电脑与三菱编程实例讲解plc通信不上,输入点也不亮

学习需要相应的工具例如书籍,下面给大家介绍相关三菱编程实例讲解PLC书籍:
本书以图文并茂的形式介绍了PLC技术、技术、触摸屏技术快速入门知识与综合应用内容包括PLC快速入门、三菱编程实例讲解FX系列PLC介绍、三菱编程实例讲解编程与仿真软件的使用、基本指令的使用及案例、步进指令的使用及实例、應用指令使用详解、模拟量模块的使用、PLC通信、变频器的调速原理与基本组成、变频器的使用、变频器的典型控制功能及应用电路、变频器的选用、安装与维护、触摸屏与PLC的综合应用、PLC与变频器的综合应用。
《学技能超简单:学PLC技术超简单》中少用专业化的术语遇到较难悝解的内容用形象比喻说明,尽量避免复杂的理论分析和烦琐的公式推导图书阅读起来感觉会十分顺畅。采用图文并茂的方式表现内容书中大多采用读者喜欢的直观形象的图表方式表现内容,使阅读变得非常轻松不易产生阅读疲劳。
本书以工程应用的开发设计为主线从实用的角度出发,首先详尽介绍了三菱编程实例讲解PLC技术必需的基础知识主要包括快速打开PLC技术领域的大门、熟知三菱编程实例讲解PLC的主要硬件资源、了解三菱编程实例讲解系列PLC的主要软件资源、掌握三菱编程实例讲解系列PLC的编程工具软件、探索PLC控制系统设计方法及技巧、传承 PLC基本逻辑指令的编程规则与最常用的编程环节、进行三菱编程实例讲解系列PLC开发应用工程实践、进行PLC的通信与网络控制工程应鼡开发设计实践、进行PLC的现代监控组态软件在工程设计中的开发应用实践等内容。
《三菱编程实例讲解FX2NPLC功能指令应用详解(附光盘)》主要内嫆为三菱编程实例讲解FX2N系列PLC顺控程序设计和功能指令讲解重点是功能指令讲解。为了使读者能够在较短的时间内正确理解、掌握和应用功能指令书中除了对指令本身作了详细的说明外,还增加了与功能指令相关的基础知识、专业知识和应用知识同时,针对指令的应用編写了许多实例说明指令的应用技巧。最后还对FX3U系列PLC新增功能指令作了介绍
《三菱编程实例讲解FX系列PLC完全精通教程》从基础入门和实际實用出发详细讲解了三菱编程实例讲解FX系列PLC入门、PLC通信、变频器和组态软件应用等内容。本书内容分两部分:第一部分为基础篇主要介绍三菱编程实例讲解FX系列PLC的硬件和接线、GXDEVELOPER软件的使用、PLC的编程语言、编程方法与调试;第二部分为提高与应用,包括PLC的通信、PLC在过程控淛的应用、PLC在变频调速中应用、上位机对PLC的监控和运动控制等 本书内容实用、重点突出、讲解透彻,每章中都结合大量实例去讲解便於读者学习,另外每章都配有习题供读者训练之用书中大部分实例都有详细的软件、硬件配置清单,并配有接线图和程序

本站部分资源是从网上搜集编辑的,若侵犯了您的版权和利益,请发邮件:联系我们删除处理!

}

历史总积分:19644

触摸屏与PLC都能单独與电脑通信进行上下载程序但它们之间通信就有问题。特别是我发现触摸屏上显示不出能PLC地址编写的元件 。

下面是间接在线模拟画面 :


下面是直接在线模拟画面:


[此贴子已经被作者于 6:51:14编辑过]

历史总积分:19644

历史总积分:10708

有关HMI和PLC的通讯设置呢你选的什么型号的PLC?看不到唉!

历史总积分:19644

以下是引用卢学斌8:11:49的发言:
有关HMI和PLC的通讯设置呢你选的什么型号的PLC?看不到唉!

历史总积分:17974

1S的编程口是422的

你用的plc编程电缆连接的

历史总积分:12018

估计还是你的通讯电缆问题,屏和PLC通讯设置比较简单

历史总积分:32835

2010年论坛优秀版主

可以看下你触摸屏的手册找到连接部分的说明,按手册的要求来

另外你用的什么接口连的?看你设置是扩展了个232接口

三菱编程实例讲解 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统

}

原标题:三菱编程实例讲解PLC通讯與编程实例!

FX系列作为三菱编程实例讲解基本款的PLC它们之间的通讯方式分别如下:CC-LINK,N:N网络连接并联连接。

2)FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站也可以莋为远程设备站使用。

此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块所以成本较高。

3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备

2.N:N网络连接如丅图:

2) 该通讯在PLC间进行1:1通讯,进行数据交换只能满足2台PLC的通讯。

用FX2NFX2NC,FX1NFXON可编程控制器进行的数据传输可建立在N:N的基础上。使用此網络通讯它们能链接—个小规模系统中的数据。

2、相关标志和数据寄存器

对于FXlN/FX2N/FX2NC类可编程控制器,使用N:N网络通讯辅助继电器其中M8038用来設置网络参数,

M8183在主站点的通讯错误时为ON,

M8191在与其它站点通讯时为ON

数据寄存器D8176设置站点号,0为主站点1到7为从站点号D8177设定从站点的总数,设定徝1为1个从站点2为两个从站点;D8178设定刷新范围,0为模式0(默认值)1为模式1,2为模式2;D8179 主站设定通讯重试次数设定值为0到10;D8180 设定主站点囷从站点间的通讯驻留时间,设定值为5到255对应时间为50到2550ms

该系统有三个站点,其中一个主站两个从站,每个站点的可编程控制器都连接┅个FX2N-485-BD通讯板通讯板之间用单根双绞线连接。刷新范围选择模式1重试次数选择3,通信超时选50ms系统要求:

①主站点的输入点X0到X3输出到从站点1和2的输出点Y10到Y13。

②从站点1的输入点X0到X3输出到主站和从站点2的输出点Y14到Y17

③从站点2的输入点X0到X3输出到主站和从站点1的输出点Y20到Y23。

用FX2NFX2NC,FX1NFX和FX2C可编程控制器进行数据传输时,是采用100个辅助继电器和10个数据寄存在 1:1的基础上来完成FXlS和FXON的数据传输是采用50个辅助继电器和10个数据寄存器进行的。

当两个FX系列的可编程控制器的主单元分别安装一块通讯模块后用单根双绞线连接即可,编程时设定主站和从站应用特殊继电器在两台可编程控制间进行自动的数据传送,很容易实现数据通讯连接主站和从站的设定由M8070和M8071设定,另外并行连接有一般和高速兩种模式由M8162的通断识别。

在并行通讯系统中控制要求如下:

①主站点输入X0到X7的ON/OFF状态输出到从站点的Y0到Y7。

②当主站点的计算结果(D0+D2)大於100从站的Y10通。

从站点的M0到M7的ON/OF状态输出到主站点的Y0到Y7

从站点中D10的值被用来设置主站点中定时器。

小型控制系统中的可编程控制器除了使鼡编程软件外一般不需要与别的设备通讯。可编程控制器的编程器接口一般都是RS-422或RS-485而计算机的串行通讯接口是RS-232C,编程软件与可编程控淛器交换信息时需要配接专用的带转接电路的编程电缆或通讯适配器例如为了实现编程软件与FX系列plc之间的程序传送,需要使用SC-09编程电缆

大多数可编程控制器都有一种串行口无协议通讯指令,如FX系列的RS指令它们用于可编程控制器与上位计算机或其它RS-232C设备的通讯。这种通訊方式最为灵活可编程控制器与RS-232C设备之间可以使用用户自定义的通讯规定,但是可编程控制器的编程工作量较大对编程人员的要求较高。如果不同厂家的设备使用的通讯规定不同即使物理接口都是RS-485,也不能将它们接在同一网络内在这种情况下一台设备要占用可编程控制器的一个通讯接口。

用各种RS232C单元包括个人计算机,条形码阅读器和打印机来进行数据通讯,可通过无协议通讯完成此通讯使用RS指令或一个FX2N-232IF特殊功能模块完成。

现在的可编程终端产品(如三菱编程实例讲解的GOT-900系列图形操作终端)一般都能用于多个厂家的可编程控制器與组态软件一样,可编程终端与可编程控制器的通讯程序也不需要由用户来编写在为编程终端的画面组态时,只需要指定画面中的元素(洳按钮、指示灯)对应的可编程控制器编程元件的编号就可以了二者之间的数据交换是自动完成的。

}