做科斯曼的分集水器COSMO的快易接两联供系统,但管件好贵啊,同行了解的来说说

快易连接是灵活多变的他有直接、弯头、三通等连接方式,科斯曼的分集水器cosmo快易接有专门的管件和工具施工更标准。

你对这个回答的评价是

快易接技术在欧洲和丠美广泛应用于居住建筑、商业建筑和工业建筑的采暖、生活给水、空调系统,科斯曼的分集水器快易接技术已经是一个完善的技术体系

你对这个回答的评价是?

}

科斯曼的分集水器cosmo的快易QUICK EASY的可以这家的环是进口环,用着更放心

你对这个回答的评价是?

快易环是经过验证的质量保证!而且科斯曼的分集水器的快易环是进口的,用着更安心

你对这个回答的评价是?

首推科斯曼的分集水器的快易接快易环是来自德国的管道连接技术和安装工艺,质量有保障ㄖ丰也不错。水管爆裂这种事可大可小的一定要用靠谱点的管道,比如日丰PPR管道系统管材、管件采用同质热熔连接,杜绝漏水隐患管件嵌件采用燕尾槽设计,无论热胀冷缩始终能与主体紧密结合,管路系统更安全

你对这个回答的评价是?

}

关于管道连接件的连接可靠性按国标GB/T有一套严格的测试方法和检测标准,其中包括5项:

01、循环压力冲击性能

标准要求:最高试验压力1.5±0.05MPa最低试验压力0.1±0.05MPa,试验温度23±2循 环频率不小于30次/min,循环次数10000次管件以及连接处应无破裂、无泄漏。

标准要求:试验压力1.0±0.05MPa试验温度95/20,循环5000次单次循环时间30+2min(冷、热水各15+1min),管件及连接处应无破裂、无泄漏

标准要求:23±2,轴向拉力1206N1h,管材与管件连接处应不发生任何相对轴向移动

96±2,轴向拉仂803N1h,管材与管件连接处应不发生任何相对轴向移动

标准要求:试验温度20±2,试验压力3.71MPa实验时间1h,管件以及连接处应无破裂、渗漏

其中最重要的就是10000次压力冲击和5000次冷热循环,该测试需要试验压力1.0±0.05MPa试验温度95/20,循环5000次单次循环时间30+2min(冷、热水各15+1min),整个测试完成需要5000x30分钟=150000分钟相当*60)=105天。

经过国家建筑材料测试中心的严格检测历时105天,科斯曼的分集水器的QUICK  EASY 快易管件通过以上所有测试!