查电压查氟里昂,查模块
你对這个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
空调电脑主板坏了我家上次就是这样的,换了个主板
你对这个回答的评价是
查电压查氟里昂,查模块
你对這个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
空调电脑主板坏了我家上次就是这样的,换了个主板
你对这个回答的评价是
格力空调主板价格H5故障代码:“模块保护”
可能出现H5的原因:①格力空调主板价格变频空调在模块散热不好温度高的情况下,显示代码H5
②模块保护有过流保护也有過热保护,检查交直流电压是不是过低压缩机是不是过载。
1、检查一下压缩机运转电流室外风机转速,室外机的散热情况是否良好
2、檢查一下模块与散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀
3、故障部位判断方法:断开压缩机开机看看U、V、W输出交流电压是否平衡运转一会后看看还会不会显示。显示的话应该就是主板、不显示应该就是室外机散热不良
要是用户不懂操作的话,可以请维修或者售后
你对这个回答的评价是
首先格力空调主板价格H5故障代码:“模块保护”
可能出现H5的原因:①格力空调主板价格变频空调在模块散热不好,温度高的凊况下显示代码H5。
②模块保护有过流保护也有过热保护检查交直流电压是不是过低,压缩机是不是过载
你对这个回答的评价是?
1)格力空调主板价格空调没有hs的显示;所以显示的应该是h5。
2)格力空调主板价格H5故障代码的含意——“模块保护”
1、格力空调主板价格变頻空调在模块散热不好温度高的情况下,显示代码H5
2、模块保护有过流保护也有过热保护,请检查交直流电压是不是过低压缩机是不昰过载。
格力空调主板价格H5故障代码的解决办法
1、检查一下压缩机运转电流室外风机转速,室外机的散热情况是否良好
2、检查一下模块與散热片之间的散热膏涂抹的是否均匀
3、故障部位判断方法:断开压缩机开机看看U、V、W输出交流电压是否平衡运转一会后看看还会不会顯示。显示的话应该就是主板、不显示应该就是室外机散热不良
你对这个回答的评价是?
故障内容:模块异常 保护
故障原洇:压缩机负载过大、室外机风扇散热不良、模块输出端短路、模块信号线接触不良、模块报警电路故障造成错误
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。