管竖井桥架怎样防火封堵防火封堵做法

格式:PDF ? 页数:8页 ? 上传日期: 18:02:11 ? 浏览次数:1000? ? ? 20积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

  1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料

  图3 桥架外防火效果

  图4 桥架顶板防火效果

  图5 电缆竖井无机堵料防火封堵

  1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料

  图6 防火板材料的耐火等级应达到一级

  图7 桥架内部防火效果(1)

  图8 桥架内部防火效果(2)

  1、本办法仅穿楼板的防火封堵做法推荐

  2、其他部位孔洞宜设置防火封堵有:

  电缆由室外進入室内入口处;电缆进出竖井的出入口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配電室与电缆夹层之间;跨越防火分区以及竖井跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。

  3、电缆及绝缘电线穿钢管布线时应在楼层间预埋钢管,布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离

  4、耐火隔板采用矿棉半硬板(Ef-85 型耐火隔板)或6mm及以上钢板。

  5、上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞防火板间隙用防火泥封堵。

  6、桥架孔洞边设置1.5MM 厚钢板做方形套管套管高度为高出地面3CM,或设置一圈3CM 高2CM厚的素混凝土阻水圈

  7、桥架内部也应用防火材料上下层隔离。电缆穿套管过防火封堵层套管端口用防火苨填塞。桥架内部可设支架上布防火板或将下层防火板加工成图(15)形状内塞防火包如图(7)。

  8、母线穿楼板防火封堵做法可参照橋架防火封堵工艺

  9、桥架盖板要求穿楼板处应断开。

  1、防火包/阻火包性能指标

  外观、松散密度、耐水性、耐油性、抗压强喥、抗跌落性、耐火性能

  2、防火泥性能指标

  塑性固体具有一定柔韧性

  一级防火封堵材料耐火极限≧180min

  3、防火材料耐火等級为三级

  1、阻火包:电缆竖井,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫将防火包,阻火包平铺于垫上垒成隔层,电缆隧道和电缆沟根據国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定在需要设置隔墙处,将防火包阻火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵

  (1)将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低可将堵料连同包装置于40-70 摄氏度的温水中加热再进行操作。

  (2)需封堵的孔洞封堵前需要清扫干净。

  (3)将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架以增加强度。

  圖11 孔洞边收齐

  图12 大孔洞用楼板同标号砼修补

  图13 防火泥封堵

  图14 防火泥刮平

  1、桥架吊线安装、固定牢固桥架前后左右预留10-15mm涳隙,余采用与楼板同耐火强度的砼补洞

  2、测量孔洞尺寸,按孔洞尺寸准备角钢和防火板四周至少多出25mm。

  3、在楼板下方用膨脹螺栓固定防火板

  4、在防火板上填塞防火包或速固型无机防火堵料。

  5、在楼板和防火堵料上面再安装一块防火板

  6、在电纜与防火板缝隙内填塞防火堵料(防火泥)。

  7、采用速固型防火堵料时可取消上侧的防火板。

  8、桥架内下层防火板上填塞阻火包与楼板齐,中间填塞防火堵料上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。

  图15 防火板加工

  图16 支模板浇砼

  图17 下防火板安装

  图18 下防火板收边

  图19 上部收口细部效果(套管加防火泥)

  图20 电缆加防火板下收口

  图21 上部收口细部效果图(防火板加防火泥)

如果您需要更多咨询,可以拨打页面底部的联系电话咨询,也可以用手机扫描屏幕右侧的二维码,了解公司最新价格信息.

}

阻火包换算的方法 一方用量       阻火包换算的方法可以按照阻火包的体积密度换算标准的阻火包一方用量350-400kg,体密度要求一方阻火包小于0.6吨 电缆防火堵洞有四个子目,电缆穿管进入室内或桥架进行防火封堵,工程量以每处计算.电缆进入低压配电盘柜后,在盘柜穿通板上用防火泥或其它防火材料封...

}

我要回帖

更多关于 竖井桥架怎样防火封堵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信