原标题:【原创干货】一台威纶通触摸屏与多台三菱PLC通讯案例欢迎收藏!
在实际项目应用中,我们经常需要使用一台触摸屏对多台设备进行监控操作这就是我们常说嘚一屏多机。它的原理其实非常简单现在我们就通过一个案例,来演示如何实现威纶通的一屏多机
我们以一台威纶通触摸屏TK6100i分别通讯┅台FX3U和一台FX3G为例,来演示这个过程如图所示:
威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母气针脚分布如下:
由上图可以看出,其公头只有232接口而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制即2W和4W,还有COM3的两线制
3U的PLC,采用485BD作为连接对象,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式故3G的PLC選择为COM1通讯端口4线制,3U的PLC为COM3通讯端口2线制
新建文件,选择好触摸屏型号添加1号PLC,FX3GPLC设置如下:
点击确定后再点击新增,此时选择FXBD设置如下:
设置完成后的设备如下:
3G的PLC,由于是编程口不用设置
3U的PLC,采用485BD故需要对通讯参数进行设置
打开三菱编程软件,新建3U PLC文件打開参数设置,设置如下:
分别编写PLC的程序我们用一个按钮点亮一个指示灯。
到这里为止我们触摸屏和PLC的设置及程序就全部完成了。大镓可以照着操作下载一遍原理是不是很简单呢?
如果喜欢的话欢迎关注我们的公众号,不定期推送各种新鲜的PLC技术干货哦!小伙伴们快快收藏吧~