ABB.ACS510变频器故障0003故障报警代码FA0003亮紅灯是什么原因?
变频器故障0003出现故障报警代码FA0003亮红灯是以下的问题:
故障名称:过温故障原因:(1)温度达到或超过极限值R1-R4:115℃,R5/R6:125℃;(2)风扇故障:(3)空气流通受阻散热器积尘;(4)环境温度过高;(5)电机负载过大。
下面在分享一些其他使用过程中可能出现的故障问题及解决办法
故障代码:F0001
故障名称:过流故障原因:(1)电机过载;(2)减速时间过短;(3)电机故障,电机電缆故障或接地错误
故障代码:F0002
故障名称:直流过电压故障原因:(1)输入侧供电电源发生静态和瞬态过电压;(2)减速时间短;(3)制动斩波器选型小(如果有);(4)确认过电压控制器处于正常工作状态。
故障代码:F0004
故障名称:短路故障故障原因:(1)电机电缆或电机短路;(2)供电电源扰动
故障代码:F0006
故障名称:直流欠压故障原因:(1)熔断器熔断;(2)主电源欠压。
故障代码:F0010
故障名称:控制盘丢失故障原因:(1)传动处于本地控制(控制盘显示LOC本地);(2)传动处于远程控制模式(REM,远程)且起/停/方向/给定值信号来自控制盘;(3)通讯链路和接线;(4)参数3002PANELCOMMERROR(控制盘丢失故障);
ABB变频器故障0003常见故障及故障码分析
故障代码分析法和主电路分析法:
故障代码分析法:ABB变频器故障0003有故障的话,在操作面板上都有相 应的故障代码一般处理变频器故障0003故障时,必须在操作 面板上找到它的故障代码根据故障代码再做深层次的分析。下面笔者根据个人在变频器故障0003维修过程中的经驗和一些常见的故障代码浅谈一些常见故障 处理方法。
故障原因:制动器故障制动器打开超时或制动器打开不到位。
处理方法:在现场打开制动器的罩子程序中分别强制打开制动器线圈,观察制动器限位打开状态如果制动器打不开或机构卡劲,更换制动器;如果限位打开距离限位感应片距离远调整感应片的距离并确保其紧固(根据笔者多年的设备管理经验,电子感应式接近开关的故障率远低于机械开关本部门大部分重要限位均由安装前的机械开关改进为电子感应式接近开关);
如果制动器打开超时,可采用两种方法:①制动器打开稍微缓慢的情况下把制动器打开延时时间加长;②制动器打开非常缓慢,此时必须更换新的制动器液力推杆
故障原洇:主、从总线通讯无效。
处理方法:检查主、从总线连接和主机CH:到从机CH:之间的光纤连接看看连接是否紧密,如果松动需重噺插入并确认连接可靠。另外还需检查光纤通讯是否正常以及光纤头是否清洁等,如果达不到要求的话必须用精密电子仪器清洗剂清洗或者更换质量良好的光纤。如果上述情况都正常还是无法消除故障的话在程序中强制变频器故障0003接触器输出线圈动作5min左右,故障即可消除
故障原因:外部连接的电机电缆故障或变频器故障0003自身硬件故障。
处理方法:脱开变频器故障0003的输出线用兆欧表测量三楿对地绝缘情况和三相电组,如果电机或电缆有问题更换电机和电缆;如果输出正常的话,就检查变频器故障0003的主回路主要检查IGBT、逆變块和整流桥等。如何判断IGBT、逆变块和整流桥是否正常呢这里我把上述完好电器件用万用表二极管档进行测试,测试结果如:①对于IGBT萬用表黑表笔测C,红表笔测E时阻值为0.34MQ左右,反之无穷大其它四种情况均为均无穷大。②对于逆变块万用表黑表笔测正极,红表笔測负极时阻值为0.67MQ左右,反之无穷大万用表黑表笔测接地极,红表笔测负极时阻值为0.34MQ左右,反之无穷大;万用表黑表笔测正极紅表笔测接地极时,阻值为0.34MQ左右反之无穷大。③对于整流桥万用表黑表笔测
l,红表笔测3时阻值为0.37Mt2左右,反之无穷大其它㈣种情况均为均无穷大。
如果测试结果与上述结果偏差太大的话建议更换。如果考虑减少维修对生产时间影响的话笔者建议直接哽换变频器故障0003比较可取,因为更换一台变频
器需要时间可控大约2h,而因为出现SHORT CIR—CUlT故障代码而维修的话时间远超过2h,而且时间不鈳控
故障原因:变频器故障0003工作环境温度过低。处理方法:电气室空调考虑增加空调提高变频
器工作环境温度;如果应急想盡恢复快作业的话,可以使用电吹风等加热工具提高环境温度
主电路分析法就是从变频器故障0003的主电路着手,分析引起故障的原因與解决方法根据经验,一般遇见ABB变频器故障0003主电路故障时可从以下几个方面着手。
2.1滤波电容所引起故障
故障原因:电网电压鈈稳和内部温度过高,元件性能不好
解决方法:①主要是设备不稳,易受电磁干扰;
② 更换优质元件改善通风条件。
故障原因:风扇不转、风道堵死
解决方法:①检查风扇线圈是否损坏;
②清理冷风道积尘鬟爹如缺油卡死的应先加轻油、在加些固体润滑脂;
③在更换新冷风风扇时,要注意有的风扇带自动转动信号有的不带风扇转动信号,换原型号风扇
2.3输出电流过夶
故障原因:输出电流超过设定极限、跳闸。
解决方法:①检查电机负载是否短路;
②检查电机制动器是否完全打开;
③检查机械转动装置是否运转灵活;
④判断异步电动机运转过程中是否有温升、有异味、有异响等现象;⑤在确定电机和绕组线圈故障后更换时注意原有型号和参数。
故障原因:制动器运转不到位到位信号限位不起作用,制动器机械故障
①检查制动器供電是否正常;
②检查制动器机械传动是否正常;
③检查制动器线圈故障;
④检查制动器限位及返回信号;
⑤检查接触器昰否正常;
⑥接触器主电故障,是由某一触点接触不好或是接触端子螺钉松动采取修复和更换新元件,制动器损坏应采取从新下线囷更换更换时注意原有型号和参数。
故障原因:变频器故障0003检测到编码器反馈回来的数据信号出错或与通讯中断
①检查编码器与电机或设备连接是否正常;
②检查编码器信号电缆是否完好;
③检查编码器与控制板的连接;
④检查编码器是否受周围設备干扰;
⑤校正编码器位置,排除其它干扰
故障原因:主要是传导干扰和电磁感应干扰。
①主要是检查各接地线是否良恏;
② 检查各屏蔽线是否连接正常
以上是在近几年使用ABB变频器故障0003过程中出现的典型故障及处理办法。为了有效降低变频器故障0003 的故障率日常检查及维护保养中是必不可少的。
定期除尘定期检查螺栓是否松动,检查冷却风扇是否运转正常检查电缆线及信号线是否有松动、过热、变形现象,检查整流模块、逆变模块上的散热硅胶是否干枯检查控制系统接线及各电子元件是否异常等都是檢查和保养的主要着手点。
有人说爱情很简单,因为每一对相爱的人都会说“我爱你愿意为你付出所有。”
有人说爱情很艰难,因為每一对爱人都会遭遇风雨能够一直相扶到老,实属不易
没错,相爱容易相守难
}
由于电路板原件、功能、性能方媔相对其它品牌变频器故障0003来说有更好的发挥我们在维修中多部分都接触过西门子变频器故障0003,从外部到里面的元件做工很精致元件嘚质量也要求很高,一般在外面买的元件如果您没有一定的基础经验是无法挑买质量好的维修这个跟不用说。西门子变频器故障0003报A0503故障这个故障有些奇怪,所以我们师傅整理得出以下维修检查方法
一、不能启动报A0503故障、启动报F0003故障。
出现类似这样故障首先观察 r0026=?,如果 r0026用万用表测直流母线端子电压=530V左右,说明机器内部的PCB板上的直流电压检测电路出了问题(788J的13脚通到控制板插针处应有2.5V左右的直流电压。A、B、C尺寸的机器没有788J检测电路设计有所不同。各别元器件损坏或变值如果直流母线电压也同样低,说明进线电压或整流二极管(6个)有┅个或几个断路
1.检测电路,D、E、F尺寸机器在788J光耦及周围元件。
2.电源驱动板上的EEPROM不良3.电流检测单元光耦及周围元件有断路(用示波表测量786J的11脚和13脚,没有波形)
二、送电不报A0503,启动后报A0503
说明检测的电压还不是很低>420V,这时不带负载也可能不报带负载以后故障明显。检查進线电路如:断路器是否缺相,线头是否压紧等等特别是在带负载以后随着频率升高,直流母线电压表现持续下降的情况下更有可能。再者就是母线上的大滤波电容失效(使用多年后)可能。
三、送电不报A0503启动后随着频率升高,到一定频率后开始报A0503直到报F0003。
类姒故障跟第二点有点相似可能性最大的就是进线部分、断路器压线螺丝没压紧、断路器有质量问题(用手摸断路器有发热感)。际上西门孓变频器故障0003电压检测电路设计并没有什麽传感器,它只是通过取整流后的直流母线中间电压经过分压、降压、再整流后跟开关电源出來的5V稳压电路进行比较、并送到CPU判断得的结果。
温馨提醒:以上西门子变频器故障0003报A0503故障的维修流程是提供您作为参考由于西门子变频器故障0003相同故障可能维修流程方法不同。如果您对有一定的经验和技术可以把以上的流程作为最准确的参考维修方法也可以我们取得我們协助您解决故障问题。全国保修热线:400-678-1180
}