负载参数在故障前后不发生变化可以取故障前的计算值,变压器参数同样取故障前的参数可以从变压器铭牌给定的值计算得到,代入式(6)可以计算出m和R令m=0,R=~中低压绕组只有一个等效阻忼kf3ZL3。

伺服电机 标准型号一览

对于未收录型号的规格问题请与我司联系。

电源电压编码器种类额定功率电机法兰尺寸制动器CE·UL 认证型号


    笁频过电压对110kV分级绝缘变压器中性点的影响及保护措施kV变压器并列运行一台中性点接地变压器时发生单相接地当两台110kV变压器并列运行,┅台中性点接地变压器时发生单相接地不接地变压器的中性点上将产生位移电压。不接地变压器中性点位移电压的稳态值(有效值)/post-ysx-s325068.shtml

}

成都市亚丰电子技术有限责任公司是一家专业从事研制、生产高频、高压变压器及开关电源的企业本厂研制生产的环形高压变压器,干式大功率脉冲变压器等产品具有先进的生产工艺及完善的测试手段

成都市亚丰电子技术有限责任公司自创办以来,坚持以质量为本以科技为先导,不断创新技术研究开发以电力电子为核心技术的高压变压器系列,公司积极与客户进行技术交流研讨不断对设备和工艺进行改造,将现代科技运用于产品的设计研发和制造,建立了完善的CAD(计算机辅助设计)中心使产品设计和制造工艺得以不断创新,产品以其优秀的品质和出色的售後服务...

试验特点特高压变压器试验项目多试验难度大,尤其是绝缘试验中的雷电冲击试验和局部放电试验特高压变压器入口电容增大,使得雷电冲击试验电压的波前时间拉长需解决波前时间过长、减小电压过冲的难题。特高压变压器带局部放电测量的长时感应耐压试驗(ACLD)加压程序比标准的规定更加严格且局部放电限值要求更低。特高压变压器体积大试验回路复杂,局放试验电压高、对电源及屏蔽措施要求严格局部放电试验干扰排除和内部局部放电定位更加困难。

分级绝缘变压器运行中应注意的问题:1、分级绝缘变压器中性点一定偠加装避雷器和防止过电压间隙;2、如果条件允许运行方式允许,分级绝缘变压器一定要中性点接地变压器运行;3、分级绝缘变压器中性点如果不接地运行中性点过电压保护一定要可靠投入。2变压器中性点配置关键原则1、在双母线运行时应考虑当母联开关跳闸后,保證被分开的两个系统至少应有一台变压器中性点接地变压器;

变压器中性点间隙过流保护为防止过电压损坏变压器中性点绝缘对主变压器中性点目前普遍采取装设放电间隙的措施,并利用中性点套管电流互感器或在放电间隙回路装设的电流互感器构成变压器中性点放电間隙零序过电流保护(简称“间隙过流”保护)变压器中性点间隙保护原理如下图所示。变压器高压侧中性点放电间隙保护何时投入何时退絀,为什么

1、我国生产的变压器大多数采用哪一级绝缘?变压器的绝缘可分为哪几部分

我国生产的变压器大多数是充油的,采用绝缘绝缘材料主要为油、纸。

变压器的绝缘可分为内绝缘和外绝缘

内绝缘又分为主绝缘和纵绝缘。

主绝缘是指绕组和引线对铁芯、地和其怹绕组的绝缘

纵绝缘是指绕组匝间、层间、段间和线段与静电板之间的绝缘。

2、变压器损坏的主要原因有哪些

①中低压侧近距离短路故障,使变压器绕组上通过的电流超过额定电流的几倍和几十倍以上使绕组承受很大电磁力的作用,位移、变形甚至绕组间在变形过程中又发生短路烧损,此种情况下绕组温度很高,严重损坏绝缘

②长时间过负荷运行,高温损坏绝缘使匝间层间发生短路。

③持续嘚冲击性负荷造成变压器局部放电的累积损坏

④变压器进水受潮,绝缘下降局部放电加剧。

⑤绕组接头和分接开关接触不良发热、氧化损坏。

⑥雷电过电压、操作过电压的损坏使绕组因过电压而发生绝缘击穿。

3、变压器铁芯为什么必须接地而且只允许一点接地?

為消除变压器铁芯因电容效应而感应的悬浮电位故必须将铁芯在运行中可靠接地。

变压器铁芯如有两点或多点接地时会使铁芯在工作磁通周围形成电气短路环。此短路环中会产生很大电流使铁芯局部高温,增加铁损损坏绝缘,加速老化

4、对于大型变压器,为什么高压绕组总是连接成Y形接线低压绕组中总有一组接成△接线?

高压绕组接成Y形接线可以降低绝缘造价低压绕组接成△形接线是使励磁電流中的三次谐波有通路,以保证二次电压正弦波不畸变或畸变小

5、为什么三相自耦变压器的中性点必须直接接地运行?

当高压绕组发苼接地时若中性点不接地,与接地相线圈耦合的中低压同名相对地电压将升高(K-1)倍非同名相对地电压会升到√((K2+K+1))倍及以上,K为变比该过电压会造成很大损坏,故中性点必须直接接地

6、测量变压器绝缘电阻和吸收比或极化指数的目的是什么?

目的是检查变压器整体嘚绝缘情况能有效地检查出变压器整体受潮、部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的集中缺陷例如:本体受潮、有载开关受潮、套管裂紋、引线接壳、器身内有铜线搭桥、有贯穿性短路等。

在电力变压器的局部放电试验中局部放电量通常与带电、接地电极表面的场强有關,而与电源的频率则无关联所以,试验地点的噪声应尽量控制电源的局部放电量也要进行隔离。变压比测量电力变压器的变压比测量方法主要有:双电压表法、变压比电桥法等其中变压比电桥法是现场试验中常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确度和灵敏度高;误差可以直读:试验电压可以调节比较安全。在电力变压器的变压比试验中还可以同步完成连续组别的试驗,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一所以.判断电力变压器的结线组别也是高压试验中不可缺少的一项。常用的试验方法有:交流电压表法、相位表法、变压比电桥法、直流感应法、组别表法等组别表是一种常见的试验电力变压器组别、相序、极性的專用仪表,该表具有使用简便、反映直观、指示正确等优点

分级绝缘变压器大型变压器是电力生产的核心设备,由于其成本较高故在110kV忣以上的中性点直接接地的电网中,多采用分级绝缘的变压器在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的但还有部分变压器的Φ性点不接地运行。所谓分级绝缘就是变压器的线圈靠近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低

由于需要拆、运、组装和测试等一系列复杂的操作,站内运输换流变通常需要数周甚至更多时间才能完成另外,由于常规的站内运输小车并未针对换流變压器运输这种场景进行优化在轨道转移过程中,过大的运输振动冲击有可能对设备造成损坏其中,换流变套管因具有特殊的结构形式对振动冲击尤其敏感。换流变压器在平直轨道上移动过程中振动冲击产生的主要原因为车轮与轨道之间的“啃轨”现象。

7、为什么偠测量变压器某一侧绕组和套管对地及其他侧绕组的泄漏电流

由于电压更高,故测量泄漏电流比测量绝缘电阻更加灵敏地反映出上述缺陷

8、为什么要测量变压器的?

能比较有效地发现中小型变压器的绝缘受潮情况试验时采用反接法接线,被测绕组短路非被试绕组短蕗接地。

9、为什么要对变压器进行交流耐压试验

交流耐压试验是检验变压器绝缘强度最直接、最有效的方法,对发现变压器主绝缘的局蔀缺陷如绕组主绝缘受潮、开裂,或者运输中引起的绕组松动、引线距离不够、油中有杂质、气泡以及绕组绝缘上附着脏物等十分有效。变压器交流耐压试验必须在变压器充满合格油并静置一定时间,而且其他绝缘试验均合格时才能进行

10、为什么要对变压器进行直鋶电阻试验?

变压器绕组直流电阻试验是变压器试验的一个重要项目可以检查出绕组内部引线的焊接质量、引线与绕组的焊接质量;绕組所用导线的规格是否符合设计要求;分接开关、引线与套管等载流部分的接触是否良好;三相电阻是否平衡等。

在电力变压器的局部放電试验中局部放电量通常与带电、接地电极表面的场强有关,而与电源的频率则无关联所以,试验地点的噪声应尽量控制电源的局蔀放电量也要进行隔离。变压比测量电力变压器的变压比测量方法主要有:双电压表法、变压比电桥法等其中变压比电桥法是现场试验Φ常用的方法,其主要具有以下优点:不受电源稳定程度的限制;准确度和灵敏度高;误差可以直读:试验电压可以调节比较安全。在電力变压器的变压比试验中还可以同步完成连续组别的试验,而结线组别相同则是变压器并联运行的基本条件之一所以.判断电力变压器的结线组别也是高压试验中不可缺少的一项。常用的试验方法有:交流电压表法、相位表法、变压比电桥法、直流感应法、组别表法等组别表是一种常见的试验电力变压器组别、相序、极性的专用仪表,该表具有使用简便、反映直观、指示正确等优点

}