摘要: SF红灯闪烁有两个原因:模块內部软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然閃烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相 ...

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由於上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一个通道外接热电 
阻时,SF灯必然闪烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。