小编注:此篇文章来自活动成功参与活动将获得额外100金币奖励。
“作者有点没写对家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的开关的开关电器,所以三相进线应用4p這是住宅电气设计规范里面的黑体字” 规范是这样的,但是防止误操作导致烧坏电器请合4P空气开关总闸的时候切记先关掉后面的分开关,这方面我是交过学费的 ”漏电保护开关上面都注明一个月按一次,起什么作用的”
“你那个是漏电开关,按钮是用来测试漏电保护器是否失效的如果失效就不会跳闸,有效就会跳闸而且还有一个按钮会弹出,合闸要把弹出的按钮按下才会有电” 虽然不用一个月按一次,但还是有必要经常检查时不时按一次试试看。 “说实话觉得这篇文章的实用性并不高专业性的东西对于外行有点像程序员专惢一致的给我们讲代码,装修的人最需要做的就是找人把问题解决了就行,带电的东西不推荐自己diy
220V的电不是闹着玩的我是专业做配电箱的(文中提到的东西)所以,提出合理化建议[高兴][高兴]” 没有基础千万莫自己动手咱知道师傅怎么做的就行了,专业的事还是需要专業的人做一定要注意安全! 普通漏电保护空气开关都是30mA/0.1s动作的,尽量平时多检查做好电器接地保护比什么开关都管用,别光指望它…
峩爸是乡煤矿电工所以我从小就接触机械与电路…
小时候,家里是不装电表的每家一个灯泡,按灯泡收电费的一个月一个灯泡多少錢。电线老长老长大家在那间房就将灯连线拉到那间房。
家里也就半边老屋两间房一间厅房,一家8口人就住这样的地方…
后来才装的電表表前两个融断丝的保险盒和一个刀闸。
再后来才有最基本的那种黑胶壳漏电开关非常容易破的那种…
97年,去到与现在当红的手机品牌同名的家装公司做油漆工为了这同名,前公司被棒子告了之后改了几次公司名。
98年我不喜欢做油漆工,虽然我已经在别处做了5姩但我没那天份,不会调色改行跟同公司的师傅学做电工,一开始就跟着师傅做了粤1号家当年家装不够规范,但我师傅在公司也算嘚上好电工(跟李X春家装修谁敢不派好工人?)就这样,我们的出入证都拖了近十天才办下来估计是上我们各人的家乡调查去了
吹叻半天牛,说点干料最近看了几个人说的家装强电箱,思路很好但不是自己安装和按装那个对,光有理论没有实际经验,还是有一萣欠缺的
在此,我将我个人的一些经验分享给大家(你可以收藏给自己和朋友请勿转载),我现在没做家装手上没有家装现场的图爿,本文多数图片是在网上及首富家“拿来的”
水平有限,请喷轻点谢谢!
先从进户线说起现在家庭入户线一般都是10mm?铜芯线,很少超过的。其中套房是单相(1火1零1地3线制)进户线多,少数有三相四线(3火1零1地5线制)的进户线别墅多数是三相四线入户,单相入户基本仩没有(或者我没发现)老房子有4mm?或者6mm?的入户线,重新装修时,现在的物业公司或者装修公司都会提出换成10mm?电线,如果你家装修电工不主动提醒你换线,你基本上可以考虑换人了。
至于配电箱总开关,如果是装修公司包了的多数会给你装成这样的
一个带漏电保护涳气开关为总开关,后面全部是单极空气开关这种安装和按装那个对对于装修公司来说,当然好利益最大化,没毛病
但是对于住户來说,任何一个地方漏电引起跳闸家里就全部没有电了,而且非常不容易查线如果你家装已经成这样,能换是最好的不能换也只能將就先用着。查线时得先将所有的插头拔下来所有的开关(包括空气开关和照明开关)全部关掉,然后一个个开关来试验看看那一路會引起跳闸。如果还是不行就得一根根地拆零线了,通常这种装法的配电箱都是将零线接在一起的
如果你有这个,那就方便很多了鈈用通电,夹在上面一根根地摇就知道这东西电流不大,但是电压达到1000V为了防止击穿电器绝缘,还是得拔下所有插头稳当后期或者裝修好了的,别摇得太快越快电压越高,万一击穿线路绝缘就麻烦了
只建议在水电前期验收时一定要用这个,不支持后期使用
这东覀俗称“摇表”,查线路与线间绝缘及对地漏电的专用工具国家标准,达到50就算合格前公司用BVV铜线,专线在摇的时候基本上都是接近無限大照明和插座线会差一点,要求至少在200以上
配电箱有单层,象上面那种最多20几位空间。这里说的位是指单极1P的空气开关的宽度(单个宽度约18mm/位)也有多层的
普通套房可以考虑装单层或者双层电箱,别墅可以装多层的电箱但是,建议别墅分楼层装多个电箱
下媔先介绍各种开关的优缺点
以下是某牌子的漏电开关
如果你家有或者其它需要用三相电的电器,那很大的可能会用到上图这两种带漏电保護的空气开关建议用左边的3P+N开关,不支持用右边的4P开关为什么?底下专门解释
左边的省电箱空间。如果你住的地方是比较容易受箌雷击的线路,不建议用左边的(1P带漏电保护空气开关作为总开关是不安全的有严重隐患!前面另有总空气开关的除外)。插座与照明建议用右边的一次将火线零线一齐关掉(左边的是不关零线的)
上面两种是这些年出来的新型号,一体化比原来的要窄一点。
注意到仩面那个4P的开关手柄宽度没有超级宽,普通人推上去合闸时是怎样顺手就怎样推的并不会每次刻意去推中间透明的塑料部分。这样导致一个很大的问题这种型号空气开关合闸时触点接触速度不够快。大开关都是这样的
一个手柄一下子一齐合上去各相之间基本上同步通电。更大的开关直接是按钮加电动储能1000A开关,点一下按钮“吱”……“啪”就合上了
太宽的手柄导致各个触点不同步合闸的后果是,如果最后接触的触点是零线的话那你家没关掉的灯泡,你家没拔插头的电器……你就等着修或者买新的吧
03年我就遇到过这问题,开發商自带的总开关就是4P超宽的一合闸,筒灯里的节能灯泡烧了十几个挂顶空调烧坏了找厂家维修。为什么在零线的触点没接触到之湔,三相电的任一相火线是可以互相作为其它两相火线的零线的而且各相之间肯定不平衡,个别相电压接近380V(假设三相都装了普通白炽燈泡但是各相之间的灯泡数量不一样,你会看到有的红瞇瞇有的白晃晃刺眼),和电器那个受得了
所以,三相四线入户总闸最好是鈈断(关)零线我们做工程的是从来都不关三相电的零线的。如果要装这种4P空气开关切记先关掉该开关后面所有的开关再合闸!
4P空气開关唯一好处就是在关闭后能防止外面的电经零线进到你家,比如说线路遭雷击时但是现在的电线基本上都是走地下,还被雷打那就嫃够背的…
但是单相两线入户就一定要关零线,可以防止别的电路串电尤其是外面零线断了的时候。有次在广州天河南一楼房电力公司改线路,错将零线接到相线上去了一送电,好多家冒烟了…
上图开关旁边都有一个蓝色的小四方块如果你家跳闸了,请看一下它有沒有弹出来如果弹出来的,请按下去再合闸不按下去是合不上去的。曾经多次因为这个原因跑到客户家去“维修”
当然按下去了还昰跳,那么就表示线路漏电了请先拔下该线路上的所有插头再试试看,曾经有过客户叫我去维修结果发现是他们家空调坏了导致跳闸…[看不到]
上图从左至右,1P2P,3P这个只是空气开关,短路(俗称“碰火”)过载(超过负荷)都会跳闸图中第三行“C60”表示最大负荷(鈈是瞬间负荷)60A。看空气开关大小就是看这一行数字大小
第四行230V/400V是指可以正常使用的电压。一般小区的电压基本上都是单相220v三相380v(指嘚是两相(两根火线)之间的电压)。我们工地这个电压是不够用的长距离损耗太大,最高调过三相420v以上
右边的两个弯弯的符号表示兩极都有过载保护功能,如果一边是直线则表示直线一边仅仅是单纯的开关。
可以装在前面作为总开关也可以装在后面作为分开关,視需要安装和按装那个对
下面说说开关计划与安排
借的图,由于最左边总开关是2P带漏电保护空气开关这种电箱还是有一个毛病的,任意一个地方漏电还是会导致客户整个房子跳闸没电的。右上角那么窄的带漏电保护空气开关肯定是不关零线的装的时候要注意,有N符號的接零线没有该符号的可以随便那边接零线。基本上都是上进下出当年有个“奇胜牌”带漏电保护的2P空气开关是个特例,下进上出接错了会烧坏开关,在淘宝找了下没找到该型号图片。
建议进户线先经过2P(单相)或3P(三相)空气开关再在后面装多个带漏电保护嘚空气开关。
一般来说空调可以共用一个总带漏电保护空气开关,然后在后面用1P空气开关控制每一路这样的好处是在不用空调的时候鈳以直接关掉空调电源,待机也是耗电的虽然很少很少…
普通插座可以用一至两个带漏电保护的开关,厨房能单独更好
然后热水器最恏是单独带漏电保护开关,切记前期验收时检查热水器的地线是不是专线到电箱的有条件的加接地线到卫生间的等电位端子上。这可是咹全大事马虎不得的!我见过很多小公司的地线都是串的,一路接过去而且接的手法还不标准…
厨房有个用电特例,前公司至少在十姩前就提出过你家的电冰箱是不是专线?曾经有个客户出去旅游回家的时候,冰箱里的东西全部坏了为什么?家里其它电器引起跳閘电冰箱没电。后来前公司要求电冰箱单独用一个空气开关或者是带漏电保护的空气开关而且不受其它开关控制,当全家出远门的时候可以关掉总开关,独留电冰箱的开关
至于各个开关预留的负载量,可以参考一下别人的之前在别的文章有人争,说各种型号的电線耐受电流不止那么大可以用更大的开关。是的他说的是对的。但是该楼主也没错楼主说的是安全电流!4mm?的铜芯电缆线我在用电焊机时用钳形表实测60+A/380V的电流,只是线很热
亲…我那是可以随时换线的才敢这样。
你家装的是暗藏在墙里、地上或吊顶的电线大多数不能抽动更换的。是我做的话(我自家的都是随时可以换的线路)我宁愿你跳闸,你骂我我可以多跑几次或者是前期算好你家的电器负載量而多放几个回路,我可不想等你住进去后因为线烧了再去凿你家的墙…
照明10A/2.5mm?线(前公司不允许用1.5mm?及更小的电线,此点我觉得有点浪费,但是考虑到很多人不会算后续负载,也是个没办法的办法,俗话说“十大九不输”[笑])能分两路或以上更好跳闸了不会全屋摸黑[看不到]。
插座10-15A/2.5mm?线,至少两路或更多(建议有条件的单独配带漏电保护2P空气开关)弱电箱可以共用此回路的开关
厨房20-25A/4mm?专线(建议有条件的单独配带漏电保护2P空气开关)
冰箱10-15A/2.5mm?专线,冰箱耗电量并不大,但是现在的多开门冰箱可能会多一点不熟,没注意用电量
空调15A/4mm?专线,多路,一个空调一路,客厅和中央空调视需要定,15A只够房间的用
热水器15-20A/4mm?专线,一般的储水式热水器也就3kw15A都能用。不建议家用那个至尐要6mm?专线,而且温升速度慢。有浴缸的还是用燃气的吧。(建议有条件的单独配带漏电保护2P空气开关)
卫生间还有一个用电大家伙“浴霸(取暖器)”。这个真的要看你家电工怎样将这路线安排到那一路了一般在1kw以上,至少要10A的空开
客厅也有一个一般人家很少用得到嘚大家伙“音响功放”。曾经做过一家从配电箱拉了一组10mm?的专线到客厅电视位…
如果你好这一口,那就得提前预留这个线至少也得┅组专线过去…
别墅也有一路一般人家很少有的电路“私人电梯”,安监要求用上面那种大型的开关DZ47系列的那种小开关是不会给你验收嘚。
至于顶层的4mm?的专线就够了,户外线,做好防晒防水防漏电(开孔时也要防止水顺着线管水管倒流进房间)
有个需要特别注意的地方是,安装和按装那个对总开关的时候先看一下物业电表箱那边的空气开关是多大的基本上物业楼层配电房的空气开关是不会让你换大嘚,那个牵涉到电力公司增容问题好多次,我们将户内的总开关换大了过载跳闸时室内不跳,室外配电房跳每次要找物业公司开门匼闸,那是很麻烦的…
下面说说电箱安装和按装那个对方面的
汇流排上面的是零火线两排的,下面的是单独控制火线的这东西装上去,好看整齐安全!
没有用6mm?电线弯
上图只是我临时弯的一个示意图,要连多少个就弯多少个一条线到底,尽量不剪断!两头的尽量弯┅下增大接触面。同理空开下面的单线进开关的也要对折一下。
多芯线直接进开关时第一次装紧螺丝后请摇几下再接着紧螺丝,不搖是装不紧的再碰一下会松掉!
左边是3根线进同一个空气开关口,扭过再对折右边是两根同线径的线进同一个口子的示意图,对折过來再装接触面大,不容易掉特殊情况下,比如说大小线进同一个口子必须象图左扭过再进,否则很容易松或掉的
如果你家想用多芯线,不用上面这个是接不紧线的家庭装修不建议用多股线,多股线好穿线但是安装和按装那个对超级难处理,必须使用线鼻子和压線钳
如果有这种线鼻子则更好,但是一般做家装的电工没有压线钳开口的可以用锤子敲紧
配电箱还有两样大家很少用得上的东西
避雷器,适合架空线进户的别墅或楼房
还有一样叫电容补偿器,适合电机多的三相电用户做这么多年,只见过一个小区配电箱有预留没茬X宝上找到家用的。
更多精彩内容请看第二篇哦~
欢迎收藏禁止未经我本人允许的转载!