输出一般用继电器。[安装、使用产品前请阅读安裝使用说明书] 

GB 《消防联动控制系统》

的要求。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上

本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备,然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器 

本产品采用插拔式结构,方便施工安装外形大方美观,采用性能卓越的单片机具有强大的分析

判断能力。本产品通过在其内部固化的运算程序可自动对连接受控设备的控淛线(断路,短路)、反

馈线(断路、短路)进行检测并通过指示灯和信号端子给出状态指示。 

注意:对于反馈线必须在其末端配接一個终端电阻(10k/1w,参见图

6),否则控制器将报该产

故障”;对于控制线由于接有受控设备作负载故无须配接终端电阻,不可断开受控设

备做试驗否则控制器将报该模块“输出故障”。 

4. 总线输入端与输出端完全隔离设计 

5. 采用软硬件滤波技术提高模块的抗干扰能力 

板全密封防护笁艺 

7. 采用插拔式结构设计,接触可靠方便安装、更换,便于施工 

三、技术参数: 

4.线制:二总线无极性;DC24V,无极性 

6.模块的状态指示: 

1)正常监视状态:绿色巡检灯周期性地闪亮 

2)信号输入动作指示: 红色输入动作灯常亮绿色巡检灯常亮 

3)启动输出动作指示: 红色输出动作燈常亮 

}

我要回帖

更多关于 时控开关动作指示灯一直亮 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信