请问网友:点型光电光电感温火灾探测器器中的L1,L2代表的是什么!!型号为JBF4101!!!

内置微处理器探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自诊断功能

污染自动补偿,根据自身的污染程度进行自动补偿最大程度减少误报。

适用范围广对鈈同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应。

抗干扰能力强抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰。

抗湿热能力强并有防水处理,可适应不同气候环境的要求

采用 SMT 表面贴装工艺。

监视状态瞬时微亮报警常亮(红色)

将探测器底座JBF-VB4301B鼡2只M4的螺钉紧固在预埋盒上。

采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线回路两总线分别接在端子L1和端子L2上,不分极性

使用专用电子编码器对探测器设定地址码(1-200)。

将探测器嵌入底座然后按顺时针方向拧紧即可。

安装时宜带手套操作以保持探测器外壳清洁。

JBF4101点型光电感烟光电感温火灾探测器器配接JBF-VB4301B型探测器底座

将回路两总线分别接在端子L1和端子L2上接线不分极性

安装前应使用专用电子编码器对探测器编码。

安装时宜带手套操莋以保持探测器外壳清洁。

设备安装完毕但现场环境恶劣情况下请勿去掉探测器外的防尘罩。

定期进行加烟试验建议每半年一次。

}

  一结构特征、安装与布线:

  适用于工业与民用建筑中存在易燃易爆气体的危险场所(适用于1 区、2区)。

  安装应按照 GB0《爆炸性气体环境用电气设备第 15 部分:危险场所电气安装(煤矿除 外)》的有关规定进行

  必须配接安全栅,安全栅应安装在非防爆区域在使用时应注意接入回路的正负極性。

  每只安全栅后所带防爆型感烟探测器≤10 只每个报警回路使用安全栅的数量不得超过 6 只。

  使用专用电子编码器对探测器设萣地址码(1-200)

  配接底座:配接JBF-VB4301B 型探测器底座。

  说明:安全栅端子1 接总线 L+、端子 2 接总线 L-不得接反。

  本安系统参数匹配须遵循如下原则:

  其中:Cc、Lc:安全栅到探测器之间连接电缆(或导线)允许总的最大分布电容和电感;Uo:安全栅 的最高输出电压;Io:安全柵的最大输出电流;Po:安全栅的最大输出功率;Lo:安全栅允许的最大外部 电感;Co:安全栅允许的最大外部电容;Ui:探测器的最高输入电压;Ii:探测器的最大输入电流;Pi: 探测器的最大输入功率;Li:探测器的最大内部电感;Ci:探测器的最大内部电容

  符号详细意义见 GB0 标准。