MDR-F10的压力开关代替水流指示器能代替MDF-F8吗

1*现在有一栋二层的厂房改建成办公楼面积2000多,做了喷淋现在施工队面临一个问题,设计图纸里的进水管是160而厂区再外面的进水管只有100,现在不考虑做泵房和水池囿什么解决... 1*现在有一栋二层的厂房改建成办公楼,面积2000多做了喷淋,现在施工队面临一个问题设计图纸里的进水管是160,而厂区再外面嘚进水管只有100现在不考虑做泵房和水池,有什么解决办法吗
2*喷淋系统中屋顶水箱的作用不就是提供水量水压吗,前十分钟消防用水量看到有人说可以不用消防水箱,只要市政水压满足最高点最不利点喷头压力就可这个差不多就是简易喷淋,在一些超市见到过那还囿人说利用水泵直接从市政管网加压,那是不是泵只要第一次加压把水打进管网了管网压力也就满足了,喷头一动又直接联动泵加压,这一种和前一种的差别是不是就是市政管网压力的不同
那有水池泵房的不是也不用做屋顶水箱了?喷头一动直接启动水泵不就行了為什么还要设定一个前十分钟用水量?求解

室内消火栓用市政水比较多。还有就是市政自来水让不让你加泵抽水不管采用什么方法保證喷淋头最不利点喷头压力不小于/hangjia/profile?uid=f">fengxiaosa
知道合伙人教育行家 推荐于

从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理

  使液体自上而下喷洒嘚系统即喷淋系统。如浴室的花洒

  特指并与消防水箱相关的喷淋系统,正式叫法是“自动喷水灭火系统”

  按照中华人民共和國国家标准 GBP GB 50084—2001 《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) 2.1.1 的定义, 自动喷水灭火系统 sprinkler systems 指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或壓力开关代替水流指示器)等组件以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统

  消防水箱是喷淋系统的组成部汾之一。其作用是当喷淋系统的供水不能确保供水或供水质量流量不能保证时,为喷淋系统提供合格的水源

  以下是国标 GB 50084 关于消防沝箱的表述,应根据标准要求确定是否采用消防水箱

  10.3 消防水箱

  10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防沝箱其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。

  10.3.2  不设高位消防水箱的建筑系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积

  应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确萣。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备应同时满足配水管道的充水要求。

  10.3.3 消防水箱的出水管应符合下列规定:

  1 应設止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;

  2 轻危险级、中危险级场所的系统管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm

}

作用:报告火灾发生的位置水鋶指示器传递的电信号就是报告位置。当值班人员接到报警信号后要确认火灾是否真的发生,所以要知道报警的具体位置从而精准快速的现场确认火灾是否真的发生。

水流指示器的原理是将水流动的信号转换为电信号的水流报警装置一般用于湿式、干式、预作用、循環启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中,这些都是闭式系统因为闭式系统在灭火时,是哪只喷头爆破哪只喷头喷水,而不是全部喷水

泹是在开式系统中,喷水时是全部喷水所以水量很大,冲击力也很大所以在开式系统中不用水流指示器。而用压力开关代替水流指示器等来代替水流指示器作为水流报警装置

水流指示器按标准规定进行腐蚀试验,试验后其任何部件不能出现影响性能的裂纹等腐蚀损坏试验后应经过/usercenter?uid=7f4a05e798927">北东南西6

这个设备是湿式报警阀,不是水流指示器!

水流指示器设在防火分区内喷淋干管进入该区的初始端,先是信号蝶阀300毫米后就是它。信号蝶阀水流指示器这个顺序就是水流方向

水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、医药、食品、电厂、泵等工业生产管路中,通过视窗能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。其连接方式包括螺纹式;法兰式;焊接式水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装茬主供水管或横杆水管上给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱但通常不用作启动消防水泵的控制开关。

来洎科学教育类芝麻团 推荐于

水流指示器是装设在一个受保护区域喷淋管道上是监视水流动作的,如果发生火灾喷淋头受高温而爆裂这時管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中)水流指示器是起水流监视作用,不聯动其他设备

  水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、医药、食品、电厂、泵等工业生产管路中,通过视窗能随時观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。其连接方式包括螺纹式;法兰式;焊接式水流指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上给出某一分区域小区域水流动的电信号,此电信号可送到电控箱但通常不用作启动消防水泵的控制开关。

}

水流指示器又称叶轮视镜属直通視镜是观察管道内介质流动情况的必要附件水流指示器的主要应用就是应用在消防的自动灭水的系统之中,在自动灭水系统中水流指示器发挥着重要的作用它有的是安装在主供水管上,有的是安装在横杆水管上它可以在灭水系统工作的时候给出某一个分区的球的水流動的电信号,这个电信号可以经过一定的作用到达电控箱那么到达电控箱之后相应的系统就会给出反应,这样就可以实现启动消防水泵嘚控制开关另外也可以实现检测和指示警报的作用。水流指示器适用系统:湿式、干式、预作用、循环启闭式系统中下面贤集网小编來为大家介绍水流指示器的六大特征、设置和安装要求、安装位置、分类、相关要求、常见问题及处理及试验方法。一起来看看吧!

具有延迟功能的水流指示器的延迟时间应可以调节

水流指示器进行试验所测得的延迟时间应在2s-90s范围内。

水流指示器进行试验经500周期动作,試验中应动作灵敏、复位迅速

水流指示器按标准规定进行腐蚀试验,试验后其任何部件不能出现影响性能的裂纹等腐蚀损坏试验后应經过6.8灵敏度试验,试验结果应符合标准规定

经空气老化试验后,试件不得出现弯曲、蠕变、裂纹或其他影响水流指示器功能的损坏如果叶片采用聚乙烯材料,耐环境应力开裂能力试验后叶片应无裂纹。

经三次6.8J能量的冲击后不得有零件松动而妨碍水流指示器动作。

水鋶指示器的设置和安装要求

1、水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。

2、信号阀安装在水流指示器前的管道上与水流指示器间嘚距离不宜小于300mm。

3、水流指示器的最大工作压力为1.2MPa

4、具有延迟功能的水流指示器延迟时间为2~90s。

5、水流指示器一般适用于湿式、干式、预莋用、循环启闭式、自动喷水—泡沫联用系统中

当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时。由于报警阀组的水力警鈴和压力开关代替水流指示器已能发挥报告火灾部位的作用故此种情况允许不设水流指示器。

水流指示器主要安装在分层或分区域的自動喷淋系统的水平干管上楼层或分去的水流指示器均与消防控制中心按地址编码编入程序。一旦某区或某层的房间发生火灾喷头开始噴水,当系统通过指示器时接通指示器内的触点电路,并在控制台上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情并发出报警。同事自动接通喷淋主泵进行连续供水灭火。

1、水流指示器按是否具有延时功能可分为:

2、水流指示器按结构形式可分为:

(1)水流指示器表面应平整光洁无加工缺陷及碰伤划痕,涂层应均匀

(2)水流指示器应在外表面设有耐久性标志铭牌,标志内容应清晰且符合9.1的规定

水流指礻器的额定工作压力不应低于1.2 MPa。

(1)水流指示器采用法兰连接方式时法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T 17241.6或GB/T 9112的规定。

(2)水流指示器采用沟槽连接方式时沟槽尺寸应符合GB 5135.11的规定。

(3)水流指示器采用螺纹连接方式时连接螺纹应符合GB/T 7306的规定。

(1)水流指示器采鼡金属材料作为叶片时叶片应采用耐腐蚀性能不低于奥氏体不锈钢的材料。

(2)水流指示器采用聚乙烯材料作为叶片时叶片应按7.3.2进行試验,试验后叶片应无开裂等损坏

(3)水流指示器叶片按7.2规定的方法进行叶片弯曲试验,试验后叶片应无断裂、永久性变形等损坏

用於水压密封的密封组件,按7.3.1规定的方法进行温水老化试验试验后试样应无粘结、龟裂等影响正常工作的现象,水流指示器的耐水压性能應符合6.15的规定

信号输出部件应设有接线端子或输出引线,端子标识应明显引线应用颜色区分。按7.4规定的方法进行触点接触电阻试验信号输出部件的触点接触电阻不应大于0.1 Ω。

按规范规定的方法进行灵敏度试验,水流指示器应满足下列要求:

(1)流量小于或等于15.0 L/min时应無报警信号输出;

(2)输出报警信号时,流量应大于15.0 L/min且小于或等于37.5 L/min;

(3)流量大于或等于37.5 L/min时应输出报警信号,且报警信号随流量的增加應无变化;

(4)复位时间不应大于5 s

按7.6规定的方法进行工作循环试验,水流指示器应动作灵敏、复位迅速无零部件松动损坏,工作循环試验后灵敏度应符合6.8的规定。

具有延时功能的水流指示器延迟时间应可调,按7.7规定的方法进行延时功能试验初始设置的延迟时间应茬2 s~90 s范围内。

按7.8规定的方法进行外力冲击试验试验后应无妨碍水流指示器动作的零部件松动损坏,灵敏度应符合6.8的规定

按7.9规定的方法進行水冲击试验,试验过程中水流指示器应无零部件松动损坏受水冲击后应能正常复位,试验后灵敏度应符合6.8规定

按7.10规定的方法进行沝力摩阻试验,水力摩阻损失不应大于0.02 MPa

按7.11规定的方法进行过载试验,信号输出部件应无过热烧毁、坑点或触点粘合等损坏

按7.12规定的方法进行耐水压试验,水流指示器应无渗漏、破裂、永久变形等损坏

马鞍式水流指示器按7.13规定的方法进行机械强度试验,本体应无断裂、詠久变形等损坏

17、耐电压能力及绝缘电阻

(1)水流指示器按7.14规定的试验方法进行耐电压试验,下列部件之间不应被击穿:

A、接线端子和外壳之间;

B、在不同电压和不同频率下工作的电路活动部件之间

(2)水流指示器按7.14规定的试验方法进行绝缘电阻试验,下列部件之间的絕缘电阻应大于2 MΩ:

A、触点断开时同极进线与出线之间;

B、触点闭合时,不同极的带电部件之间触点与线圈及控制电路之间;

C、各带電部件与外壳之间。

按7.15规定的方法进行腐蚀试验试验后应无影响水流指示器动作的腐蚀损坏,灵敏度应符合6.8的规定

水流指示器的常见問题及处理

水流指示器常见的问题有长报警、不报警、间隙报警和渗漏四种情况。

一、长报警——就是无论当系统进行放水试验或不进行放水试验时即使确认消防管网的压力水处于静止伺应状况时,水流指示器始终都会有水流动的信号输出使模块信号灯亮,楼层和控制盤主机均显示水流指示器发生动作的声光报警信号

发生原因主要是微动开关问题。当确认是微动开关有问题时?可采用调换水流指示器殼体内的微动开关或者直接调换一只水流指示器进行安装。

如果安装时错配浆片或把浆片上下调头错装,都有可能使水流指示器发生長报警故障重新调换纠正过来,长报警问题就解决了

二、不报警——当系统进行放水试验时无论开启多大流量、多长时间,水流指示器均无水流动信号输出并显示

这和长报警现象一致,有可能是微动开关不合格,只能采取调换处理如果微动开关通断正常,可将微动开關连接支架向浆杆方向稍做移动使安装和微动开关处在合适的接触距离。

如果忘记装配浆片或者水流指示器方向装反逆水安装就一定會产生不报警的状况。确认该种错误纠正重新安装问题就解决了。

三、间隙报警——因设计安装原因消防管网中存在有过量的空气,僦会使水流指示器发生断断续续的间隙报警严重的管道空气甚至可能使水流指示器动作发生相反的现象,不放水试验呈长报警放水试驗时反而不报警。

确认有该情况后必须要采用有效措施排除气体如增设排气阀等。

四、水流指示器漏水——无论密封膜片处发生漏水或沝流指示器本体因铸造气孔砂眼造成的漏水都属厂家的产品质量问题。应该由厂家负责调换处理

水流指示器较常见发生的长报警或不報警二种故障。除上述原因外还不能忽视报警系统的问题报警系统包括信号线、电源线、模块、楼层显示器、控制盘等,因为水流指示器本身原理非常简单动作也相当灵敏。只要当管道有水流动安装在该管道上的水流指示器就会立即发生动作。但是由水流转换的电信號必须由完好的电系统进行输送并报警根据调查,有很多水流指示器问题大多不是水流指示器的质量问题,而是由信号线路电源线路故障、模块故障和控制盘的故障原因造成因此,当水流指示器发生长报警或不报警时一定要确认报警系统的功能是否完好,如果一味哋关注水流指示器有没有质量问题那可能会走弯路,给工作造成不必要的麻烦

(1)对照设计图纸、工艺文件,检查试样的外观及工艺┅致性情况目测试样有无加工缺陷和机械损伤,记录试样各部件情况及连接方式

(2)目测试样标志铭牌的施加情况,记录标志内容

洳图1所示,将试样叶片沿中心轴线进行正反方向的弯曲每次试验时弯曲面与叶片基面成60°。试验频率不超过30次/min,共进行1000次循环试验试驗后观察并记录叶片情况。

3、非金属材料环境试验

(1)将试样按使用要求装配于一段开放的试验管路上一起放入试验箱中,向试验箱中加水使水压密封组件全部浸没于水中进行试验温度为87 ℃±2 ℃,历时90 d或试验温度为70 ℃±2 ℃历时120 d的温水老化试验,试验后检查并记录试样密封组件情况然后立即按7.12的规定进行耐水压试验。

(2)将三只聚乙烯叶片浸入试验试剂中试验温度为50 ℃±2 ℃,保持48H试验后检查叶片凊况。

试剂应按照GB/T 1842中的规定选用

采用最小分度不大于1 mΩ的试验仪器测量信号输出部件在闭合时输出触点之间的接触电阻,重复测量5次,求得算术平均值

(1)将试样按使用要求安装在试验管路上,如图2所示

(2)入口控制阀1开启,出口控制阀6关闭水流入管路后,打开排氣阀5排出管路内空气,使水充满管路

(3)调节试样入口压力,试样入口压力至少应包括0.14 MPa、额定工作压力及中间压力

((4)在每个压仂点下,调节灵敏度控制阀10使管路内水流量分别达到15.0 L/min和37.5 L/min,检查并记录试样动作报警情况

((5)在每个压力点下,缓慢开启控制阀10使管路内水流量由零逐渐增大,直至试样动作发出报警信号,记录此时的流量即试样的灵敏度在试验达到报警流量以后,继续加大流量使传动部件达到最大开度检查并记录试样信号变化情况。

((6)快速关闭灵敏度控制阀10同时启动秒表,直到试样复位报警终止,记錄复位时间

((7)每个压力点下,重复上述步骤3次求得算术平均值。

(1)将试样按使用要求安装在试验管路上如图2所示。

(2)调节試样入口压力为0.35 MPa在电磁阀7开启的情况下开启可靠性控制阀8,使管路流量能够驱动试样动作

(3)控制电磁阀7的开启与关闭,使试样在报警流量下进行工作循环并满足下列要求:

A、每个工作循环包括水流驱动叶片带动信号输出部件动作直到水流停止后试样的复位;

B、对于鈈带延时功能的试样,工作循环频率为6 次/min;

C、对于带延时功能的试样应充分考虑延迟时间对工作循环周期的影响,保证每次工作循环触點的吸合时间及断开时间不低于3 s

((4)试验共进行500个工作循环,对于需要外接电源的试样外接电源端子在额定工作电压下进行300个工作循环,在85%的额定工作电压和110%的额定工作电压下各进行100个工作循环试验后检查并记录试样情况。

((5)工作循环试验结束后立即按7.5嘚规定进行灵敏度试验。

将试样信号输出部件与试验设备连接好驱动叶片动作至报警开度,同时使用秒表开始计时当信号发生变化时停止计时,记录测得的延迟时间

(1)将一只试样固定于试验台上,在外壳三个互相垂直的方向施加6.8 J的冲击能量每方向冲击一次。

(2)試验采用一只0.54 kg的钢球进行试验后检查并记录试样情况。

(3)外力冲击试验后立即按7.5的规定进行灵敏度试验。

(1)将试样按正常工作位置安装在试验管路上调节水的流速,使其快速从0 m/s上升到5.5 m/s保持此流速5 s,然后快速将流速降到0 m/s检查试样情况。

(2)将试样反向安装在试驗管路上进行50次反向冲击,每次反向冲击的最高流速为正向的50%每次冲击应保持5 s,试验后检查并记录试样情况

(3)水冲击试验后,竝即按7.5的规定进行灵敏度试验

(1)将试样按使用说明书正确安装在试验管路上,如图2所示

(2)保持入口控制阀1为全开状态,调节出口控制阀6使管路内水流速达到4.5 m/s,使用精度不低于1级的测试仪表测量入口压力表2位置和出口压力表4位置之间的压差△P1记录试验数据。

(3)迻除试样将原来连接试样的两段管路直接对接,调节出口控制阀6使管路内水流速达到4.5 m/s,使用精度不低于1级的测试仪表测量此时入口压仂表2位置和出口压力表4位置之间的压差△P2记录试验数据。

7.10.4 试样水力摩阻损失可按式(1)计算得出

△P=△P1 — △P2 …………………………(1)

△P——试样水力摩阻损失,单位为兆帕(MPa);

△P1——装配有试样时入口和出口取压点之间的压差单位为兆帕(MPa);

△P2——移除试样后叺口和出口取压点之间的压差,单位为兆帕(MPa)

(1)将试样按使用要求安装在试验管路上,如图2所示

(2)将信号输出部件与电源及负載连接好,使试样动作时施加于触点的试验电压为额定电压试验电流为额定电流的150%。试验时要遵循以下原则:

A、具有单一类型额定电鋶、额定电压的试样试验所参照的额定电流和额定电压应选择其中的最大值;

B、具有不同类型额定电流、额定电压的试样,应选用不同嘚试样分别进行试验试验所采用的额定电流和额定电压应选择同一类型中的最大值;

C、用于交流控制电路中的试样进行试验时,应选用功率因数不超过0.6的电感负载

(3)对于需要外接电源才能正常工作的试样,应向试样施加其额定工作电压

4 )连接好负载的试样按7.6.2、7.6.3规定嘚试验方法进行试验,试验共进行500个工作循环试验过程中及试验后检查并记录试样情况。

将试样安装在试验管路上并与充压设备相连將管路内充满水并排除气泡,缓慢将试验压力升高至2倍试样额定工作压力保持5 min,检查并记录试样情况

(1)试验时与试样配合的试验管噵应符合下列要求:

A、管道总长度不应小于300 mm;

B、管道侧壁开口尺寸应符合试样使用说明书要求;

C、当使用说明书中规定的试样适应管道在哃一公称直径下具有多种外径时,选用最小外径的试验管道

(2)将试样螺栓螺母拆除,与一段试验管道装配在一起垂直放置在加载装置上,调整加载装置使装置支撑块内壁对准试样螺栓孔中心位置如图3所示。

(3)向管道上施加45000 N的试验载荷保持1 min,检查并记录试样情况

14、耐电压及绝缘电阻试验

(1)将试样按GB/T 25208的要求进行恒定湿热试验,试验选取的严酷等级条件如下:

A、试验温度:40 ℃±2 ℃;

B、相对湿度:93%±3%;

C、试验持续时间:48 h

(2)恒定湿热试验后将试样从试验箱中取出,立即按7.14.3及7.14.4进行耐电压及绝缘电阻试验

(3)耐电压试验时,试驗电源采用50 Hz正弦交流电源试验电压应符合下列要求:

A、对于额定电压小于50 V的试样选用500 V;

B、对于额定电压大于或等于50 V的试样选用1500 V。

将试样試验部件与试验电源接头连接好后以100 V/s~500 V/s的升压速率使电压从零升至要求的试验电压值,保持60 s±5 s检查并记录试样情况。

(4)绝缘电阻试驗时将试样试验部件之间施加d.c.500 V±d.c.50 V试验电压,持续60 s±5 s后测量并记录绝缘电阻值。测量绝缘电阻的试验装置应满足下列要求:

C、最小分度:0.1 MΩ;

(1)将试样按GB/T 25208规定的二氧化硫腐蚀试验方法进行试验试验选取的严酷等级条件如下:

A、二氧化硫体积浓度:0.5%;

B、试验温度:25 ℃±2 ℃;

C、试验持续时间:10 d。

(2)腐蚀试验后检查并记录试样情况并立即按7.5的规定进行灵敏度试验。

上述是贤集网小编与大家分享的水流指示器的六大特征、设置和安装要求、安装位置、分类、相关要求、常见问题及处理及试验方法希望这些知识能够帮助到大家!当然了,小编在这里还要提醒大家就是水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求水流指礻器材质,水流指示器价格且产品应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格水流指示器应竖直安装在水平管道上,其动作方向应和沝流方向一致安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,复位迅速;不应与管壁发生碰擦为保障水流稳定性,避免水流干扰安装位置的前后应保持5倍管径以上距离的直管段为宜;水流指示器顶部应留有拆卸余地。 