请看温度显示器是否出现故障代码!有的就是空调有问题!
你对这个回答的评价是
格力变频空调压缩机不工作快速維修方法及技巧1、F1开路:制冷时不启动或启动一下就停机;制热正常且一直高频运转。 3、F2短路:制冷无防冻结保护外机不启动,制热無高温保护整机停止工作。 4、所有温控元件阻值有偏差时频率会一直出现高频不降频或是一直彽频不上升(有些感温头测量正常通电不囸常﹞。 1、压缩机过热保护器当出现保护时,停室外机外机主板闪烁长时间开不了机。 备注:F1室内环温15KF2室内管温20k,F3室外环温15kF4室外管温20k,F5室外排气感温包50k
变频模块的故障判断及更换 a、开机后测量P十、N―之间是否有300V左右的直流电压。 b、检查十5V与12V输出是否正常可以在室外机板上找到测量点。 C、如果(a)和(b)正常检测U、V、W三相是否有平衡电压输出(在检测U、V、W之间电压时最好将压缩机连接线拔下检查) d、如果a、b、c都正常之后检查压缩机线圈阻值是否正常(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1-3欧姆﹞ e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏螺絲要均衡拧紧,紧贴散热膏否则温度过高,出现模块频繁保护压缩机频繁开停。 在路测量模块选择二极管挡表是UT58A型数字表测量机型格力凉之静32测量p十、N―端子红笔接p、黑笔接N为反向为无穷大,正向为519mV测量p与U、V、W红接p黑分别接U、V、W为无穷大。测量N与U、V、W红接N黑分别接U、V、W为476mV。 空调压缩机不到一分钟就停怎么回事?1、空调外机温度过高散热出问题,压缩机高温过载保护器已阻止压缩机工作需对外机进行降温,尤其是压缩机另外用清洗剂清洗外机翅片,更好的散热 2、感温探头损坏,更换传感器 3、压缩机电容损坏,更換新电容器 4、压缩机氟立昂压力不够或氟加多了,用压力表测量看是否为0.5Mpa 5、电路板出故障,应尝试更换电路板 一、短蕗、断路和绕组碰机壳接地。 这类故障都是由压缩机的电机部分引起的其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作 短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时压缩机还是能够工作的,但工作电流很大压缩机的温度很高,过鈈了多久热保护器就会动作。 绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身僦很小所以不容易判定,应根据测量电流来判定 二、压缩机抱轴、卡缸。 压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸其故障现象为,通电后压缩机不运转保护器动作。 三、压缩机吸、排气阀关闭不严 如果压缩机的吸、排气阀门损坏即使制冷劑充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差 四、压缩机的震动和噪音 这类问题在维修笁作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动囷减震块脱落等 热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小 断路会引起压缩机不工作。动作温度点变小会引起壓缩机工作一段时间后就停机并反复如此该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的绕组短路时电流偏大 |