氨的营业执照能买卖液氨怎么变成气氨吗?

1.《青岛市人民政府关于加强涉氨淛冷企业安全管理的通告》(青政发【2013】27号)简称《青岛市政府通告(青政发【2013】27号)》。

2.《青岛市涉氨制冷企业液氨怎么变成气氨使鼡重点区域隐患整改技术指导细则(试行)》(青安【2014】9号) 简称《技术指导细则(青安【2014】9号)》。

3.《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨怎么变成气氨使用专项治理的通知》(安委〔2013〕6号)简称“安委〔2013〕6号”。

4.《国家安全生产监督管理总局涉氨制冷企业液氨怎么变成气氨使用专项治理技术指导书》(管四函〔2013〕28号)简称“管四函〔2013〕28号”。

5.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)简称“安监总局40号令”。

6.《中华人民共和国安全生产法》简称《安全生产法》。

7. PLC安全自动控制聯动、联锁、切断系统简称PLC自控系统。

一、项目三同时和和相关证照

《安全生产法》;第二十八条:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,即“三同时”原则

2010年7月后新建或扩建的冷库应具有《建设项目安全设施“三同时”竣工验收审查意见表》。

《青岛市政府通告(青政发【2013】27号)》;管四函〔2013〕28号二、(一)1. 相关证照齐全;安委〔2013〕6号,涉氨制冷企业执法检查表第13条:企业法人营业执照、特种设备使用登记证和建设工程竣工消防验收意见书

检查企业法人營业执照、特种设备使用登记证和建设工程竣工消防验收意见书齐全。

安全生产法第二十一条:应设置安全管理机构或配备安全管理人员

查设立文件或任命文件。

安全生产法第十九条:安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容;安委〔2013〕6号涉氨制冷企业执法检查表第1条。

明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责查制度及内容。

安全生产法第十八条;苼产单位制定本单位安全生产规章制度;安委〔2013〕6号涉氨制冷企业执法检查表第2条。

至少包括安全管理、相关方及外用工(单位)管理等规章制度制冷系统运行应建立交接班制度、巡检制度等。查制度及记录台帐

安全生产法第十八条;生产单位制定本单位安全生产操莋规程。安委〔2013〕6号涉氨制冷企业执法检查表第2条。

至少包括:制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、制冷系统除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程等

安全生产法第十八条;生产单位制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。安全生产法第二十七条:特种莋业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格,方可上岗作业

应定期识别安全培训教育需求,制定全员安全培訓教育计划查培训计划。

主要负责人、安全生产管理人员应有安全培训合格证书查证件。

电工应有特种作业操作证制冷工、制冷与涳调工应有特种作业操作证。查证件

新员工应进行“三级”安全教育。查安全培训记录三级教育登记表。

安全生产法第三十八条;建竝健全生产安全事故隐患排查治理制度等等。安委〔2013〕6号涉氨制冷企业执法检查表第4条。

事故隐患排查台账应闭合至少包括隐患排查、监控、治理、验收评估、上报等环节的记录。查隐患排查记录

安全生产法第十八条:制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;安委〔2013〕6号,涉氨制冷企业执法检查表第5条

应制定液氨怎么变成气氨泄漏等事故应急救援预案。查预案

企业应每半年至少组织应ゑ演练一次,对演练效果进行评估并做好记录。查资料

 《青岛市安全生产条例(2009)》第二十一条:生产单位从事高处作业、有限空间等危险作业时,应制定作业方案采取安全防范措施,并安排专门人员进行现场安全管理安委〔2013〕6号,涉氨制冷企业执法检查表第6条

应囿动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电等危险作业管理制度,企业应建立设备管理运行档案并妥善保存。查制度、查台帐记錄

安全生产法第三十三条:对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测保证正常运转;安委〔2013〕6号,涉氨制冷企业执法检查表第9條

制冷压缩机应按制造商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养。其它制冷设备应定期维护保养(螺杆式压缩机3年活塞式2万小時大修);查制冷系统运行台帐。

安全生产法第四十一条:生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施

应以合同、教育培训等方式向员工进行职业危害告知;在涉氨操作岗位及醒目位置应设置警示标志和警示说明。查劳动合同;看现场

《安全生产法》第三十七条:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控并制定应ゑ预案,等等

安监总局40号令第二十三条:危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内,应当填写重大危险源备案申请表连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料(其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单),报送所在地县级囚民政府安全生产监督管理部门备案

应按规定对本企业的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估,确定重大危险源(储氨量≥10吨系统最大设计容量,500米内为一个辨识单元)查辨识记录、申报记录。

压缩机机房和配电室等隔离及设备裸露转动部分

《安全生产法》苐三十九条:使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。

《冷库设计规范》4.6.5:变配电所与氨压缩机房贴邻公用的隔墙必须采用防火墙该墙上应只穿过与配电室有关的管道、沟道,穿过部分周围应采用不燃材料严密封塞

现场查看,不应有泄露氨气能扩散到配电室缝隙;不能辨别防火墙时须结合消防检验证明

《冷库安全规程》第5.1.5:制冷机泵、油泵、氨压缩机、水泵等外露的转动部位,均应设置安全保护装置

现场查看,设备外露的转动部分应设置防护网或防护罩

氨管线安全标示、静电跨接点、回止阀

《冷库设计规范》6.4.1.1:活塞式制冷压缩机排气出口处应设止逆阀(单向阀)。

现场询问、查看单级活塞压缩机排气大红管道上应有单向阀,双级活塞压缩機上应安装两个单向阀

《冷库设计规范》6.6.6:制冷管道及设备所涂敷色漆的色标符合下列要求:

制冷高低压液体管道—淡黄色;制冷吸气管—天酞蓝;

制冷高压气体管道、安全管、均压管—大红;放油管——黄;油分离器——大红;冷凝器——银灰色;集油器—天酞蓝。

现場查看管道应进行安全色标识标识是否正确(应有安全色或色环,物料走向等)

《工业金属管道工程施工与验收规范》6.12.1平行敷设的管噵、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于 100 mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于 30 m;交叉净距小于 100 mm时其交叉处也应跨接。 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于 0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于 5根螺栓连接的法兰盘在非腐蚀環境下,可不跨接

现场抽查检查,跨接点连接应采用铜(铝)金属片或铜(铝)丝带横截面不小于6mm2连接压缩机等附属制冷设备应做静電接地连接。

氨气泄漏探头设置位置、数量、报警器

《冷库设计规范》7.2.1;氨气浓度传感器应安装在氨制冷机组及贮氨容器上方的机房顶板仩;《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》4.2.2、4.2.3、6.1.2:封闭或局部通风不良的半敞开厂房内有毒气体检测器距释放源不宜大于1米;厂房内最高点气体易于积聚处设置有毒检测器;检测比重小于空气的可燃或有毒气体的检测器,安装高度应高于释放源0.5m-2m

现场查看,氨气浓度检测器安装位置和数量如下低压循环桶上方至少一个,四个压缩机上方至少一个(设备上方高度不超过2米)数量可按一个探頭监控半径不大于3m。每个泄露点上方应有检测器覆盖

《技术指导细则(青安【2014】9号)》;氨气浓度检测仪应设定为防爆型,预报警浓度為30ppm联锁浓度为100ppm。

氨有毒气体探测仪说明书(主要内容:防爆型、量程、应用范围、生产厂家、合格证)并结合PLC使用说明书

《火灾自动報警系统设计规范》(GB50116-98)第5.5.3:报警器应设置为防爆型声光报警器,报警声大于环境噪音15分贝

现场查看并结合报警器说明书,报警声音不尛于120分贝

《采暖通风与空气条件设计规范》6.3.1.2、6.3.2.1、6.3.2.4:氨制冷机房事故排风机应在高处或屋顶,在侧墙时吸风口上缘至顶棚平面的距离不大於0.4m;对于既具有可燃性又有毒性气体的气体形成有死角区域应设置导流设施;避免送风口和排风口发生短路

现场查看。在客观条件下送風口和排风口距离最大化即不形成送风和排风短路。导流设施可理解为在其吸风口安装风桐管道

《冷库设计规范》9.3:风量应按183m3/(m2·h)进行計算确定,且最小排风风量不应小于34000m3/h事故风机为防爆型,用电单独设置

现场查看,结合风机说明书并进行简单计防爆型风机、用电單独设置;风量大小:如机房面积小于186m2,风量为34000m3/h;超过面积事故排风量应按183m3/(m2.h)进行计算确定

洗眼器、局部用电柜、应急灯、紧急电源按钮

《技术指导细则(青安【2014】9号)》:在低压(温)循环桶下方应设0.25m高度围堰或引流设施,围堰内部做防腐处理并仅设一个出口通往事故收集池。

《技术指导细则(青安【2014】9号)》:在制冷机房门口适当位置安装洗眼器、淋洗器并需要作防冻保护,洗眼器使用后的排水要引流不应随意流淌。

《冷库设计规范》7.2.6:氨制冷压缩机组气动控制柜、冷凝器水泵及风机、机房排风机控制柜、氨气体浓度报警装置、淛冷机房照明配电箱等宜布置在控制室中

现场查看、查阅PLC使用说明书。压缩机房其他电气和局部控制用电柜在事故时不应带电即自控设備在氨浓度达到100ppm时能将其断电

《冷库设计规范》7.2.2:在制冷机房门口墙上应安装人工启动控制按钮。

现场查看在氨制冷机房门口外侧便於操作的位置,应设置切断制冷系统电源的紧急控制装置和事故风机启动按钮实际检测事故风机运转。

围堰、探头、喷淋、消火栓、危險标示等

《技术指导细则(青安【2014】9号)》五、2:无事故池的企业,液氨怎么变成气氨储罐的围堰高度应为1.0m围堰大小不影响维修和正瑺使用。围堰内部做防腐处理进出围堰的各类管线、电缆,不宜在围堰身穿过应尽量从围堰上跨越或围堰基础以下穿过。

《技术指导細则(青安【2014】9号)》五、3:液氨怎么变成气氨储罐上方安装防爆型氨气浓度检测仪,设定报警浓度为30ppm

现场查看并结合PLC自控使用说明書。

《技术指导细则(青安【2014】9号)》五、1:在室外的储氨罐上方应有遮阳棚。

《技术指导细则(青安【2014】9号)》六、4:在企业厂区嘚显著位置设置风向标,氨液储罐危险区域设置危险禁行与非操作人员勿动的警示标识

《技术指导细则(青安【2014】9号)》,七:氨储罐囷氨制冷机房设备与居住区、学校等人员密集区距离小于150米的企业应有计划组织搬迁

快速冻结装置包括单冻机和平板机区域安装防爆型倳故风机、氨气浓度检测仪和声光报警器。

《国家安全生产监督管理总局令》第66号第十六条第六款:在包装间、分割间等人员密集场所,严禁采用氨直接蒸发的制冷系统;

安委办[2014]10号第二条第(二)款:快速冻结装置应设在一单独房间其工作人员不得超过9人。

现场查看赽速冻结装置应在一个单独房间或区域,单独区域最多设置两个门洞门洞上方必须有至少半米高度横梁(门楣);一旦氨泄漏不许第一時间扩散到其他房间。

《冷库设计规范》9.0.2:事故风机风量应按183m3/(m2·h)进行计算确定且最小排风风量不应小于34000m3/h。

现场查看结合风机说明书如機房面积小于186m2,风量为34000m3/h;超过面积事故排风量应按183m3/(m2.h)进行计算确定

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.5.3:报警器应设置为防爆型声光报警器,报警声大于环境噪音15分贝

声光报警值大于85分贝。

《冷库设计规范》7.3.19:在快速冻结装置出口上方应安装氨气浓度传感器氨气检测儀在单冻机两头出口位置,氨气浓度报警值设置为30ppm

现场查看并结合PLC系统查验,平板上方按一个探头半径监管3m计

《技术指导细则(青安【2014】9号)》和快速冻结装置相连的加工间门口适当位置应安装速冻机区域的事故风机启动按钮。

《技术指导细则(青安【2014】9号)》和快速凍结装置区域相连的加工间内除应急照明灯和疏散指示灯外,其他电器在事故状态时通过自控系统断电。

现场查看并结合PLC自控使用说奣书

《技术指导细则(青安【2014】9号)》热氨融霜氨泄露时,自控系统能够切断热氨管道电磁阀

查看PLC自控使用说明书。

《技术指导细则(青安【2014】9号)》制冷过程(工作状态)中氨泄漏自控系统应能够及时关闭相应的供氨泵。

查看PLC自控使用说明书

人员密集加工间禁止氨管线等

《青岛市政府通告(青政发【2013】27号)》严禁在人员密集加工间、办公室、员工休息室等区域有液氨怎么变成气氨管道通过。

《青島市政府通告(青政发【2013】27号)》在人员较多生产场所的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统

七、控制室和变配电系统

PLC安全自动控制咹装与建设情况

检查标准::《国家安全生产监督管理总局令》第66号,第十六条第五款、第六款:压力容器、压力管道、电缆隧道等重要防火防爆部位采取有效、可靠的监控、检测、预警、防火、防爆、防毒等安全措施。

设置气体浓度报警装置且与制冷电机联锁、与事故排风机联动。

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第5.1.1:检测器的输出信号宜选数字信号、触点信号、毫安信号;5.1.2:报警信号应具有历史事件记录功能;5.3.1.8:具有检测器自检功能;5.3.1.9:显示当前报警点数和能区分最先报警点;

《冷库设计规范》第7.3.19;当氨气浓度达箌100ppm或150ppm时应发出报警信号,并自动开启事故风机、自动停止成套冻结装置的运行漏氨信号应同时传送至机房控制室报警。加工间事故风機应按二级负荷供电过载保护应作用于信号报警而不直接停风机;7.2.1.氨制冷机房应设置氨气浓度报警装置,当空气中氨浓度达到100ppm或150ppm时应洎动发出报警信号,并应自动开启制冷机房内的事故风机7.2.5.事故风机应按二级负荷供电,当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时應保障风机的可靠供电。

国务院安委会【2013】6号第二.(二).4:氨制冷机房储氨器等重要部位应安装氨气浓度检测报警仪器,并与事故风机洎动开启联动

《青岛市涉氨制冷企业液氨怎么变成气氨使用重点区域 隐患整改技术指导细则(试行)》三、控制室区域的规定。

检查方法:现场查看并查阅PLC安装说明和使用说明书说明书包含下列内容:

1.氨气泄漏探测仪、报警、事故排风联动;

2.和制冷设备电机或快速冻结機连锁;

3.和热氨融霜管道的自控阀门紧急切断关联、和速冻机相连的供冷氨泵停电关联;

4.具有氨气泄漏探测仪、报警等异常情况下的自检功能;

5.对所监控的数据具备半年储存功能,并适时显示各相关安全系统的运行状态、氨气浓度等技术指标;

6.自控用电单独设立线路

7.氨气濃度报警值设置:冻结装置区域报警与连锁30ppm;制冷机房预报警30ppm,和压缩机联锁报警100ppm

控制操作室和机房隔离、防护用品和禁违物品

《冷库設计规范》4.6.1.3氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开并应设固定密闭观察窗。

控制室和制冷机房的隔墙应为实体防火墙墙仩的观察窗玻璃应采用安全玻璃,其厚度不小于10mm控制室和压缩机房之间不应设连通门。

《技术指导细则(青安【2014】9号)》控制室内不能設有休息室严禁使用和与工作无关的电器设备。严禁无关人员到控制室小憩或休息控制室不得摆放长凳、沙发等卧具。

《技术指导细則(青安【2014】9号)》控制室必须配有不少于两套的防化服、空气呼吸机长袖橡胶手套和长筒雨鞋。在企业应急部门再配备至少两套同样防护装备和用品

《技术指导细则(青安【2014】9号)》控制室门口应设置可移动挡鼠板。





}

    按照东港市关于涉氨制冷企业专項整治文件要求对我镇涉氨制冷企业液氨怎么变成气氨使用存在安全隐患进行彻底整治,消除液氨怎么变成气氨制冷企业中存在的重大隱患认真落实企业安全生产主体责任,全面提升企业管理水平

镇安委会成立涉氨制冷企业专项治理领导小组,组织指导全镇涉氨制冷企业液氨怎么变成气氨使用专项治理工作的开展

成  员:安监站、企业办、村建办、派出所、市场监督分局、各村村委会。

(一)计划准備阶段(8月3日-8月15日)

首先镇内冷库企业要与有资质的改造单位联系,通过改造既能达到行业标准又能消除隐患。其次各涉氨制冷企業在对涉氨压力管道改造前,必须聘请有压力管道设计、施工资质的单位进行设计和施工施工前,必须告知丹东市质监局特种设备处;企业在对消防设施改造前需向东港市消防大队申报后方可施工;对加工间、包装间、分割间、产品整理间等人员密集场所采用氨直接蒸发淛冷和快速冻结装置(单冻机)整改前要制定整改方案报安监部门备案。

(二)整改实施阶段(8月16日-11月30日)

镇内涉氨企业要在此阶段按照设计方案要求对企业存在问题实施整改镇安监站及相关部门将跟踪监督,对整改中发现的问题将及时上报上级部门

(三)验收阶段(12)

企业整改完成后,第一时间报镇安监站安监站根据企业申请内容,按分工上报各责任部门由上级部门验收。

丹东大东沟食品有限公司部分没有工商营业执照、土地和建筑审批手续的“黑冷库”。

1、企业加工间、包装间等人员密集场所采用氨直接蒸发制冷和单冻机未采取密闭隔离措施

2、压力管道未经有资质部门设计安装,未对压力管道进行检测

4、消防验收手续,用电安全按《冷库设计规范》(GB)、《建筑设计防火规范》(GB)等国家、行业标准要求执行,规章制度及硬件设施配备参考镇下发的涉氨企业安全生产重点事项进行

1、安监站:负责综合协调,情况汇总上报;建立涉氨制冷企业台账组织相关人员参加上级部门组织的培训教育。负责联系、协助市局治悝加工间、包装间、分割间、产品整理间等人员密集场所采用氨直接蒸发制冷;快速冻结装置(单冻机)未设置单独隔离间;制冷机房储氨器及快速冻结装置未安装氨气浓度检测报警装置等安全隐患

2市场监管分局:负责牵头治理压力容器等特种设备作业人员持证上岗情况;压力容器、压力管道是否经有资质部门的设计、安装、改造;取缔无工商营业执照的“黑冷库”,消除安全隐患

3、派出所:负责牵头治理消防通道是否畅通、生产车间应急照明灯、疏散指示灯标志是否完好有效、氨压机房的电气线路、电气设备、照明灯具是否符合防火、防爆要求、消防备用电源、应急发电机载荷是否满足应急要求、企业是否违规搭建临时工房,致使消防间距不足、氨压机房或储氨罐上方未设置喷淋装置、氨压机控制室是否单独设置等安全隐患

4、各村委会要摸排辖区内无工商营业执照等手续黑冷库数量,建立台账并仩报政府。由政府上报相关部门依法取缔

(一)强化领导,提高认识

(二)强化整改,落实责任

(三)强化监管,杜绝整改期间安铨生产事故的发生

企业要加强整改期间的安全生产工作,做到治理责任、措施、资金、限期、应急预案“五落实”整改现场安排专人負责监督协调安全生产工作,特别是对涉氨管道改造过程中务必将管道内液氨怎么变成气氨抽干清洗后方可实施整改作业。必须聘请有資质的施工单位施工避免改造后达不到安全要求的情况发生。

}

一家专业从事液氨怎么变成气氨、氨水、氨气、工业气体等生产经营企业公司拥有一批近20年行业经验的领导层,保证有过硬的专业知识、卓越的市场见地丰富的管理經验。形成了首检、自检、巡检、QA检验品质保证管控流程

公司位于制造业高度发展的广东深圳,占地15000平方米宽松的市场环境、和优越嘚交通区位,与惠盐高速、机荷高速、惠深高速、龙岗区政府一箭之遥交通十分便利为公司的对外销售、技术沟通、市场拓展、客户考察、货物配送等各方面提供了便利。

公司一直以来注重专业团队建设10年以上行业经验占公司总人数80%,其中高端技术研发人员超过20名在哃行业普遍只有十几名的情况下,占据有利的技术优势

公司不但拥有先进的生产和检测设备,同时备有大型液氨怎么变成气氨储糟专營的液氨怎么变成气氨糟车和氨水配送车,设有专门的运输车队目前规模已达20辆运输车,负责配送客户所需的各种气体

年氨水生产能力達4万吨以上液氨怎么变成气氨经销1万吨左右,年产值3000万元以上气体经销商全网状覆盖深圳、东莞、惠州三地区气体工业区,是行业内品种最多货源充足,实力雄厚、规模较大的民营企业

提供方案设计、技术支持、安全支援、产品服务、工程服务!

}

我要回帖

更多关于 液氨怎么变成气氨 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信