35kV无功补偿容量计算公式怎么计算


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

原能源部颁发的《电力系统电压囷无功补偿电力技术导则》(SD325-89)规定:“220kV及以下电压等级的变电站应根据需要配置无功补偿设备,其容量可按主变压器容量的0.10~0.30确定”目前基建审批机关一般按主变压器容量的0.2倍审批35KV变电站无功补偿容量计算公式。

以上各式中QB——变电站无功补偿容量计算公式Kvar; QBJ——变壓器的激磁无功损耗,Kvar; QBL——变压器的漏磁无功损耗Kvar;

QL——35KV线路无功损耗,从35KV变电站到上一级变电站 出口之间无功损耗 Kvar;

I0%——变压器空載电流百分数; Ud%——变压器短路电压百分数; Se——变压器额定容量Kva;

XL——每公里线路阻抗值,取0.4Ω/km; L——35kV线路长度km;

I——实际运行的35 kV線路电流;

原能源部颁发的《电力系统电压和无功补偿电力技术导则》中关于变电站中无功补偿容量计算公式是针对以前(64、73系列)高耗能变压器参数制定的。目前我们新建站一般采用SZ9系列节能变压器变压器本身的激磁无功损耗和漏磁无功损耗都已大大降低,因此这一补償原则应予重新考虑下面以计算结果为例:

10 Kv1#母线补偿容量为:

10Kv2#母线补偿容量为:

目前箱式并联电容器的单台容量均较大,为了安装方便减少占地面积,一般均选用该系列的电容器本着只能欠补不能过补的原则,1#母线的补偿容量为360 Kvar为主变容量的7.2%。2#母线的补偿容量为200 Kvar為主变容量的6.3%。

以上均将β值按“1”考虑,如果β值达不到1(实际也确实达不到1)补偿容量还应有所减少。因为若考虑到变压器经济运行負载系数β,主变漏磁无功损耗:QBL= Ud%β2/100×Se QL=3I2×β2×XL×L×10-3(Kvar)

按照变压器设计国家标准:《GB》35KV双绕组Yd11系列变压器3150kVA主变I0%最大为1.0+30%,Ud%最大为7±10%伴随著小型化站在全国的推广普及及农网改造要求,目前一般新建站35KV供电半径不大于15km

按照以上标准计算变电站中最大补偿容量: 5000 kVA主变

为主变容量的10.5%

根据以上实际计算,关于35KV变电站无功补偿容量计算公式的确定应遵循以下原则:①35KV变电站的无功补偿容量计算公式必须根据主变参数,主变负载系数35KV线路参数进行实际理论计算。②根据只能欠补不能过补的原则防止无功倒流,实际补偿容量必须小于理论计算值③烸组电容器的补偿容量必须根据相应的主变容量确定,不宜平均分配 (每个电容器组又可分三组容量比最好为1:2:3),以利随主变的投停及负荷凊况投退相应的电容器④鉴于目前S9系列节能变压器的国家标准,和小型化变电站“密布点、短半径”的建站原则及农网改造要求,一般35KV线路长度不会超过15公里加之35KV线路的无功损耗占的比重较小,故小型化35KV变电站的无功补偿容量计算公式确定为主变容量的5%~8%为宜

}

附表:每kW负荷所需无功补偿率值查取表