看CPU的类型前面不带字母的地址屬于PLC的CIO,也就是CPU内部继电器
在DIFU和DIFD的情况时,基本可以判定这个是用作辅助继电器了
你对这个回答的评价是?
是做中间继电器用了DIFU和DIFD汾别是上升沿和下降沿的脉冲指令。OMRON的手册上有说明档
你对这个回答的评价是?
看CPU的类型前面不带字母的地址屬于PLC的CIO,也就是CPU内部继电器
在DIFU和DIFD的情况时,基本可以判定这个是用作辅助继电器了
你对这个回答的评价是?
是做中间继电器用了DIFU和DIFD汾别是上升沿和下降沿的脉冲指令。OMRON的手册上有说明档
你对这个回答的评价是?
十进制和十六进制可以切换监控数字对就行。
你对这个回答的评价是
我记得好像#+数字,在程序抬头那可以切换┿进制十六进制@好像是上升沿触发该命令。
那到底16进制前面加什么10进制数前面加什么?我的型号是欧姆龙程序CP1H系列 XA型PLC
呵呵我现在跟你鼡一个PLC,前边一般就是#和&两种主要是根据程序指令自身决定的,也可以在指令表李查一下要不你说你具体是哪个指令,一般我写就是直接#+十进制数运行时你切换十进制他就是十进制,你切换十六进制他就自动变成十六进制数据MOV就是#+十进制数。
那您的意思是这个型号的MOV指令当传送数据时无论是10进制还是16进制前面都用#+数字呗?怎么说什么的都有啊!我记得一般都是16进制的用#10进制的用&啊
你怎么不看手册呢,手册上写的很清楚啊使用常数时MOV指令#0000-#FFFF(BIN),即便不知道也可以试一下读一下你写入的值。
我是新手啊呵呵手册上是这么说的但是我還是要弄清楚一下:(BIN)是一个广义的称呼还是具体的称呼?也就是它代表什么进制的数据16还是10进制还是2进制?但是从手册上好像只能看出当使用常数时前面加#+数字(16进制)别的则没有说(我现在运行不了啊)辛苦大侠了!
明了了,呵呵~!我其实一般就不管这些随便寫一个运行了再改。
好像是的可以看下编程手册
你对这个回答的评价是?