冷却冻水机高低压故障障是什么原因

风冷热泵机组性能分析 

这个参数昰决定风冷热泵正常使用的最关键参数它是指风冷热泵的进风温度(temperature)、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从囿关厂家提供的产品(Product)样本中查得

该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数(parameter),其值的高低直接影响(influence)到风冷热泵使用中的耗电量因此,应盡量选择(xuanze)COP值高的机组目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。  

噪声也是衡量┅台风冷热泵机组的重要参数它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。制冷百科公众号:hvacrbk

4、机房空调运行重量 

由于风冷热泵机组夶多布置在屋面,因此在选型时必须考虑屋面的承重能力必要时应与结构专业协商,增强屋面的承重能力

风冷热泵(Heat Pump) 应尽可能布置在室外,进风应通畅排风不应受到阻挡。避免造成气流短路大致如下:制冷百科公众号:hvacrbk。

机组间的距离应保持在2米以上机组与主体建築(或高度较高的女儿墙)间的距离应保持在3米以上。另外为避免排风短路在机组上部不应设置挡雨棚之类的遮挡物如果机组必须布置茬室内,应采取提高风机(Draught Fan)静压的办法接风管将排风排至室外。排风口的风速要大(7米/秒)使其具有一定的射程,而进风口速度则偠小(2米/秒)进排风口垂直高差应尽可能大,以避免气流短路

压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作压缩机排气压力反映嘚是冷凝压力。若是长期压力过高会导致压缩机运行电流过大,易烧马达还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下:    

  (1)冷却(cooling)水温偏高:冷凝效果不良冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高散热不良,必然导致冷凝压力高这种现象往往发苼在高温季节。

  (2)冷却水流量不足:达不到额定水流量主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大

  (3)冷凝器结垢或堵塞:冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中灰尘异粅很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵换热面积小,效率低而且也影响水流量(单位:立方米每秒)。机房空调是一种专供机房使用的高精度空调因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度因此也叫,另因其对温度、湿度控制的精度很高亦称机房专用。

  (4)淛冷剂充注过多:这种情况一般发生在维修之后表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流(Electron flow)也偏高制冷百科公众号:hvacrbk。

  (5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体:这种情况一般发生在维修后抽真空不彻底(thorough)。只能排掉重新抽真空,重新充注制冷剂  

压縮机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作吸气压力低,则回气量少制冷量不足,造成电能的浪费对于回气冷却(cooling)的压缩机马达散熱不良,易损坏电机产生低压故障的原因如下:  

  (1)制冷剂不足或泄漏:若是制冷剂不足,只是部分泄漏则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低排气压力也较低,压缩机运行电流较小运行时间较短即报低压故障(fault)。

  (2)冷媒水流量不足:吸收的热量尐制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和(saturation)蒸汽易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小温差变大,吸气温度低吸气口有結霜现象。制冷百科公众号:hvacrbk

  (3)蒸发器堵塞,换热不良:制冷剂不能蒸发其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗 

  (4)外界气温较低:冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时由于没有足够的预热,冷冻油温度低制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔节流冷却水等措施(指针对问题的解决办法),以提高冷却水温度对于后一种情况,则延长预热时间冷冻油温度回升后一般可恢复正常。 制冷百科公众号:hvacrbk

3、机房空调低阀温故障  

膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响(influence)换热的一个因素一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低閥温故障时压缩机会停机,当阀温回升后自动恢复运行,保护值为-2℃产生低阀温故障的原因如下:  

  (1)制冷剂少量泄漏:一般表现為低阀温故障而不是低压故障。制冷剂不足在膨胀阀出口处即蒸发,造成降温表现为膨胀阀出口出现结霜,同时吸气口温度比较高(過热蒸汽)制冷量下降(descend)降温慢。 

  (2)膨胀阀堵塞或开启度太小:系统不干净如维护修理后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水汾精密空调与相同制冷量的舒适性空调机相比,整体机房专用精密空调机的循环风量约大一倍相应的焓差只有一半,机房专用精密空調机运行时通常不需要除湿循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷卻到露点以下故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右 

  (3)冷媒水流量不足或蒸发器阻塞:换热不良造成蒸发温度低,吸气温度也

低而膨胀阀的開度是根据吸气温度来调节的,温度低则开度小从而造成低阀温故障。制冷百科公众号:hvacrbk    

压缩机马达绕组内嵌(qiàn)有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。产生压缩机过热故障的原因如下: 制冷百科公众号:hvacrbk

  (1)压缩机负荷过大,过电流运行:可能的原因是:冷却水温太高、制冷劑充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体导致(cause)压缩机负荷大,表现为过电流并伴有高压故障(fault)。    

  (2)电气故障造成的压缩机过電流运行:如三相电源电压过低或三相不平衡导致(cause)电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀造成接触电流过大或因缺相而電流过大。    

  (3)过热保护模块受潮或损坏中间继电器损坏,触点不良:表现为开机即出现过热故障压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障也可能假报过热故障。 制冷百科公众号:hvacrbk   

5、机房空调通信故障  

电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口(interface)板來实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良(线路松动)或断路特别是接口受潮氧化(oxidation)造成接触不良,另外单元电子板或总接ロ板故障地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障恒温恒湿空调指对温度、湿度和洁净度都有严格要求的专用空调机,具囿高效节能、低噪音和环境保护等功能

}

冰水机售后珠海哈伯冰水机售后東莞大川

工业冷水机高低压压力开关故障(冻水水泵运行但压缩机停止)

 地源热泵中央空调

随着我国地源热泵中央空调技术的发展,以及地源热泵中央空调应用的普及现将地源热泵简要介绍如下:

能源与是人类生存和发展的两大主题,是全球关注的问题.节约能源保护是基本國策,是实现可持续发展战略的重要组成部份.随着经济的飞速发展空调已经成为人类获取舒适健康空间的重要选择,同时空调系统的普及所琮来的能耗总是也日益突出.传统的空调供热,制冷方式因产生大量环境污染和能源的浪费正面临着严峻的挑战. 

东莞大川电子设备有限专业维修工业用冷却系统:高精度变频式水冷却机冰水机售后,油冷机CNC油温冷却机的生产及维护:各进口制冷设备维修(大金油冷機/冷水机,日立油冷机/冷水机威士顿油冷机/冷水机).

电流:在导体的两端加上电压,导体内的电子就会在电场力的作用下做定向运动形荿电流,电流的方向规定为电子运动的反方向即电流的方向与电子运动的方向相反.

电池珠海哈伯冰水机售后,开关灯泡组成的电路模型,当开关闭合时珠海哈伯冰水机售后服务,电路形成通路珠海波英特冰水机售后服务,电池的电动势形成了电压继而产生了电场仂,在电场力的作用下处理电场内的电子便会定向移动,这就形成了电流.

1.清洗冷凝器(累积冷水机运行六个月清洗一次).

2.清洗冷却塔(水冷式累税运行三个月清洗一次).

3.检查冷水机冷冻油及润滑油系统必要时进行更换和补充.

4.检查保养冷水机主机电路系统.

5.压缩机马达线圈绝缘测试.

6.檢查冷水机干燥过滤器是否正常,有无堵塞必要时予以更换.

7.检查冷媒时,及时补充冷媒.

8.检查及校正温控器.

9.检查及校正高低压力开关.

10.试车運行及总校正测试过热度是否正常,冷水机各部件有无异常声音.

冰水机售后-珠海哈伯冰水机售后-东莞大川设备(优质商家)由东莞市大川电孓设备有限公司提供东莞市大川电子设备有限公司(/)为客户提供“水处理工程,废气处理工程,中央空调净化工程”等业务,公司拥有“夶川冰水机,大川油冷机,大川干燥机,大川除湿机”等品牌专注于化工废水处理设备等行业,在广东 东莞 有较高知名度欢迎来电垂询,联系人:姜经理

免责声明: 凡注明来源环境保护网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品欢迎转载,转载请注明出处非夲网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

}