IGBT驱动线接错导致该功率单元处於旁路状态,因为该变频器使用时间长 电机运行中有时会 处于发电状态,如果有一个单元不能吸收电机侧反送回来的电量就可能会引起同相其余单元出现过压现象,出现这种情况需要检查未报故障单元 变频器运行一段时间后出现许多单元过压
该故障大多由单元板引起,但如果某一单元同时缺两相(比如熔丝断等)也会引起该故障。
变频器能正常运行但键盘显示不正常(比如所有指示灯常亮), 这種情况多半由键盘本身或键盘与CPU连接线引起如果由键盘引起,并且重新停送控制电无效情况下可按键盘上复位按钮。
信号调理板(SCB板)故障或系统接口板(I/O板)故障更换。还不行的话可以判断37芯电缆有问题 变频器出现急停故障
一般是由于有故障的键盘引起的,但是茬实际中经常是由别的原因引起的,例如CPU板I/O板,以及底板引起可更换上述线路板并检验,另外在现场中也有由于CF卡故障引起
一般昰由于CPU板故障引起的,更换可解决也可能是由于金手指插槽上的底板引起的。
IOC;变频器瞬时过流
是由于电机电流太大而产生瞬时过电流一般是由于电机堵转,但是在现场中发现过是由于霍尔CT的接线松动,在震动的时候接触不良导致过电流
可能与变压器励磁涌流有关.該故障出现后须检查变频器输入输出额定电压电流设定,输入输出电压电流比例系数设定.如果在启动运行时出现该问题需要检查变频器嘚输入侧 CT变比是否正确。
在运行时是工作在饱和状态的同时测量C,E之间的电压如果超过一定的阈值,就会出现这个故障一般都是由於IGBT 损坏,但也有CCB板损坏的情况
一般是CCB 板检测到均压电阻分压不均,可以测量均压电阻的阻值如果正确,那么要更换CCB板如果还不能解決,那么要更换电容
一般是由于功率单元的输入电压低,可能是输入保险丝熔断或在运输过程中脱落。 xx=故障单元位置号 单元直流母线欠压
旁路板或者MB板损坏 单元旁路故障
一般由于单元温度超过故障限值(固定)。可检查环境温度是否超过允许值单元柜风机是否正常笁作,进风口和出风口是否畅通装置是否长时间过载运行。最后检查功率单元控制板和温度传感器是否正常滤网是否过期。
一般由于烸个单元向调制器板发送一个PWM信号该信号代表散热器的温度。可检查冷却系统状态
检测到单元控制板上的一路或几路电源(+24,+15+5或-5 VDC)與规格不符。如果产生此故障必须修理或更换单元控制板。
380V控制电丢失(用户定义故障)
单元检测到光纤通讯错误(即检测到IC37第13脚逻辑低电平)这通常是由噪声引起的奇偶校验错误,但也可能由单元控制板上有故障的通讯通道超时引起这可能由数字调制板或单元控制板上的电路故障引起的。
调制器板检测到光纤通讯通道错误这通常是由噪声引起的奇偶校验错误,但也可能由有故障的通讯通道超时引起排除噪音干扰,并检查光纤
一般由于单元直流母线电压低于故障值。检查是否只有单相输入输入电压低或输入保险丝熔断。
变频器损耗过大可能与输入变压器次级故障,浪涌电流太大有关
一般由于单元中母线电压超过800VDC(对460VAC单元)或1200VDC(对690VAC单元)(即VDC测试点的信号>8.0 VDC)。通常由于再生限值过高或不正确调整变频器引起该故障通常由不正确设置或调制板故障引起。
变压器柜或功率单元柜门没关好
风機开关跳闸,热继电器保护或风机损坏
检查霍尔传感器+/-15V电源。如果没问题再检查霍尔传感器电源到系统接口板的接线。
检查电机额定電压和变频器额定电压参数设定是否正确如果正确,更换系统接口板
检查散热风机是否正常运行,方向是否正确滤网有没有堵塞。
檢查DCR散热风扇是否正常运行检查CPU散热器。
可能由于没有交流输入电源或DCR电源损坏断控制电时也有可能出现这个报警。
查看ID2620可以看到被旁路的单元(如被旁路的状态为B)断高压后单元旁路自动复位。
变频器输入电压低于额定输入的55%该故障可能是瞬态的。
软件检测到接哋故障该故障通常由输入接地故障引起。检查系统接口板上测试点输入电压是否对称
一根或数根输入高压电缆不能向输入变压器初级供电。检查输入高压开关和连接线确认输入线连接正确而且高压开关保持完好。
软件检测到接地故障通常由输出接地引起。断开变频器和电机的连接用兆欧表检测电机和电机电缆绝缘。也可能系统接口板故障
功率单元的输入电源保险丝开路。更换保险丝