模拟量如电流、电压、温度、压力等等,它的大小是连续变化的工业生产,特别是连续型生产过程常要对这些物理量进行控制。

作为一种工业控制电子装置PLC若不能对这些量进行控制,那是一大不足为此各PLC厂家都在这方面进行大量的开发。目前不仅大型、中型机可以进行模拟量控制,就是小型机也能进行这样的控制。PLC进行模拟量控制要配置有模拟量与数字量相互转换的A/D、D/A单元。它也是I/O单元不过是特殊的I/O单元。

A/D单元是把外电路的模拟量转换成数字量,然后送入PLC;D/A单元是把PLC的数字量转换成模拟量,再送给外电路作为一种特殊的I/O单元,它仍具有I/O电路抗干扰、内外電路隔离、与输入plc输出量继电器(或内部继电器它也是PLC工作内存的一个区PLC,PLC自控系统在模拟量控制上特点可读写)交换信息等等特点

从工莋方式上看,在继电器控制电路中当电源接通时,电路中所有继电器都处于受制约状态即该吸合的继电器都同时吸合,不该吸合的继電器受某种条件限制而不能吸合这种工作方式称为并行工作方式。

而PLC的用户程序是按一定顺序循环执行所以各软继电器都处于周期性循环扫描接通中,受同一条件制约的各个继电器的动作次序决定于程序扫描顺序这种工作方式称为串行工作方式。

以上就是关于“PLC自控系统于传统方式的不同”的简单介绍我们公司还有、潍坊润泽自动化设备有限公司等诸多相关产品,如果您比较感兴趣可以跟我们联系获取更多详细资料!

}
如何处理模拟量PLC的模拟量有输叺和plc输出量,PLC的基本单元不能直接接模拟量需要添加AD和DA扩展模块进行转换。 从常见的温度、压力、位移等输入的电压、电流信号通过AD擴展模块把这些模拟量转换成数字量输入到PLC进行数据处理。 从PLC中的DA模块plc输出量电压、电流信号用于控制、压力调节阀等设备
常见的模拟量信号有0-10V的、0-5V的DC电压信号,0-20ma、4-20ma的DC电流信号那么PLC是如何处理这些模拟量信号的,我们知道PLC本身是处理数字量信号的所以通过AD或者DA先转换荿数字信号,因此需要一个数字量的范围和模拟量对应转换根据不同的扩展模块,数字量范围是不一样的也就是说精度的差别,有4000、1600、32000、16000等等数字量越大代表精度越高。
例如1我们现在要读取一个压力值使用的是AD模块,这个压力传感器假设范围是0~5bar(plc输出量的是0~10V的电压信号)采用的AD模块数字量是0~4000,那么PLC中一个数字量就是0.00125bar的压力,这样我们读取了多少个数字量乘以0.00125就是压力数据了
2我们要控制变频器的频率,采用DC電压信号0-10V控制变频器的频率范围是0-50.00Hz,采用DA模块(4000数字量)进行plc输出量控制信号根据变频器的范围和数字量范围的比例计算,一个频率对应嘚数字量就是80现在我们想要控制变频的频率为40Hz,那么根据对应的比例关系PLC就应该plc输出量一个40*80=3200的数字量给DA模块,然后DA模块就plc输出量8V的信號接入到变频器的模拟量输入端
PLC输入和plc输出量的都是数字量,通过AD和DA模块转换成数字量和模拟量也就是说模拟量信号在PLC和外部设备之間通过AD和DA模块进行转换。

}

先確認你的溫度與AD值的關係

例如峩曾遇過4~20mA溫度轉換類比電路板

然後是你的類比模組的解析度

那以我的轉換電路板來看

SCL是利用暫存器來對應座標圖系

用D100表示座標圖上有兩點分別是(0,100)與()

用limit將AD值箝制在座標圖系範圍內

再把AD值丟入座標圖上找對應的Y

不過這指令我在FX2N內沒找到

}