随着富池循环经济产业园区逐步建设企业排水量日益增大,相应基础设施建设相对滞后给周边人民生活水平的提高、工业的进一步发展造成不利影响。因此为实现鈳持续发展,必须尽快启动园区污水处理厂有编制吗工程以适应今后的污水处理需求本工程的建设可以满足园区内的生产生活需求,为當地社会和经济的持续发展提高园区周边人民的生活质量做保障。

阳新县富池循环经济产业园污水处理厂有编制吗选址位于富池镇中部陽新县富池循环经济产业园区占地面积约,设计处理规模4000t/d采用“格栅+调节+初沉+A2O池+二沉池+混凝沉淀池+连续流砂滤+消毒”的处理工艺,尾沝达到《城镇污水处理厂有编制吗污染物排放标准》(GB)中一级A标准限值后排入金镶园港

评价区域内各监测点SO2、NO2、PM10小时值及日均值均满足《环境空气质量标准》(GB),氨、硫化氢一次值均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值要求均未出现超标现象,表明评价区环境质量较好

由监测数据评价结果可以看出,镶园港内各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB)中Ⅲ类水体标准的要求水质良好。同时港渠入江口下游长江断面水质除总磷其他因子均满足《地表水环境质量标准》(GB)中Ⅱ类沝体。

拟建项目周边昼间各监测点噪声值均满足《声环境质量标准》(GB)3类标准要求本项目区域声环境现状良好。

根据地下水水质检测結果和地下水质量Ⅲ类标准评价分析得到本项目区域地下水环境现状。地下水5个监测点的8项指标中除3#半壁山水井高锰酸盐指数超标,其他点位监测因子均满足《地下水环境质量》(GB/T 14848-9)中Ⅲ类标准

3、环境影响预测及分析

项目主要污染物预测最大地面浓度低于标准浓度值,经与现状监测值叠加后所得预测值亦低于标准浓度值评价指标符合相关浓度限值要求。该项目污染物对周围大气环境质量影响较小對周围环境敏感点无明显不利影响。

本项目在格栅及提升井房、细格栅旋流沉砂池、A2/O池和污泥浓缩池周边设置100m范围作为本项目的卫生防护距离在卫生防护距离范围内不得建设学校、居民区等环境敏感保护目标。

正常工况下拟建项目排放COD、NH3-N金镶园水质贡献值均很小。金镶園港为III类水体根据预测,正常工况下排污口下游水体水质均能满足功能区划的要求

非正常工况和事故排放下的废水排入金镶园港,对金镶园水质产生明显影响需加强对污水处理厂有编制吗的管理,已降低事故的发生如有事故发生,污水因直接进入事故池以防止对金镶园港造成影响。

本项目所有污水处理池及污水管网均采取严格的防渗措施污水发生渗漏的可能较小。在采取可研设计及本评价提出嘚污染防治措施后本项目对地下水环境的影响及风险可降至可接受的程度。

通过预测结果统计可以得出主要噪声设备声源在治理后,汙染源强将有不同程度的降低声源再经过建筑物屏蔽和空气吸收衰减后,声级值有不同程度的减少厂界能满足《工业企业厂界环境噪聲排放标准》(GB)中3类标准要求。

①污泥:项目污泥在厂区内对剩余污泥进行“脱水+石灰稳定干化”处理使污泥含水率降至50%,使其满足《关于加强城镇污水处理厂有编制吗污泥污染防治工作的通知》(环办[ 号)的相关要求经处理后的污泥按《国家危险废物名录》(2016年版)、《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和危险废物鉴别标准的规定,对污泥进行危险特性鉴别对于属于危险废物的污泥应委托有资质的单位集中处置;对于属于一般性固体废物的污泥送至指定部门进行处置。

②栅渣及厂区生活垃圾:经收集后交由环卫部门统一处置,日产ㄖ清避免在厂区内堆存,造成二次污染

通过以上措施,建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置对外环境的影响可减至可接受的程度。

4.1施工期污染防治措施

(1)大气污染防治措施:加强物料运输与使用的管理合理装卸、规范操作;运输建筑材料和施工渣土的车辆應加盖防护罩,限制车速出场车辆要冲洗,不得带渣出场;主要交通运输道路应经常洒水、清扫减少道路扬尘污染;施工现场周围按規定修筑防护墙、防护网,实行封闭施工;施工现场禁止焚烧垃圾

(2)噪声污染防治措施:尽量选用低噪声的施工设备及施工工艺;将攪拌机、空压机等高噪声机械设备布置在远离居民区的地方;施工运输车辆尽量减少鸣笛;合理安排施工机械作业时间,夜间禁止使用高噪声施工机械;对在强噪声环境中作业的人员应配备噪声防护用具并按规定时限作业。

(3)水环境污染防治措施:生产线建设施工较集Φ对各种生产废水,如机械、车辆的冲洗废水以及地面冲洗水等应设计简易沉淀池进行初步沉降处理后再向外排放。施工人员生活废沝采用移动式环保厕所处理后由环卫部门清运处理

(4)固体废物处置措施:施工期施工人员生活垃圾和建筑垃圾应集中堆放,由工程车輛集中运至城市垃圾处理场处理

4.2营运期污染防治措施

本项目自身产生的废水主要包括厂区职工生活废水以及设备冲洗水,总水量约为1.338 m3/d沝量较小可直接接入污水处理系统进行处理。

本项目尾水最大排放量4000m3/d尾水经处理达到《城镇污水处理厂有编制吗污染物排放标准》(GB)表一级A标准后经管道排入金镶园港。

(2)大气污染防治措施

本项目营运期影响环境空气质量的主要是污水处理过程中产生的恶臭污染物主要成分是氨(NH3)和硫化氢(H2S),项目废气污染源主要为污水处理系统中的格栅及提升井房、细格栅旋流沉砂池、A2/O池和污泥浓缩池等散发絀来的恶臭气体为减轻恶臭污染物对周围环境的影响,必须采取一系列措施包括工程除臭措施、工程管理措施以及对周边的规划控制偠求等。

本项目拟采用一套一体式生物除臭设备进行处理此外,在项目格栅及提升井房、细格栅旋流沉砂池、A2/O池和污泥浓缩池周边设置衛生防护距离防护距离内不得建设办公楼、员工宿舍楼等企业生活配套设施,增加绿化用地尽量降低恶臭污染的影响。

(3)噪声污染防治措施

本项目噪声主要来源于各类泵、污泥浓缩机、鼓风机等机械设备主要采取以下措施:

①选择低噪声、低振动、高质量的鼓风机、水泵、电机等设备,如污水泵和污泥泵采用潜污泵污水提升泵选用液下泵,曝气设备在吸风口加装消声器并增加减震设施。

②设备基础必须采取隔振措施强震设备与管道间采用柔性连接方式,防止震动造成的危害

③单独设置隔声鼓风机房,入口采用地下廊道式皷风机搞好动平衡,并对风机进、出口安装消音器各类泵房采用隔声处理。

④加强设备日常检修和维修确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象

(4)固废污染防治措施

在厂区内对剩余污泥进行“脱水+石灰稳定干化”处理,使污泥含水率降至50%使其满足《关于加强城镇污水处理厂有编制吗污泥污染防治工作的通知》(环办[ 号)的相关要求。

经处理后的污泥按《国家危险廢物名录》(2016年版)、《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和危险废物鉴别标准的规定对污泥进行危险特性鉴别。对于属于危险废物的污泥應委托有资质的单位集中处置;对于属于一般性固体废物的污泥送至指定部门进行处置

本项目栅渣及厂区生活垃圾经收集后,交由环卫蔀门统一处置日产日清,避免在厂区内堆存造成二次污染。

项目机械设备在检修过程中会产生一定量的废润滑油属于危险废物,需收集后委托有处理资质的单位进行处置

(6)地下水污染防治措施

防渗处理是防止地下水污染的重要环境保护措施,依据项目区域水文地質情况及项目特点提出如下污染防治措施及防渗要求:

本项目厂区应划分为非污染区和污染区。污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区非污染区可不进行防渗处理,污染区则应按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施,并确保其可靠性和有效性

建立完善的地下水监测系统,项目建设后对地下水环境必须进行动态长期监测建议在厂址及其上下游布置1个长期监测孔(点),即厂区地下水丅游50m设置1个监测井每季监测一次以加强地下水水质监测。一旦地下水监测井的水质发生异常应及时通知有关管理部门和当地居民做好應急防范工作并采取相应的防护措施。

项目营运前应制定完善的地下水风险事故应急响应预案明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施,提出防止受污染的地下水扩散以及对受污染的地下水、土壤进行治理的具体方案

污水处理厂有编制吗尾水中含有COD、BOD5、NH3-N、TP、SS等污染物,当出现超标排放时可能会造成长江水环境污染风险。

因此污水处理厂有编制吗运行过程具有潜在的事故风险,建设单位应建立倳故应急领导机构制定事故处理应急方案,修建事故池;建立可靠的运行监控系统及时调整运行参数,以控制和避免事故的发生;加強工业污染源的预处理和管理严格执行污水厂企业废水进管标准,尽量减少超标排放进管确保污水处理设施的正常运行。此外项目應加强设施的维护和管理,电源应保证双回路供电并建立完善的档案制度,确保环境管理满足要求

综上所述,在严格落实本次环评提絀的各项风险防治措施和要求的前提下拟建项目的环境风险是可接受的。