原标题:iFix组态软件常见问题汇总
Standard:单机版或是标准版
Plus:网络版或是增强版。具有网络功能和ODBC接口可做报表。
Professional:专业版可用来做服务器冗余。
2、通讯正常但是画面囷数据库一些或是所有标签显示问号
通过“任务控制”,察看驱动的运行状态和参数、SAC当前的运行状态如果驱动运行、收发不正常,检查驱动的配置和运行具体信息;若驱动运行正常察看标签的当前扫描状态。
25、外部程序访问iFix中的实时报警信息
26、iFix启动错误:应用要求32 位擴展
该错误经常出现在项目移植或是备份恢复的时候
原因:iFIX启动会通过SCU调用不同的进程和文件。在移植或项目恢复的时候如果进程或攵件路径指定错误,则会出现图中的错误或是其他的错误。
在做项目移植或恢复的时候启动iFIX之前,检查SCU中所有进程以及会调用的文件嘚路径必须和当前机器中路径完全一致。
27、过滤iFIX 中出现的错误
当通讯中断或是脚本出错时会在工作台运行时出现错误提示。
其中关於iFIX系统错误或是工作台错误,可以通过filterederrors.ini文件设置error code 过滤错误的显示;但如果是脚本的返回错误,则不能够通过filterederrors.ini过滤错误只能够使用“On Error GOTO”錯误处理代码。
28、报警一览控件 (Alarm Summary)最多可以设置的过滤条件
在V4.0中有说明上限为9个在V4.5中上限为11个,但报警一览控件实际可以设置的过滤條件最多为10个
29、抑制通讯报警(COMM)
添加该参数后,可以抑制系统中所有COMM的报警不被发送到 AlarmSummary或是报警文件中。但是在有 Alarm Status的文字显示的地方仍然会有COMM 的显示。同时AlarmSummary中未确认的报警会被自动确认(Status 为COMM)。
30、在多显示器上全屏显示画面
4.5及以上版本支持该功能。
31、iFIX数据库量程转换无法实现
在iFIX PDB中对标签点的信号条件进行配置即可标准量程转换参考帮助文档,非标量程转换用EGUCALC工具计算即可在5.0及以后版本,对非标准量程转换在数据库标签点的配置中即可实现不需要EGUCALC工具计算。