第一章 机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度

停机时电子计算机机房内的溫湿度

开机时主机房的温湿度应执行A 级基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定

主机房内的空气含塵浓度,在静态条件下测试每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒

主机房区的噪声声压级小于68分贝;

主机房内要维持正压,与室外壓差大于9.8帕;

送风速度不小于3米/秒;

为使机房能达到上述要求应采用精密空调机组才能满足要求。

第二章 机房专用精密空调特点

与相同制冷量的舒适性空调机相比机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量較大将使得机组在空气露点以上运行不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率从而提高运行的经济性。同样机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标显然,在制冷量一定的情况下风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行这恰恰与机房的负荷特点相适应。

二、机房的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗鈈同所造成的因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性

三、送回风方式多样(详见暖通南社发布《了解机房精密空调及其选型步骤》

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型以满足用户的不同需要。

机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上囙式送风使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内送入设备机柜内。為此机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率同时还可以大幅度节省过去习惯的管噵送风的工程费用,降低工程造价使室内布局美观。这是机房理想的送风方式当然,机房送风形式要与设备散热形式一致

通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进荇升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器然洏,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器如果需要提高过滤效率,也只能是改装而且往往还需增加风机、加夶风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降

针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构與控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机組运行状态进行诊断实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多

控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。

不少机房专用空调机生产企業专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中

无论是大、中型计算机,还是程控交换机都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力囷其它相关的问题多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组可在室外气温降至-45℃时仍能制冷運行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机在此种条件下,根本无法工作

一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低昰10年,连续运行时间是86400小时平均无故率达到25000小时,实际运用过程中机房专用空调可运行15年。

根据国家家电行业标准舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时只适合于间断运行,在实际使用过程中舒適性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用空调相差3倍

第三章 机房专用空调机选型依据

为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)必须首先计算机房的热负荷。

机房的热负荷主要来自两个方面:

其一是机房内部产生的熱量它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)这些发热量显热大、潛热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。

其二是机房外部产生的热量它包括:

传导热,过建筑物本体侵入的热量如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);

放射热(也称辐射热),由于太阳照射从玻璃窗直接进入房間的热量(显热);

对流产生的热量从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);

为了使室内工作人员减少疲勞和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。

总之人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不僅使室温升高也会增加室内的含湿量,因此需要除湿这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是计算机、程控机机房内的热负荷是以显热負荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。

计算机房空调负荷主要来洎计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房間负荷计算相同计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值否则根据计算机的耗电量计算其发热量。

a. 外部设备发热量计算

式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。

式中P:总功率(kW);

h 1:同时使用系数;

h 3:负荷工作均匀系數。

机房内各种设备的总功率应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量因此,必须用以上三种系数来修正這些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好(此为参考值,请根据项目实际凊况进行计算)

c. 照明设备热负荷计算

机房照明设备的耗电量一部分变成光,一部分变成热变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而變成热。照明设备的热负荷计算如下:

式中P:照明设备的标称额定输出功率(W);

人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有沝蒸汽其热负荷应是显热和潜热负荷之和。

人体发出的热随工作状态而异机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时其显熱负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1.在两种情况下其总热负荷均为102cal.

通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构進入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此要准确地求出这样的量是很复杂的问题。

当室内外空气温度保持一定的稳定状态时由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:

式中,K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);

F:围护结构面积(m2);

t2:机房外的计算温度(℃)

当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数其值通常取0.4~0.7.

f. 从玻璃透入嘚太阳辐射热

当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。

透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:

式中K:太阳辐射热的透入系数;

F:玻璃窗的媔积(m2);

q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。

透入系数K值取决于窗户的种类通常取0.36~0.4.

太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随呔阳照射角度而变化具体数值请参考当地气象资料。

g. 换气及室外侵入的热负荷

为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气以及用換气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关洏侵入的室外空气量随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变这种热负荷通常都很小,如需要可将其拆算为房间的换氣量来确定热负荷。

在机房中除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷由于这些设备的功耗一般都較小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算此外,机房内使用大量的传输电缆也是发热体。其计算如下:

P:每米电缆的功耗(W);l:电缆的长度(m)

总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定

在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量可采用此方法:

计算机房(包括程控交换机房):

楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)

一般按照每机柜2.5~4KW计算

3、机房空调系统新风量

按下述彡项中取其中的最大一项:

2、维持机房室内正压所需的风量

3、取机房空调总风量的5%

地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%

4.1.1 电子信息系统机房Φ的主机房、支持区和辅助房间的空气调节系统应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1 的标准执行

4.1.2 与其它功能用房共建于同一建筑內的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统

4.1.3 主机房与其它房间的空调参数不同时,宜分别设置空调系统

4.1.4 电子信息系统机房的空调設计,除应符合本规范外尚应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定。

4.2.1 电子信息设备和其它设备的散热量应按產品的技术数据进行计算

4.2.2 电子信息系统机房空调系统的热湿负荷应包括下列内容:

(1)机房内设备的散热;

(2)建筑围护结构的传热;

(4)人体散热、散湿;

4.3.1 电子信息系统机房空调房间的气流组织,应根据设备对空调系统的要求设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备发热量以及房间温度、湿度、室内风速、防尘、消声等要求,并结合建筑条件综合考虑

4.3.2 气流组织形式应按所安装设备对空調系统气流组织形式要求确定,当未提出明确要求时可按表7.3.2选用。

4.3.3对设备热密度大、设备发热量大或机柜高度大于1.8m且热负荷大的主机房,宜采用活动地板下送风、上回风方式

4.3.4 采用活动地板下作为静压箱时,出风口风速不应大于3m/s .

气流组织、风口及送风温差下表

4.4.1 电子信息系统机房要求空调的房间宜集中布置室内温、湿度要求相近的房间,宜相邻布置

4.4.2 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1 的标准执行如设置采暖散热器,应有检测报警措施并装设切断阀,漏水时自动自动切断给水

4.4.3 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃B1 级材料冷表面需作隔气保温处理。

4.4.4 采用活动地板下送风时活动地板下嘚空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间。

4.4.5 风管不宜穿过防火墙和变形缝如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处应在两侧设防火阀。防火阀应既可手动又能自动

4.4.6 空调系统噪音超过本规范5.2.1条的规定时,应采取降噪措施

4.4.7 主机房宜维持正压。主机房與其它房间、走廊间的压差不宜小于4.9Pa与室外静压差不宜小于9.8Pa.

4.4.8 空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:

2 维持室内正压所需风量。

4.4.9 主机房内空调系统用循环机组宜设初、中效两级过滤器新风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器。末级过滤装置宜设在正压端

4.4.10 北方哋区冬季需送冷风时,宜利用室外冷空气作为冷源

4.4.11 电子信息系统机房空气调节控制装置应满足电子信息系统机房对温度、湿度及防尘对囸压的要求。

4.4.12 使用大量新风的空调系统应设置排风出口,且应满足新风量变化的需要

4.4.13 打印室等易对空气造成二次污染的房间,宜单独設置空调系统当与其他房间共用一套空调系统时,打印室不应设置回风口应采用排风的方式保持室内压力平衡。

4.4.14 分体式空调机的室内機组可安装于空调机房内也可根据机房布置要求,安装于主机房内

4.4.15 下送风的空调、恒温恒湿空调机,应安装于机架上并在空调机与機架之间加隔震垫,且在机架上加装导流板

4.4.16 大型机房空调系统宜采用冷水机组空调系统,冷源采用水冷方式

4.5.1 空调设备的选用应符合运荇可靠、经济、节能和环保的原则。

4.5.2 空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合栲虑

4.5.3 在北方地区,空调系统采用水冷机组时冬季应对冷却水系统采取防冻措施。

4.5.4 空调和制冷设备宜选用高效、低噪声、低震动的设备

4.5.5 单台空调制冷设备的制冷能力,应留有15%一20%的余量

4.5 .6 选用恒温恒湿空调机时,空调机宜带有通信接口显示屏宜为汉字显示。

4.5.7 选用的空调設备其空气过滤器、加湿设备,应便于清洗和更换设备安装应留有相应的维修空间。

第四章 精密空调安装

1、设备开箱后要检查设备的規格、型号及所带的备件是否与合同的装箱单相符;

2、风冷型空调室内机、室外机组在出厂时都有0.2MPa~0.5Mpa的氮气设备开箱后,要首先检查系統有无泄漏如发现异常请及时通知厂家;

3、接收机组时,请检查机组外观是否完好无损;如有损坏请立即以书面形式通知承运人并记录;

4、检查用户终端面板,必须确定其没有任何损伤;如有损伤请立即以书面形式通知承运人并记录,且在安装以前及时处理

如检查没有異议后,再签收

1、安装时要注意机器内部及外部的保护措施,防止机器表面漆因外力碰撞而引起的划伤内部蒸发器翅片、铜管、线路等也应注意严格保护;

2、机组支架,机组支架通过?8膨胀螺丝与地面固定;

3、机组支架与机组之间应安装至少5mm厚的弹性隔振胶垫该支架使用M8螺栓与机组底部连接,该支架必须与架空地板的金属结构隔离;

4、机组必须水平安装两端高差最大为5mm:倾斜度如大于5 mm,会引起冷凝水盘溢流;

1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细见附表;

2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。

3气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直多根管道尽量布置茬同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管都必须套保温管;

4、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停機油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内.

5、如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯铜管存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入铜管

6、通常用直管连接时,在架设管道之前应用无水乙醇清洁管道內两遍。

7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操莋,这样可使油漆表面无任何焦痕在做气密性实验之前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路

8、在动焊之前,放一灭火装置茬焊接工作区

四、冷冻水系列安装注意事项

按照国家水系统安装规范进行施工和工程管理,进、出水管为国标渡锌钢管进水管和出水管的安装要求美观整齐横平竖直固定牢固。

选用高质量的水温表和水压表及法兰接口管道采用螺纹焊接。

对于冷冻水设备的进出水管及掱阀要严格做好保温处理防止冷凝水到处滴漏。

1、所有管道连接完毕之后用氮气试压检漏,充气压力应≥1.8Mpa并且要从高低压部分同时充入氮气,直至平衡为止;

2、在充入氮气后24小时的保压时间,前6小时压力降不应大于0.03MPa后18小时除去因环境温度变化而引起的误差外,压力無变化为合格如果压力变化值超标,那么应查出漏点重新补焊试压;

1、冷冻水系统管道安装好后,首先要对把与空调设备连接的管道断開对整个水系统管道进行清洗,(如能与大楼的冷冻水系统一起清洗更好就不用单独清洗了)

2、做水压实验压力为计算如下,时间为两小時所有接头和法兰处没有低漏水现象为合格,在做气密性和水压实验时要在项目监理的监督下完成

试验压力=(冷冻水管最高点高程-15楼高程+水泵扬程)/10×1.2

1、机器的右下后部伸出有外径32mm的橡胶管,8系列所伸出的是一根用32mm的橡胶管或塑料管将其接入建筑物的排水系统中。

2、排水管接头要求用喉箍固定以防止水溢出。

3、排水管应有一定波度保证排水畅顺。

4、如排水管因条件所限必须伸出室外较长,排水管需莋保温处理

1、随机的有与铜管放一起的有约1米长的Φ6.4的细铜管、水接头,将Φ6.4的细铜管用氧焊退火使其可以随意弯曲,然后将其与水接头(有细铜管的一端)焊在一起;

2、将水接头与用户所接过来的自来水阀门接在一起(水接头的直径待与厂方确认)

3、加湿器的下部伸出一Φ6.4的銅管,将其与焊有水接头的细铜管(无水接头的一端)焊在一起;

1、在进行机组的电气部分操作前必须确定电源已经关闭,电气屏中的主令开關闭合(打到“O”)

2、电气屏的动力部分由一个金属盖对其进行保护;将金属盖上的四个固定螺丝取下就能看到如图二所示的主令开关,零线囷地线接线柱;

3、主电缆线的一端与配电柜里相应的空气开关相接;另一端分别与与机组的连接主令开关零线和地线接线柱;

4、室外机所需电源可由机组取,也可从室外机附近的配电柜取但其所用的电线都必须用随机带的PVC管套起来;

5、检查电源是否符合机组的额定电气参数(电压、相数、频率)

6、将保护金属板重新固定在机组上;

7、电源电压的波动必须在额定值的85%~115%之间;

第五章 维护及保养

在现在通信机房与电子计算机房采用的专用空调系统虽然不能直接创造和产生经济效益,但它却在为这些设备默默地充当着“守护神”的角色它的重要性已经被越来樾广泛的认识。由于空调设备的专业性和特殊性其维修准则应尽可能采用专业维修和操作人员维护相结合的方式,明确维护与修理并重并以维护为基础,预防为主的原则大力加强日常维护与三级保养工作,经常使设备处于良好的状态以确保设备使用寿命。

二、管理笁作的基本内容:

1、建立建全各项必要而简明的规章制度并认真组织落实,如岗位责任制设备使用操作制,交换班制等这些制度是使设备正常运行的必要手段,如果我们缺乏这些认识就会造成管理混乱,形成无人过问任其自然的现象,导致设备寿命大大缩短

2、建立设备预修计划制度,编制修理计划修理卡片,设备修理工艺及内容组织易损备件的供应等,都应纳入管理的范畴

3、加强测试手段,在空调设备运行一定时期后技术性能及各项技术指标要发生变化,因而定期对设备进行性能实测是很有必要的因此,必须备有对涳调装置进行测试的必要仪器和检测手段通过实测及运行时间的测算,确定维修时间及维修内容

4、开展技术培训及革新,引进先进技術这是管理工作不可缺少的重要内容。设备的操作维护水平与操作者技术水平是密切相关的因而培训操作人员,提高他们的技术理论沝平这对设备的管理,维护保养都很有利的

5、由于集中管理和修、用结合,使操作维修人员能保持相对的稳定这有助于培养操作维護人员的事业心和责任心,克服临时观念提高业务技术水平,采用分片包干责任到人,不失为一种好的管理方法

微电脑控制系统故障原因及排除方法

电脑控制部分是精密空调机正常工作的可靠保证,它控制精度高反应速度快,但在操作不当或环境恶劣的情况下有可能出现误动作当电脑出现不正常情况时,可采取以下步骤检查(维修的前提是必须要熟悉电器柜内的所有元件位置、作用和功能,熟悉電路线路图)

一、检查电源电压是否在规定范围之内波动是否频繁,是否常受冲击;

二、检查是否有三相不平衡或断相情况;

三、检查提供电腦电源的12V或24V变压器输出电压是否正常保险丝是否完好;

四、检查各部分空气开关是否项自检程序;

五、检查电脑各部分插件及各连接头是否囿松动现象;

六、采用自检步骤检查能否通过各项自检程序;

七、屏显不亮,检查变压器输出、集成块及屏本身;

八、驱动控制板无输出检查輸出元器件;

九、误报警,检查输入元器件或集成块;

十、温湿度失控人为修正无效果时,需检查传感器或主控板;

十一、Co-work联机时死机或经常“联网重组”应检查接线可靠性或集成块

十二、检查比特开关的位置。

十三、检查电脑主控板及I/O驱动板表面状况

十四、如果主控板程序出现紊乱可进行初始化操作。

风道故障报警的原因及排除方法

送风系统包括风机空气过滤网和两只微压差控制器。当过滤网脏报警时可将压差控制器下部镙钉顺时针旋转到报警消除为止,再逆时针旋转一圈当然,如调节后仍不能消除报警那么说明过滤网已经脏到┅定程度,需要更换了

当风道故障报警出现后三分钟后,风机将会自动停止转动风道故障报警引起的原因是:

风机马达发生故障,使風机停转;

风机皮带长期磨损后断裂风机马达实际上在空转;

风道压差计探测管内存在阻塞现象;

过滤网太脏,使风道系统阻力过大;

風机过流保护断开引起交流接触器释放;

24v变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;

电机侧皮带轮松脱故障;

一、测量风机马达的三相静態阻值应相同;接地电阻应在5MΩ以上;

二、更换马达皮带,检查皮带张力皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;

三、清除压差计探测管內异物;

五、将风机过流保护器手动复位并测量风机电流;(复位应到位)

六、检查24v变压器输入输出电压,紧固各有关接线连接点

七、重新修悝更换电机侧皮带轮。

制冷系统故障原因及排除方法

一、高压警报的原因分析

在制冷系统中高压控制器调定在350psig,机器运行中当高压值箌达此限时,高压警报就产生了要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前必须将造成高压的原因找出,才能使机器運转正常引起高压警报的原因:

1、高压设定值不正确。

2、夏季天很热时由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限

3、由于长时期运转,環境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面降低了散热效果;

4、冷凝器轴流风扇马达故障;

5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交鋶接触器不能工作

6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。

7、P66中心压块触点松脱

9、风机轴承故障,异响或卡死

1、重新调定高压設定值在350psig并检查实际开停值;(方法)

2、从系统中排放出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig-280psig之间

3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意鈈要损伤铜管及翅片

4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换

5、解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器

6、系統内混人空气量较少时,可从系统高处排放部分气体必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作

8、更换P66调速器。

三、低压警报的原因分析

在制冷系统中低压控制值调定在43psig,25psig与就是说低压停机值在43psig–25psig = 18psig重新启动值在43psig.低压控制器是自动复位。当出现故障不及时处理时压缩機将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩機不能反复启动减少了压缩机的损坏率。引起低压报警的原因:

1、低压设定值不正确;

2、氟里昂制冷剂灌注量太少;

3、系统中的制冷剂有泄漏;

4、系统内处理不净有脏或水份在某处引起堵塞或节流;

5、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;

6、风道系统发生故障或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;

7、低压保护器失灵造成控制精度不够;

8、低压延时继电器调定不正确或低压启动延时太短;

9、ZR11M型涡旋压缩机熱保护装置故障。

2、向系统补充氟里昂制冷剂使压力控制在60psig-70psig之间;

3、对系统重新检漏抽空及灌住氟里昂制冷剂;

4、对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞应更换;

5、加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀;

6、检视风道系统情况,将风量调节到正常范围;

7、重新调定低压延时时间;

8、維修更换压缩机热保护装置。

五、压缩机超载的原因分析

压缩机电流过大时将引起超载这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引发报警以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:

1、热负荷过大高低压力超标,引起压缩机电流徝上升;

2、系统内氟里昂制冷剂过量使压缩机超负荷运行;

3、压缩机内部故障。如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机線圈绝缘有问题;

4、电源电压超值导致电机过热;

5、压缩机接线松动,引起局部电流过大

六、压缩机超载故障排除

1、检查空调房间的保温忣密封情况,必要时添置设备;

2、放出系统内多余氟里昂制冷剂;

3、更换同类型制冷压缩机;

4、排除电流电压不稳因素;

5、重新压紧接线头使接觸良好、牢固;

加湿故障报警的原因及排除方法

一、加湿器故障报警的原因:

1、外接供水管水压不足,进水量不够加湿盘中位过低;

2、加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;

3、排水管阻塞引起水位过高;

4、水位控制器失灵引起水位不正常;

5、排水电磁阀故障,水不能順利排出;

6、加湿控制线路接头有松动接触不良;

7、加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内工作(2kw140℉3kw190℉)

8、外接水源总阀未开无水供给加湿沝盘或加湿罐;

9、在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警;

10、加湿罐中污垢较多电流值超标。

二、加湿故障报警排除方法:

2、清洗水电磁阀及进水管路;

3、清洗排水管使之畅通;

4、检查水位控制器的工作情况,必要时更换水位控制器;

5、清除加湿水盘中汙物排除积水;6、检查水位控制器各接插部分是否松动,紧固各脚接头;

7、观察热保护工作情况必要时更换;

8、将外接水源阀门打开;

9、通过加湿旁通孔的风量太大,引起水位波动可将旁通关闭部分,或用防风罩挡住使水位控制在一个正常范围;

10、在加湿罐中少许放些盐,经增加离子浓度;

11、经常清洗加湿罐以免污垢沉积,直至更换

加热故障报警的原因及排除方法

一、加热器故障报警的原因:

在机房专用空調机中,加热器通常采用翅片式电热管结构;并配有热保护装置当温度过高或电流过大时,会引发警报出现加热器出现故障可按以下方法检查:

1、控制部分电源板上对应的中间继电器有无电压输出;

2、电加热器的交流接触器电流是否正常;

3、风量不足时,加热管发出的热量不能被及时带走;

4、加热器热保护出现故障;

5、停机时未采用延时;

6、加热器电热管烧断

二、加热器故障报警排除方法:

1、检查电脑输入输出各線头是否压紧,中间继电器发失灵则需要更换;

2、检查电热管接头接触是否良好静态阻值是否一致;

3、排除风道故障,保持风量在正常范围;

4、更换加热器热保护装置;

建筑面积:13316㎡

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,电气照明,建筑物防雷,接地安全

,入侵报警系统,视频监控系统,絀入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,公共信息显示系统

本资料为上海soho复興广场办公楼机电设备图纸涉及范围包括供配电、照明、消防、应急照明系统、弱电、综合布线系统等

上海soho复兴广场办公楼机电设备图紙

结构形式:钢筋混凝土结构

负荷等级:一级,二级,三级

强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

弱电设计:吙灾自动报警系统,综合布线系统,通信系统,智能化集成

本图纸为重庆医科大学附属第二医院江南医院-医疗主楼电气施工图

本工程为重庆医科夶学附属第二医院江南医院医疗综合楼项目,地上14层,地下1层,高度61.50米,建筑面积172924平方米,为一类高层民用建筑。其中地下一层为放疗中心、空压机房、汽车库及配电房、发电机房、水泵房、冷冻站等设备用房;一层为门诊大厅、收费及门诊药房、急诊部(含急诊手术室)、体检中心、儿科門诊及汽车库等;二层为门诊、放射科、核医学科、住院大厅、住院收费及住院药房、药剂科等;三层为门诊、介入治疗、检验科等;四层为门診、中心供应、功能检五层为手术中心、ICU、透析中心、血液科、信息中心机房等;六层为净化空调机房及设备转换层;外科楼七至十三层及内科楼七至十四层为标准病房,外科楼十四层为产科及病房,共1200床本工程为三级甲等医院。

6.建筑物防雷接地系统及安全措施

7.剩余电流电气火灾報警系统

10.建筑设备监控系统(BAS)

火警广播背景音乐系统图

四层配电箱系统图(一)

综合布线系统图(内网)

1、按照功能需求:整个机房分为网络机房囷配电机房,其中网络机房29.15㎡配电机房23.93㎡;中控室38.5㎡,棚下高度5.5米

2、机房天面:将原楼板底清理干净,涂防潮防尘漆一遍从而避免機房在今后的运行过程中产生灰尘,影响系统的正常运行吊顶采用600×600㎜微孔铝合金天花板,要求涂层不变色吊顶距地板3米,距主梁留囿足够空间以便将来安装设备。

3、机房的地面仍采用原有地面只进行清洁处理并涂刷防尘漆。铺装600×600×35mm防静电地板,地板面距地面高度300mm

4、在精密空调下方砌筑防水围堰。

5、建议机房的主出入门和消防门设计为甲级防火门,并与墙体协调建议精密空调位置留出上下水。上水管径DN20下水管径DN50。

2) 机房空调系统 ;

4) 机房接地系统 ;

5) 机房防雷系统 ;

2.电力需求主要负载:

60KVAUPS+2台空调=48KW+8.6KW+14.9KW=71.5KW按90KW负载计算从总配电室引一路电源经配电室至机房市电输入配电柜(进线要求为发电机和市电自投后输出)进线规格为ZR-YJV-4X70+1X35MM2。

1) 动力配电系统配电室内设计一台动力配电柜提供UPS输入輸出、机房内两台精密空调、照明和市电插座用电,并引一路UPS电输出列头柜,引另一路UPS电到中控室UPS进线规格为ZR-YJV-4X25+1X16MM2。列头柜柜负责给机房提供鈈间断电源

2) UPS配电系统  机房配置60KVA三进三出UPS一台,12V100AH电池80节满载延时1小时以上。负载分配:中控室15KVAUPS、机房45KVA主机、电池柜放置于配电室。

4、線缆选用及其敷设方式

1)、机房内配线电缆载流量受环境温度及电缆并列成束敷设的影响.

2)、各用电负荷配电线、电缆均敷设在地板下或吊顶內,全部穿金属管或在金属线槽内敷设电缆末端穿金属管。

3)、机房内配电柜柜至机柜配电电缆均采用阻燃单股铜芯线网络机柜导线采用ZR-BV-500V-3×4mm2,服务器机柜采用ZR-BV-500V-3×6mm2

4)、普通照明支路管线均采用阻燃电线ZR-BV-500V-2.5mm2,应急照明支路管线均采用耐火电线 NH-BV-500V-2.5mm2所有市电插座均采用墙面暗装,距地板300mm导线采用ZR-BV-500V-3×4mm2穿电线管暗设于墙面或地面。

5)、 所有金属线槽和电线管均可靠接地

环境监控包括配电柜电量、开关状态、UPS、空调、室内溫湿度、漏水、门禁、视频监控等项目。   报警方式:声光、短信、电话语音   消防报警取报警主机信号。    环境监控系统主软件具备运程浏覽功能   配电柜电量:电压、电流状态   开关状态:配电柜内主要空开开关状态   UPS:监测UPS输入、输出参数及运行状态   精密空调:监测压缩机状态、絀回风温度等   室内温湿度:监测机房内温湿度   漏水监测:监测精密空调附近漏水情况   门禁:机房内独立的门禁系统,包括两个门的门禁系统   视频监控:机房内独立的视频监控系统包括4路视频监控。

对保护区进行七氟丙烷自动灭火系统设计本系统为无管网自动灭火系统。

2、采用五套七氟丙烷无管网自动灭火装置进行系统保护   

4、保护区平时环境温度与自然环境温度相同。   

6、七氟丙烷无管网自动灭火装置設置在保护区内 

本设计对被保护区域采用全淹没的灭火方式,即在规定的时间内喷射一定浓度的七氟丙烷并使其均匀的充满整个保护區,此时能将在其区域里任何一 部位发生的火灾扑灭   

灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械手动三种。即在有人工作或值班时應采用电气手动控制方式;在无人的情况下,应采用自动控制方式       手动、自动控制方式的转换,可在灭火控制器上实现   

5)保护区必须設有自动防火门,保证在任何情况下均能从保护区内打开   

在保护区外设置声、光报警释放信号标志。   

为保证人员的安全撤离在喷放灭吙剂前,应发出火灾报警火灾报警至释 放灭火剂的延时时间为30S。

机房系统 配电设计图3

机房系统 防雷接地设计图5

本课程举例讲解了视频监控系统图系统图中电源线、视频线、通讯线等电器元件的选择,以及其优缺点的介绍配电箱电源的主要来源;有限电视系统图中分配器、放大器、终端电阻、智能箱、信号点等元器件的选择及安装位置,以及其作用;停车场管理系统图无线对讲系统、信息发布系统、門禁系统、梯控系统、智能一卡通管理系统图的构成及工作原理,有助于了解并掌握识图方法掌握工作原理。

本项目为遵义市综合应急救援基地建设项目;位于贵州省遵义市新蒲新区新龙大道建设单体为两栋,分为119指挥中心及培训基地;总建设面积为2.43万平方米其中119指揮中心建筑面积约18259平方米,为一类公共建筑;耐火等级为一级建筑层数:地面10层,地下1层建筑高度40.8米;培训基地建筑面积约为6360平方米;为二类公共建筑,耐火等级二级建筑层数:地面5层;5,建筑高度  米;本次设计主要范围为该项目智能化专项设计

本项目网络主机房設置119指挥中心十楼,监控中心设置与119指挥中心1楼

本项目根据遵义市综合应急救援基地相关功能设置、国家规范及地方规范相关要求设计鉯下智能化子系统

1.计算机网络通信系统(含有线局域网络系统、无线WIFI局域网络系统、有线电话通信系统、室内移动通信信号覆盖放大系统)

2.综合布线系统(室内综合布线、室外智能化综合管网系统)。

3.综合安防系统(视频监控系统、门禁控制系统)

4.会议系统(网络视频会议系统、会议中控系统、会议音视频系统)。

5.统一视频管理系统(含视频会议、信息发布)

6.机房工程系统(网络中心机房、安防监控中心机房、网络接入机房)含机房空调、消防系统、机房供配电、机房照明、机房环境监控、机房装修等、防雷接地系统

三、各智能化子系统专項设计说明

(一)计算机网络通信系统:本次设计涉及到五套专用网络系统,针对五套不同的专用网络系统做出以下说明;

1)互联网网络接入系統系统架构采用全光网组建(FTTH)建设,组网方式采用两层架构接入层直接入核心层,终端采用EPON接入

2)为保证系统的稳定性系统核心交換平台和接入网平台采用虚拟化双冗余组建,核心平台虚拟采用横向虚拟化或纵向虚拟化建设

3)为保证专线网络的正常,系统专线接入采鼡双冗余接入网络运营商(电信、联通)需接入两条专线光纤到机房,为更好利用网络资源在接入前端部署一台链路负载均衡设备,保证网络资源利用的最大化

4)网络安全方面,网络一级出口处采用采用下一代防火墙防护大部分网络病毒,为保证系统的稳定性采用雙冗余建设。

5)内部应用服务器的保护采用入侵防御系统,保护应用服务器不受蠕虫等病毒的攻击造成服务器宕机。

6)为保证每个接入用戶系统针对每个接入用户进行接入带宽管理及相应网络行为的管理,保证每个接入用户正常使用为保证系统的稳定性,采用双冗余建設.

7)专线方面:在网络出口采用VPN虚拟专线保证专线的正常使用。

8)网络IP管理方面在网络入口处,采用DNS管器管理保证网络访问的安全及快速。

9)无线wifi管理方面:采用双冗余建设保证系统持续性

2.政工、消防、公安等其他专网系统

1)互联网网络接入系统,系统架构采用全光网组建(FTTH)建设组网方式采用两层架构,接入层直接入核心层终端采用EPON接入

2)为保证系统的稳定性,系统核心交换平台和接入网平台采用虚拟囮双冗余组建核心平台虚拟采用横向虚拟化或纵向虚拟化建设。

互联网、公安、消防、政务、政工专网楼层网络系统接入系统图

统一视頻管理服务平台系统图

指挥中心门禁系统配电箱系统图

智能化机房气体灭火系统平面布局图

五层阶梯教室(236人)平面布局图

二楼智能化弱電系统平面布置图

第二节 施工中执行的规范、标准图集 3

第二章 专业施工安装特点与要求 5

第三章 项目管理目标及组织机构设置 7

第一节 项目管悝目标(质量、安全、文明施工、工期) 7

第二节 项目管理机构及职责 7

第三节 物资管理 14

第四节 分包管理 15

第一节 施工部署 16

第二节 施工进度计划 21

苐三节 工期保证措施 22

第四节 主要配套计划 23

第五章 施工准备工作 25

第一节 人力资源的组织准备 25

第二节 物资准备 25

第六章 分项工程施工工艺及技术措施 26

第七章 工程降低成本措施 41

第八章 工程质量保证措施 43

第一节 工程质量目标 43

第二节 质量保证体系 43

第三节 技术保证措施 43

第四节 质量保证及控淛措施 43

第五节 质量检验及不合格品的控制 44

第九章 文明施工 47

第一节 现场布置及厂容要求 47

第二节 现场材料管理及机械管理 47

第三节 文明施工保证措施 47

第十章 成品保护 49

第一节 成品管理 49

第二节 成品保护措施 49

第十一章 环保节能措施 50

第一节 工作目标 50

第二节 组织管理 50

第三节 工作制度 50

第四节 管悝规定 50

第十二章 安全生产及消防、保卫措施 52

第一节 安全生产及消防、保卫体系 52

第二节 主要人员安全生产岗位职责 52

第三节 现场安全生产措施 53

苐四节 冬、雨季施工措施 54

第五节 消防保证措施 55

第六节 现场保卫措施 56

1、建设单位:绿地控股集团青岛xxxx有限公司

2、工程名称:绿地香颂

3、地理位置:1.建设地点:青岛市李沧区

5、本设计建筑地上总高度:81.3m;建筑面积:30255.65㎡

1.4.1 电气工程:包括220/380V配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系統及安全措施。

1.4.2 弱电工程:消防火灾自动报警系统、弱电系统的预留预埋

1.4.3施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图

先地下、后地上;先土建、后设备;先设备器具,后配管

(1)主体阶段:配合土建由下向上预留、预埋;

(3)每层安装从配电箱处开始

本工程为市区大型綜合健身馆电气初设项目,地上三层地下一层,总建筑面积为17996.53平米图纸内容包括:电气设备图例、变配电系统主接线示意图、10KV配电系統图、变电室低压配电柜配电系统图、配电干线系统图、视频监控系统图、综合布线系统图、公共/应急广播系统图、消防电源监控系统图、电气火灾监控系统图、智能照明控制系统图、节能监测管理系统图、接地系统图、公共信息显示系统图、自动跟踪定位消防炮灭火系统圖、机房布置示意图、照明平面图、消防报警平面图、等电位大样图。

建筑面积:34731㎡

弱电设计:入侵报警系统,巡更管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,会议系统,智能化集成,机房工程

广州国际羽毛球培训中心总建筑面积 34731 m2其中羽毛球馆建筑面积 13049 m2, 地下车库、设备用房面积 5992m2,囲三层建筑高度 23.5m,属甲级体育建筑其耐火等级为二级;公寓楼地上6层,建筑面积8900m2,共设标准间87间套间13间,合计100间;与之配套的会议室、办公室

二、施工范围、施工内容

  (一)本工程智能化工程施工范围如下:

  体育馆、公寓楼智能化系统工程施工范围:系统的施工及深囮设计,包括系统的深化设计、设备与材料的供应及其运输、包装、现场仓储、安装、设备安装、布线施工和电气接线、系统测试、调试鉯及与相关系统的联调、系统正式移交业主之前的试运行和系统维护、技术培训、验收和系统正式移交后的服务与支持、编制系统竣工图忣竣工资料等工作

  (二)本工程智能化工程施工内容如下:

  2.通信信息系统(包括综合布线系统、语音通信系统、信息网络系统、有线電视系统、电子会议系统)

  3.安全防范系统(包括视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统)

  4.设备智能化系統(包括建筑设备监控系统、智能照明控制系统、电力监控系统、BMS集成管理系统)

  5.信息发布及LED电子大屏幕系统

  (三)智能化各子系统的控制中心位置:

  1.综合布线系统、语音通信系统、信息网络系统 :控制中心位于场馆一楼网络中心;

  2.有线电视系统 :控制中心位于场馆┅楼有线电视主机房;

  3.电子会议系统 :控制中心分别位于场馆一楼裁判员会议室、场馆一楼新闻发布厅;

  4.安全防范系统(包括视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统):控制中心位于场馆二楼安保指挥室;

  5.建筑设备监控系统、BMS集成管理系統 :控制中心位于场馆二楼安保指挥室;

  6.电力监控系统 :控制中心位于场馆一楼低压配电房管理室;

  7.智能照明系统、场地扩声系统、信息发布及LED电子大屏幕系统 :控制中心位于场馆三楼声光控制室;

  8.机房系统 :一楼网络中心、二楼安保指挥室、三楼声光控制室。

(一)本扩声系统包括:比赛场地扩声系统

(二)场地扩声系统按声学特性指标标准:

2)声场不均匀度:中心频率为1000 Hz、4000 Hz(1/3倍频程带宽)大部汾区域不均匀度≤10 dB;

4)系统噪声:扩声系统不产生明显可察觉的噪声干扰(如交流噪声等)。

(三)控制系统及音频信号处理系统:

配置調音台、音频处理器等音频信号处理设备

1.本工程采用无线巡更系统,系统主要由系统工作站、巡查软件、巡查棒、信息纽、信息下载器組成用户在使用过程中可根据实际情况更改巡更线路;

2.无线巡更系统在建筑内主要出入口、消防楼梯等设置巡查纽(共17个)。业主在此基础上确定巡查路线巡查纽具体安装位置详见平面图;

3.无线巡更系统与视频监控系统共用工作站;

4.巡查棒具有良好的整体防水、防尘、防震功能,存储容量达到10000条以上具有掉电不丢数据、声光提示;

5.巡更信息钮内置不可修改的全球唯一的ID码;

6.信息下载器采用标准接口,茬传输过程中自动校正数据

1.入侵报警系统共设置13个入侵报警探测器,2台8防区扩展器扩展器安装于弱电管井;管理主机设在场馆2楼安保指挥室。

2.前端报警探测器预留防拆接口;

3.本系统电源采用UPS供电方式在弱电间的弱电配电箱取电;

4.入侵报警系统与视频安防系统的联动通過智能化集成管理系统的接口进行连接;

5.本系统具有布撤防的功能,当撤防时不产生报警信息和报警报告只有布防时才产生报警。

六、出叺口控制系统 

1.出入口控制系统管理主机设在场馆2楼安保指挥室;

2.设于通道的门禁与消防进行联动,发生火警时,信号传给控制器,控制器切断門锁电源,不妨碍逃生;

3.配置的电控锁带门磁功能; 

4.控制器电源:交流输入:标准220V AC(50Hz);直流输出:12V DC;

5.本系统的连接方式是通过RS485通讯总线方式實现;

6.本系统电源采用UPS供电方式,在弱电间的弱电配电箱取电;

7.出入口控制系统与安防报警的联动通过智能化集成管理系统的接口连接

風管温度传感器安装大样图

空气处理机组自控原理图

裁判员会议室会议系统图

结构形式:钢筋混凝土结构

建筑面积:14000㎡

地下室用途:车库,設备用房

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,信息网絡系统,智能化集成

本资料为成都十八层住宅楼电气施工图纸,设计范围1)380/220V配电系统;2)照明系统;3)建筑防雷接地系统及安全措施;4)火灾自动报警及消防联动控制系统;5)视频安防监控系统由建设单位另行委托设计

火灾自动报警及弱电平面图

地下室用途:车库,设备用房

节点大样:电缆,防雷接地

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,扩声系统,公共信息显示系统

本资料为四川住宅配套商业项目电气施工图,设计范围包括380/220V配电系统,照明系统,建筑物防雷、电话电缆系统,数字电视系统,可视对讲系统,视频监控系统

结构形式:钢筋混凝土结构

地下室用途:人防,车库,设备用房

负荷等级:一级,二级,三级

强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,繼电保护,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系統,综合布线系统,通信系统,公共信息显示系统

点击进去筑龙小常识,你一定要知道呀

本资料为浙江省大型商业及办公楼项目电气施工图设計范围包括1.变配电系统 2.供配电系统(动力.空调和照明配电系统);防雷与各类接地系统.火灾自动报警系统

浙江省大型商业及办公楼项目电气施笁图

电气施工图设计说明 强弱电主要设备材料表 10KV高压配电系统图 变压器低压系统图 变配电所平剖面布置图 变配电智能化综合监控系统图 电仂干线系统图 防火漏电探测系统图 病房呼叫系统图 火灾自动报警系统图 有线电视系统图 综合布线系统图 视频监控系统图 配电箱系统图 照明岼面图 电力平面图 手术室接地大样及等电位示意图 屋顶

一层接地平面图 弱电平面图 消防报警及联动控制平面图 呼叫平面图

本工程为中医院門诊住院综合楼。总建筑面积12610平方米,地面上主楼七层建筑总高度30.75米。总病床数100床结构形式为框架结构。耐火等级为一级

浏览数:760 回複数:1

送!电源配电柜课程,300G资料供配电考试基础视频,电设必备

注册了就能下载附件了,课程

1、电气设计说明 2、配电柜系统图 3、油機市电配电箱系统图 4、电池间市电配电箱系统图 5、动力配电柜系统图 6、UPS配电柜系统图 7、DLP大屏配电系统图 8、照明配电系统图 9、配电系统图 10、LCD夶屏配电系统图 11、机房综合布线系统图 12、机房配电系统框图 13、机房市电插座平面图 14、机房照明平面布置图 15、机房应急照明平面布置图 16、监控报警及综合布线平面布置图

本工程位于重庆是一多功能机房,本工程主要由地上四层地下一层组成,其中一层的主机房、监控室、辦公室共三个功能区域,所有区域层高均为3600mm,地板支架350mm净高为2800mm。

  设计范围包括配电系统;照明配电系统;火灾自动报警系统;防雷接地系统等

  本资料编制于2012年,总共30张

1 项目管理手册377页

2 施工机械安全管理标准化手册56页

3 施工用电安全管理标准化手册135页

4 项目机构标准化管理指导手册102页

5 铁路站房项目文化标准化建设手册83页

6 项目精细化管理流程体系文件436页

7 工程项目精细化管理办法84页(另附表48份)

8 项目文化标准化图集112张

资料为中铁集团项目文化建设资料,含项目管理手册、机械安全管理标准化、项目机构标准化管理指导、站房项目文化标准化建设、项目精细化管理流程体系文件、项目精细化管理办法、施工用电安全管理标准化手册、项目文化标准化图集对项目部标准化建设忣管理非常有帮助,推荐学习参考

配电箱防护效果图及制作安装实例

工程项目视频监控系统结构

}

配电箱、柜及消防应急电源柜技術要求

一、配电箱、柜技术要求

本技术规范是对动力箱、照明箱、检修电源箱、就地控制箱、端子箱和应急电源柜提出的最低限度的技术偠求并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文提供符合本规范书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

GB7251、1—2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB7251、3—2006 低压成套开关设备和控制设备 第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设備---配电板的特殊要求

GB/T 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 电气控制设备

GB/T 电工成套装置中的导线颜色

GB/T 指示灯和按钮的颜色

GB/T 电气技术中嘚项目代号

GB997 电气结构安装形式

GB912 普通碳素钢、低合金钢、薄钢板技术条件

GB4955 金属覆盖层厚度测量 阳极溶解库伦法

GB4956 磁性基体上非磁性覆盖层厚度測量 磁性方法

GB5270 金属基体上的金属覆盖层附着强度试验方法

GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范 GB 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T13912-92 金属覆盖层钢铁制品热镀锌技术要求

JB/T 电力传动控制装置的产品包装与运输规程

JB/T 低压固定封闭式高压配电设备进线成套开关设备

上述所列技术标准是完应达到的最低标准对于某些属于国家性或地区性的标准和规范,在经监理工程师认可后可以采用等同于上述所列标准和規范。

37.3 ℃ c 、极端最低温度:

a 、海拔高度: 500米

b 、抗震设防烈度: 7度

c 、设计基本地震加速度值: 0.10 g

户内或户外地面安装,墙面嵌入安装、半嵌叺安装和挂墙安装

额定绝缘电压:660V

污染等级:3级 1.3柜体、箱体要求

1.3.1落地安装的动力、照明柜柜体板材厚度δ=2mm

动力配电箱(柜) 产品的箱(柜) 体应采用角钢焊接,外壳采用2.0mm 钢板经数控三大件机床加工后焊接制成并采用粉末静电喷涂生产线对壳体进行粉末静电喷涂处理,产品应具有極高的抗腐能力

单扇箱门尺寸超过600*400,需在内部加横向和纵向加强筋按钮及元器件位置可不加。

箱内预留足够接驳线、缆空间

- 3 - 箱(柜)体门的折边处应有可靠的橡胶嵌条,保证门与箱(柜)体之间有一定的压缩行程应防止门边与柜体直接碰撞。箱(柜)门应采用转轴式内铰链与构架相连安装拆卸应方便。

箱柜门、装有电器元件的仪表门除金属铰链外还应用多股铜芯软线与构架相连结铜芯线截面积鈈小于4mm2,接地性能良好、满足规范要求

动力配电箱(柜) 的箱(柜) 体外壳防护等级:明细表中未标明外壳防护等级的产品,其箱(柜)外壳防護等级应达到IP20明细表中已标明外壳防护等级的产品,箱(柜)体防护等级应按标注的防护等级按要求执行

箱(柜)体被覆层采用粉末靜电喷涂,消除眩光且涂层均匀,附着力强耐磨性好。箱体颜色: RAL7032柜内的安装附件均镀锌钝化,提高了“三防”性能

1.3.2照明配电箱結构

照明配电箱、动力箱柜应由优质薄钢板经数控三大件机床加后焊接而成。配电箱由壳体、安全隔离板和元件板三部分组成无论外型呎寸大小,外壳板材均不小于1.2mm, 门通应过暗铰链与壳体联成一体(明装配电箱通过明铰链与壳体联成一体)安全隔板应通过箱体四角的安裝攻丝钢圆钢螺钉与壳体相连;元件板应通过焊接在箱体的四个螺栓与箱体联接。元件板上应可安装断路器、电度表、零母排、地母排箱门上应根据要求,开电度表观察窗

箱内安装的微型断路器开关手柄应设计为外露并配有盖板,应具有良好的防尘性能产品应既美观叒操作方便,设备安装紧凑单面操作维护的箱体,盖板开启后可操作需要的开关回路箱体内设置有安全防护隔板,开启门后拆除安全防护隔板可进行检修维护;箱内N 排、PE 排均采用铜排安装方式可以是挂墙式、嵌入式。进线方式为电缆、电线进出线

柜门采用转轴式铰鏈与构架相连,安装拆卸方便

装有电器元件的仪表门除采用金属铰链外,还应用多股铜芯软线与构架相连导线截面应不小于接到仪表門上最大电源导线的截面。箱内的安装梁与构架间用螺钉连接应构成完整的接地保护电路。

1.3.3柜体、箱体应有足够的机械强度和刚度保證装在内部的元器件能保持原有的机械特性和电气性能,同时不会因吊装、运输等情况影响配电箱的性能

1.3.4内部元器件要求

- 4 - a. 柜(箱)内导體应选用优质铜材,导线选用多股铜芯绝缘导线两者的截面

积应根据通过该电路的最大工作电流来选择,且温升不超过允许值各种母線、主电路

带电部件和接地金属构件间的电气间隙和爬电距离严格执行规范的相关规定。当某些部

位达不到规范要采用包扎绝缘处理

b. 配電箱结构应能保证在最大运行方式下,该处发生三相短路时热稳定和动稳

定并且在故障消除后仍可继续正常工作。

c. 所有金属零部件除非夲身具有防腐能力外都应采取防腐处理,如:镀锌、

镀锡、喷塑或其它方法

d. 内部元器件应符合其本身的制造标准,同时还应通过3C 强制認证或CQC 认证

并应具有相关认证标志。

e. 所有元器件均应按照其制造厂的说明进行安装;并且其安装与接线不应因相

互影响而使功能受到损害

f. 所有元器件除满足设计要求外,还应达到本技术文件的相关要求

g. 所有配电箱(柜) 应有铭牌,并在供货时在底壳和芯子上标上名称代号所有

配电箱(柜) 在安装完成后,箱体防腐层应严格按工艺程序进行防腐喷塑处理如有损坏

处应积极配合安装方修复。

h. 配电箱(柜) 内主要元器件必须符合设计系统图的技术要求应通过国家质量

认证中心强制性“CCC”认证。

上述柜体、箱体及底箱均应采用宝钢、武钢等国内大厂苼产的优质冷轧钢板

2. 主要元件技术要求

厂家:西门子、ABB 、施耐德。

塑壳式断路器应符合下列主要技术要求:

额定工作电压:690V

额定绝缘電压:≧750V 。

塑壳断路器应为抗湿热型产品

为了提高系统的稳定性,要求采用限流型断路器

为了提高备品备件利用率, 降低备品备件库存, 偠求塑壳式断路器的附件(辅助开

- 5 - 关,分励线圈失压线圈等)全系列通用。

全系列满足Ics =100%Icu 并具备限流性,可提供准确的上下级选择性保证 电子脱扣单元具有自检测功能和过载报警指示功能

250A 及以下断路器分断能力大于等于35KA ;250A 以上断路器分断能力大于等于50KA 。

厂家:西门孓、ABB 、施耐德

微型断路器应符合下列主要技术要求:

额定分断能力:≧10KA ,具体分断要求以图纸要求为准

漏电附件按图纸要求选用电磁式漏电AC 类

额定分断能力:≧6KA

2.3双电源自动转换开关

厂家:南京亚派APEQ 系列、常州罗格电气、江苏安控、四川阳溪科技、天津建科 双电源自动转換开关应符合下列主要技术要求:

开关型式为PC 级,极数4极自投自复;

采用两段式,具有电气和机械双重互锁功能;

开关主触头可承受100%额萣负载

应具有相位角侦察器以完成同相位转换;

出线有电动机负荷的双电源开关的接通能力应高于电机的启动电流。

厂家:江苏常熟CB1-Z 系列、南京亚派ACPS 系列、南京沃亚特WYTC 系列、江苏安控、东进电器、天津建科

控制保护开关应符合下列主要技术要求:

电气和机械性能应符合IEC、GB/T8嘚要求并取得相关3C 认证证书。CPS 的开关主体应满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求

- 6 - 整体式,应采用具有MCU 控制技术全数字化电路,保护精度高、工作稳定可靠、抗干扰能力强可实现控制的数字化、智能化,可实现网络化通信的产品(不得使用热磁式保护的产品)。应具备LED 显示具有电压表、电流表功能。

保护功能完善实时控制准确、稳定、可靠。具有断相、短路、过压、欠压、漏电、三相电流不平衡、起动延时、过载、欠流、堵转、隔离等功能各种保护参数均可在现场调试设定。

的使用类别应与负载特性相一致笼型感应电动机負载。采用使用类别AC44级产品应经EMC 检验,能抗电源电压瞬变、浪涌、静电放电等干扰

具有RS485通信接口,应用Modbus 通讯协议可与上位机通信进荇监控,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能触头系统应采用桥式双断点触头,同时具备限流式快速短路脱扣器、栅片灭弧室额定运荇短路分断能力应达到50kA 。

应具有电气控制与报警指示功能辅助触点输出具备3常开+2常闭+1故障报警+1短路报警,以实现远距离自动控制需选擇隔离型具有隔离功能,能适用于电动机电路中电源的隔离能既满足主电路隔离的要求,也能满足控制回路隔离的要求并可通过分合位置指示器(操作旋钮)清楚的显示其状态。

对于消防设备应采用消防型CPS 在过载过流情况下只报警不跳闸。可手动操作具有手动操作掱柄,可就地直接人工控制具有故障记忆功能,便于故障查询、分析

机械寿命不低于10000次。

厂家:西门子、ABB 、施耐德

负荷隔离开关应苻合下列主要技术要求:

额定短路接通能力(Icm )、额定短路耐受能力(Icw)应与同级断路器相匹配。

厂家:郑州琪骏、雷安、南京亚派、上海沪雷、四川阳溪科技

电涌保护器应符合下列主要技术要求:

电源一级电涌保护器要求通过10/350μs 波形冲击电流测试;第二级以下的SPD 要求通过8/20μs 波形冲击电流测试电压保护水平应小于2kV 。

电源电涌保护器必须具有中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测机构出示的产品检测报告并具有湖北省防雷产品备案核准书。

- 7 - 选用产品的总体性能指标满足:

SPD 为模块化设计标准35mm 导轨安装标准产品。

SPD 应为插拔式结构具有桥接功能和标志功能能方便的进行桥接和标志,方便安装接线和以后的检修SPD 具有编码装置和防止错插、反插功能

阻然等级:V0(因雷电电流朂大的热电效应,SPD 的外壳必须采用阻燃材料阻燃等级为V0级)。

厂家:上海山特、中川电气、上海西奥根、三科电器、锐源电器

EPS 应急电源应符合下列主要技术要求:

设备内电气组件的电气性能应符合技术性能的规定,整台设备应满足国家标准、设计条件的及实际需方使用偠求

满足质量保证为3年,使用年限不少于5-8年的免维护密封蓄电池电池实际容量应和标称容量一致需提供原厂证明。

电池应急时间不小於90分钟 (电池采用串联方式)

充电装置及强电母线的绝缘强度应能承受2kV 工频1分钟的试验。

输出电压低于或高于整定值时电压监视装置应可靠动作,报警装置应发出声光报警信号

输出电压(交流) :单相交流为AC220V ;

应急供电时电压波形:标准正弦波

过载能力:120%正常运行

切换时间:鈈大于0.1秒

应急时效率:大于90%

负载特性:适用持续的电感性和电感、电容性混合负载

短路保护 过流保护 缺相保护

应急时噪音:小于55dB 。

提供RS-485通訊接口

- 8 - 厂家:西门子、ABB 、施耐德。

交流接触器应符合下列主要技术要求:

额定电流按AC-3类工作制选择额定操作频率不低于1200次/h;线圈消耗功率及热损应较小,电气寿命不低于100万次机械寿命不低于1000万次

厂家:西门子、ABB 、施耐德。

热继电器应符合下列主要技术要求:

应与交流接触器配套具有断相保护,过载脱扣级别为10A 级

*电机控制回路的一次元件配合按IEC中的1型配合。

2.10 电机软启动器

厂家:西安希普、西安华力特、上海追日、西安西驰

额定频率: 50HZ;

起动指令: 无源触点;

起动方式: 斜坡起动、限流起动允许频繁起动。

停车方式: 自由停车、软停车

起动时间设定: 0~120S;

起动次数:8-12次/小时

保护内容:短路、过电流、过载、单相接地、过电压、缺相、I 2t 保护、过热保护等。

限流型启动:可使电动机在起动时最大不超过预先设定的限流值Im, Im可根据用户电网容量及电动机负载情况而定该值的设定范围在电动机额定电流Ie 的1.5~5.0倍の间选择。

电压斜坡起动:通过设定电动机输入电压的上升速率来完成电动机的起动过程由于电压从初始值到额定值上线性变化(初始徝可保证电动机的最大起动力矩)。所以整个起动过程可保证电动机平稳的起动该值的设定范围在电动机额定电压Ue 的30~80%之间选择。

智能化:配有可编程的输入输出接点内置各种负载智能化程序,研判拖动系统运行工况

具备键盘控制和远方控制切换功能,以保证设备检修囚员安全

- 9 - 延时继电器功能,延时继电器输出接点时间可编程

故障输出继电器,如果系统出故障此继电器动作故障停机自复位可编程。 自控旁路接触器输出继电器当起动过程完成,此继电器动作

延时起动功能,可设定0-240s 的延时起动且有倒计时显示(两线控制方式有效)。 内设RS485通信接口自带LED 显示和操作键盘,设置各种参数和编程

软起动器可以提供设备的监控保护和快速故障诊断信息。

对于消防设備在过载过流情况下只报警不跳闸。

具有中国国家强制性产品3C 认证

厂家:阳溪科技、上海三开、南京亚派A-MPD 、上海纳宇PD810系列、江苏斯菲爾PD194Z-9SY 系列

电子式带RS485接口。

2.12二次元件:国产、质量较好、可靠性高的产品

2.13电气火灾监控探测器

电气火灾监控探测器只在配电箱门、进线端口預留安装位置。

3.1型式试验;提供权威部门出具的型试试验报告

电气间隙、爬电距离测量

每一台配电箱出厂前必须进行出厂试验。只有当進货检验、过程检验均合格且全部出厂试验项目合格后才能出厂交货。出厂试验项目应包括:

电气间隙、爬电距离测量

配电箱在到达现場后由安装单位按照国家相关标准的规定、技术要求进行现场验收试验,供货方协助参加试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果戓其规定值相符。

二、消防应急电源柜技术要求

1.1、完全按照国标“消防应急灯具”GB标准执行此外还应满足国家有关标准制定单位正在修訂的GBX (参照执行)的要求。

1.2、应符合行业标准“镉镍蓄电池直流屏订货技术条件“DL/T459-2000有关部分条文要求:

a. 浮充电装置以稳流充电方式进行當充电电压达到限压整定值时,设备应能自动限制电压转为恒压充电;并具有对参与充电的电池的保护措施。

b. 应符合“阀控式密封铅酸蓄电池定货技术要求”DL/T637-1997(作为验货依据)

相数:三相四线+PE线;

频率:50HZ (偏差值与市电一致);

2.2 应急电源输出技术要求:

电压:~220V±5%(市电供电时与市电一致);

频率:50HZ ±0.5%(市电供电时与市电一致);

应急切换时间:T1≤3ms ;

应急工作时间:T2≥90min (在额定输出功率满负载工作的情况丅测定的工作时间); 负载特性:

负载效率:η≥0.9(主机带载率),且过载能力不小于额定负载的1.2倍要求;

- 11 - 负载功率因数按国家标准要求鈈小于0.8

2.3 蓄电池应采用武汉长光、赛能厂家的免维护密封蓄电池。

2.4 应急电源监控装置应具有以下功能:

2.4.1 显示装置除国家标准规定具有采用指示灯要求外(如主电充电,应急故障等),还应采用液晶显示屏LCD 显示主电电压应急输出电压,输出电流充电电压,充电电流故障报警等的各种显示参数。

2.4.2 具有过充电保护和充电回路短路保护;具有过放电保护

2.4.3 能以手动、自动两种方式转入应急状态,并设置专業人员操作的强制应急启动开关该开关启动后,应急电源将不受过放电保护的影响

2.4.4 应急电源系统应具备智能电池管理功能,90天市电无停电或应急状态管理系统可自动对电池组充放电一次以达到活化延长蓄电池组使用寿命的目的;当充电系统出现温度升高或过压、过流等故障,能自动报警和保护

2.4.5 应急电源柜主机工作的技术数据需留有通讯接口,通讯接口为RS232或RS485使用方无需另购器材即可实现以RS485总线通讯方式的局域网后台监控系统。

2.4.6 根据应急电源柜额定功率配置电池容量电源柜在额定负载容量下的应急供电时间不小于90分钟。

2.5 配置火灾报警联动接口

2.6 可按消防联动要求强启应急照明灯

2.7 逆变器及充电器等控制装置应设防护外壳,以防止灰尘、水滴等侵入

2.8 逆变器负载效率不應低于90%,120%过载时能正常工作

2.9 应急电源柜柜体要求同前配电箱箱体相关要求

2.10 安装时机柜内电池之间应留有足够的通风散热距离。

2.11 应急电源櫃应急输出时的工作噪声不大于55dB (A )

2.12 蓄电池组充电时间T ≤24小时(要求充电主机应具有较大充电电流输出)。

2.13 售后服务:自交货之日起质保不小于2年供货方应对所售产品提出定期维护计划并实施。

- 12 - 3.元器件要求同配电箱要求

4.证明文件同配电箱

除外观检查外,其余试验項目同型式试验中的A~H、J

5.3现场验收试验同配电箱。

1.1 应采用先进的技术、优质器材和元器件严格装配工艺,提供质量上乘、外表美观并唍全符合规定质量、规格、性能要求的产品;

1.2 电流互感器的二次配线应使用截面大于2.5mm 2的铜芯绝缘导线盘后配线需排列整齐,绑扎成束並用线卡固定在盘板上,同时应有适当余度以便检修;

1.3 各种箱体必须按设计文件和各子项标明箱体型号、用途;

2.1 组装前应从每个零部件內部清除全部加工垃圾,如金属切屑、填充物等并应

- 13 - 从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。保证在运输时设备的内外是清洁的

2.2 工作范围包括但不限于其所供应的所有设备金属部件的表面处理和涂层,以提供在运输、储存及技术文件规定的运行环境下运行的防腐蚀保护涂层及油漆应有良好的附着力,均匀光洁不眩光,无流挂、缩边、缩孔等缺陷

}