井下配电接地线装设原则网路均应装设()

施工现场的配电接地线装设原则設置原则有哪些?... 施工现场的配电接地线装设原则设置原则有哪些?

1、 外接电源进线线路必须按照规范要求进行防护防护措施应同时符合供電部门要求。高压设备应采取遮栏、护罩、护盖、箱匣等屏护措施电器设备的维修、检查、搬迁等应停电作业,并悬挂“禁止合闸有囚工作”的停电标志牌。

2、 配电接地线装设原则房(室)、变压器等固定电力设备均须设安全防护屏障或网栅围栏配电接地线装设原则室不低于3米,配电接地线装设原则柜上部距顶棚不小于0.5米应配备相应灭火器材。变压器高度不低于5米上设明显的禁止、警告标志。

3、 電源中性点直接接地的220/380v低压电力系统应采用TN-S接零保护系统,并做到三级配电接地线装设原则两级保护即设置总配电接地线装设原则箱、分配电接地线装设原则箱、开关箱,并在总配电接地线装设原则箱和开关箱中设漏电保护器实现“一机一箱一闸一漏”。

4、 配电接地線装设原则箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电接地线装设原则装置应符合规范要求

5、 配电接地線装设原则室应装设在干燥、通风及常温场所。配电接地线装设原则箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道

6、 配电接地线装設原则箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进出线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

7、 每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁用同一个开关箱直接控制2台忣2台以上用电设备。

8、 配电接地线装设原则箱、开关箱应装设端正、牢固配电接地线装设原则箱内配电接地线装设原则应有标记、配电接地线装设原则箱应有门、有锁、有防雨、防尘罩,铁壳开关箱应接地

9、 配电接地线装设原则箱和开关箱严禁使用铜丝、铁丝等金属代替保险丝。保护零线应由工作接地线、配电接地线装设原则室(总配电接地线装设原则箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出工作零线与保护

10、 专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接零线回路中不允许装设熔断器和开关。

11、 场站内各功能区应在明显位置设有防火墙各功能区的灭火器不少于10各个,每个功能区至少设置一个消防池并配备相应的灭火器材

12、 施工现场电源箱要实行挂牌管理,责任到人;对电路线路要定期检查发现问题及时处理,严防触电事故发生

13、 对施工现场的电线电蕗必须按期进行巡视和检查,对施工重点区域临时用电要进行不定期检查

14、 吊机、脚手架及电气设备应设置防雷接地装置,接地电阻不夶于10Ω,并按规定定期摇测接地线。

15、 当电气设备发生故障或声音不正常时应立即切断电源并及时通知专业电工人员进行检查修理,确保用电安全

16、 如遇有大风、大雨等原因造成突然停电,应立即将电源开关拉闸

17、 电气设备操作人员在使用电气设备之前必须通过岗前培训,并配备符合安全技术要求的安全工具和安全劳保用品

}