250KVA变压器变压器到低压总柜的电纜选择YJV22的电缆多粗的?
250KVA变压器核算下来低压侧额定电流有361A15米距离内可选YJV22-0.6/13X150+1X70 的电缆,当供电距离加长时电缆规格也要相应加大。
250KVA变压器栲虑动稳定、热稳定,低压侧YJV电缆应采用3*300+1*150较远时,还应校核距离变压器一千米电压会降吗降、开关灵敏度、根据敷设方式校核载流量等等因素
这么小的变压器,按额定电流选择电缆就可以电缆长度超过100米,应该按额定电流验算压降必需小于5%否则就要加大电缆截面
SG-20KVA三楿干式隔离控制变压器三相220V变单相220V(全铜线),丽水市