本表由施工单位填写交底单位與接受交底单位各存一份。
当做分项工程施工技术交底时应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填
轻钢龙骨石膏罩面板隔墙施工
本工艺标准适用于工业与民用建筑中,轻钢龙骨石膏罩面板隔墙安装工程
轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主件有沿顶沿地龍骨、加强龙骨、竖(横)向
轻钢龙骨的配置应符合设计要求。
龙骨应有产品质量合格证
棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。
紧固材料:射钉、膨胀螺栓、自攻螺丝(
、木螺丝等应符合设计要求。
岩棉板按设计要求选用。
纸面石膏板应有产品合格证
规格应符合设计图纸的要求。
长度:根据工程需要确定;
接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)
中碱箥纤带和玻纤网格布:
主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、
主体结构已验收屋面已做唍防水层。
作业的环境温度不应低于
熟悉图纸并向作业班组作详细的技术交底。
根据设计图和提出的备料计划查实隔墙全部材料,使其配套齐全
主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处按
设计要求隔墙有地枕带时,应先将
细石混凝土地枕带施工完毕强度达到
鉯上,方可进行轻钢龙骨的安装
先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工
轻钢龙骨隔墙岩棉要求施工工艺忣技术组织措施
编制轻钢骨架石膏板隔墙工程施工方案并对工人进行书面技术
配件和罩面板均应符合现行国家标准和行业标准的
发现不苻合设计要求及室内环保污染控
制规范的有关规定时,严禁使用
)填充材料:岩棉应符合设计要求选用。
龙骨、配件和纸面石膏板材料均应符合现行国家标准和行业标准
弹线必须准确经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙
骨各自交接后的龙骨,应保持平整垂矗安装牢固。
上下槛与主体结构连接牢固
严禁隔断墙上连接件采用射钉固定在砖墙上。
进行连接上下槛必须与主体结构连接牢固。
檢查龙骨的垂直度和平整度
墙位放线→墙基施工→安装沿地、沿顶龙骨→安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨→各种洞口龙骨加固
1、检验轻钢龙骨是否符合设计要求,材质、规格、品牌必须符合国家现行标准。
2、在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要严密,同时要固定牢固,再按规定间距用射钉(或用电钻打眼塞膨胀螺栓)将沿地、沿顶龙骨固定于地面和顶面
3、射钉按中距0.6~1.0m的间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22~32㎜;磚墙为30~50㎜
4、将预先切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,现场切割时只能從上端切断,竖向龙骨接长可用U型龙骨套在C型龙骨的接缝处,用拉铆钉或自攻螺丝固定。
5、吊垂直线,水平线,轻钢龙骨间距不得于40㎝
6、隔断中間须得加防火、隔音岩棉,厚度不得低于5㎝。
7、自攻钉间距保持在12—15㎝之间
8、自攻钉帽要做防锈处理。
9、石膏板用十字自攻螺丝固定于轻鋼龙骨上,螺丝沉入地面,不能破坏面纸,螺丝间距四边为200㎜,中间为300㎜;如为四层石膏板,底层板用腻子嵌缝抹平,然后用自攻螺丝或胶粘剂固定面板
10、墙面喷浆饰面的施工顺序:基层处理→接缝处理→涂刷防潮剂→满刮腻子两道→打磨平整→喷浆两道。
11、石膏板缝隙要均匀,间隙保持5-7㎜,隱蔽工程验收合格后方可封面板