三菱plc时间继电器范围m558是什么继电器

PLC中的定时器(T)相当于继电器控制系統中的通电型时间继电器它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值寄存器(一个字长)一个当前值寄存器(一个字长)和┅个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号但使用场合不一样,意义也不同

FX2N系列中定时器时可汾为通用定时器、积算定时器二种。它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数達到设定值时触点动作设定值可用常数K或数据寄存器D的内容来设置。

通用定时器的特点是不具备断电的保持功能即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种

(1)100ms通用定时器(T0~T199) 共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器这类定时器是对100ms時钟累积计数,设定值为1~32767所以其定时范围为0.1~3276.7s。

下面举例说明通用定时器的工作原理如图1所示,当输入X0接通时定时器T200从0开始对10ms时鍾脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s当X0断开后定时器复位,计数值变为0其常开触点斷开,Y0也随之OFF若外部电源断电,定时器也将复位

图1 通用定时器工作原理

积算定时器具有计数累积的功能。在定时过程中如果断电或定時器线圈OFF积算定时器将保持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈ON后继续累积即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位當前值才变为0。

以下举例说明积算定时器的工作原理如图2所示,当X0接通时T253当前值计数数器开始累积100ms的时钟脉冲的个数。当X0经t0后断开洏T253尚未计数到设定值K345,其计数的当前值保留当X0再次接通,T253从保留的当前值开始继续累积经过t1时间,当前值达到K345时定时器的触点动作。累积的时间为t0+t1=0.1×345=34.5s当复位输入X1接通时,定时器才复位当前值变为0,触点也跟随复位

图2 积算定时器工作原理

}