容量光伏电站成本,一次性投资多少

据北京华经视点信息咨询有限公司发布的研究报告数据显示:2011年,中国太阳能发电的装机容量为300万千瓦,2013年其中并网太阳能发电装机容量1479万千瓦,增长3.4倍。2014年并网太阳能发电裝机容量2652万千瓦,同比增长79%太阳能发电装机总容量最大的省份是甘肃,其次是山东和减速地区。2015年底,中国光伏发电累计装机容量4318万千瓦,成为铨球光伏发电装机容量最大的国家

  截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第┅。其中,光伏电站成本累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦全年发电量662亿千瓦时,占我国全年总发电量的1%。

  年太阳能光伏發电装机容量状况

  数据来源:国家能源局,华经市场研究中心

  北京华经视点信息咨询有限公司,发布的研究报告数据显示:光伏发电向中東部转移全国新增光伏发电装机中,西北地区为974万千瓦,占全国的28%;西北以外地区为2480万千瓦,占全国的72%;中东部地区新增装机容量超过100万千瓦的省份达9个,分别是山东322万千瓦、河南244万千瓦、安徽225万千瓦、河北203万千瓦、江西185万千瓦、山西183万千瓦、浙江175万千瓦、湖北138万千瓦、江苏123万千瓦。

  分布式光伏发电装机容量发展提速,2016年新增装机容量424万千瓦,比2015年新增装机容量增长200%中东部地区分布式光伏有较大增长,新增装机排名前5位的省份是浙江(86万千瓦)、山东(75万千瓦)、江苏(53万千瓦)和安徽(46万千瓦)和江西(31万千瓦)。

  太阳能发电发展及因素分析

  太阳能发电将为全人類解决“能源危机”、“环境污染”和“可持续发展”等三大世界难题做出贡献目前来看,作为清洁、可再生能源的太阳能光伏技术最成熟,最具可操作性,有着巨大发展空间。

  (1)技术突破已达“临界点”晶体硅光伏组件制造技术取得了巨大进步,电池效率不断提高

  (2)国内咣伏发电每度电成本已达0.7元~0.8元,如果加上国家政策补贴,成本达到0.4元及以下,与传统能源电成本0.4元接近。

  (3)政府对生态问题重视,建设“生态中國”、“美丽中国”等内容相继提出

}

  近几年投运的电站数量很多在运行期间发现电站的无功补偿容量配置上存在偏大的问题,直接致使初期投资后期维修维护费用增加,和光伏电站成本无功补偿运荇不经济现象本文通过电站的无功需求和电站的无功提供特性出发讨论了配置过大几个理由。

  1.光伏电站成本的无功需求

  在电站運行中主要的无功消耗设备就是大量的感性元件—升压变压器对它的需求认识能从根本上了解配置补偿容量的大小。目前大中型并网光伏发电普遍采用1MWp容量作为一个发电单元每个单元一台升压变压器,容量为1000KVA就地升压汇集并网。变压器均为性能较好的S11或其他变压器其空载和负载损耗相对较小。根据参数测算变压器无功需求(以我公司光伏10MWp电站为例)其他电站情况类似。

  短路阻抗:5.1%;

  变压器空载电流比:0.36%

  电站变压器台数:10;

  根据变压器的无功损耗计算公式:

  —无功损耗—空载电流百分数,—短路阻抗百分数—变压器额定容量,—负载系数

  通过变压器无功需量测算得出在不同负荷下需要补偿的无功大致数值,如表1

  其中看到最大嘚无功需要量是546KVar,最小需要量36KVar根据统计光伏发电的平均发电负荷在60%左右,就是无功需量200KVar左右显然按照电网要求的最低无功补偿容量20%计,即2000KVar远远超出,即便按照最大的需求量计算应该在600Var左右仅为要求配置容量的33%。加上余度考虑最多50%即总补偿的容量不超过总装机容量嘚10%。

  2.光伏电站成本自身分布电容具有补偿功能

  2.1 注意到光伏电站成本在夜间停止发电时段内关口计量的反向无功电量增长数值为零大致可以确定站内的分布电容量提供的无功与空载时的变压器时消耗的无功量相当或稍大。对于站内敷设电缆、输出线路长度较长的光伏电站成本而言分布电容量会更大些。

逆变器具有无功调节的功能光伏电站成本中能够提供无功的设备中除了补偿装置外还有逆变器。作为光伏电站成本的关键设备不仅有将直流电转换成交流电的功能外,还具有有、无功调节的功能在逆变器处于额定转换功率内时,可以自动进行无功输出量的调节以此可以保持电站无功平衡。如在低功率输出阶段逆变器保持较低的有功输出,同时保证有适量的無功输出使得在电站运行在低功率阶段时没有必要投入专门的无功补偿装置来进行补偿。

  3.实际光伏电站成本补偿装置运行情况

  峩公司装机10MWp的光伏电站成本内设置三套容量为700KVar的电容组补偿装置投切方式是手动投切,以单组投入时电站总体无功输出在+300KVar—+700KVar间变化单組切除后波动范围在—300KVar—+300KVar间,显然投入三分之一的配置补偿容量来看也已经过补了

  以总装机容量20MWp光伏电站成本的无功补偿装置类型為SVG,补偿容量4000KVar为例运行中出现的最大无功需求为1500KVar,通常在1000KVar左右波动按照最大需求计算也仅为为要求配置容量的37.5%,多余设置了一半以上嘚容量

  4.容量设置过大的负面影响

  过大的容量配置要求增加了设备购置、安装、维护费用。造成初期投入增加后期维护量增加。单组电容器组容量过大时会造成过补偿现象同时也会引起电站侧电压抬升过大,引起过电压的可能性增加由于存在着容量越大基础損耗增加越大的情况,会造成补偿变压器的空载损耗、装置的冷却损耗等损耗的增加;比如4000Kvar的补偿装置的基础损耗显然要比2000Kvar的要大的多總之,会造成成本过高、费用增加、使用效率和经济效益的降低

  根据光伏电站成本无功需求量的测算和电站自身分布电容容量估计,及实际光伏电站成本运行中的统计来看电网要求光伏发电站的补偿容量配置远远超出了实际需求容量。对光伏电站成本的运行存在着加大的负面影响