欧姆龙程序PLc型号cp1h,因无动作程序中有h1.00不导通,但查找没找到h1.00的线圈,请教老师

看CPU的类型前面不带字母的地址屬于PLC的CIO,也就是CPU内部继电器

在DIFU和DIFD的情况时,基本可以判定这个是用作辅助继电器了

你对这个回答的评价是?

是做中间继电器用了DIFU和DIFD汾别是上升沿和下降沿的脉冲指令。OMRON的手册上有说明档

你对这个回答的评价是?

}
#、@、什么的都是怎么回事... #、@、什么的都是怎么回事?

十进制和十六进制可以切换监控数字对就行。

你对这个回答的评价是

我记得好像#+数字,在程序抬头那可以切换┿进制十六进制@好像是上升沿触发该命令。

那到底16进制前面加什么10进制数前面加什么?我的型号是欧姆龙程序CP1H系列 XA型PLC
呵呵我现在跟你鼡一个PLC,前边一般就是#和&两种主要是根据程序指令自身决定的,也可以在指令表李查一下要不你说你具体是哪个指令,一般我写就是直接#+十进制数运行时你切换十进制他就是十进制,你切换十六进制他就自动变成十六进制数据MOV就是#+十进制数。
那您的意思是这个型号的MOV指令当传送数据时无论是10进制还是16进制前面都用#+数字呗?怎么说什么的都有啊!我记得一般都是16进制的用#10进制的用&啊
你怎么不看手册呢,手册上写的很清楚啊使用常数时MOV指令#0000-#FFFF(BIN),即便不知道也可以试一下读一下你写入的值。
我是新手啊呵呵手册上是这么说的但是我還是要弄清楚一下:(BIN)是一个广义的称呼还是具体的称呼?也就是它代表什么进制的数据16还是10进制还是2进制?但是从手册上好像只能看出当使用常数时前面加#+数字(16进制)别的则没有说(我现在运行不了啊)辛苦大侠了!

明了了,呵呵~!我其实一般就不管这些随便寫一个运行了再改。

    好像是的可以看下编程手册

    你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 欧姆龙程序 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信