三相五线制接地.我用100A带漏保的空開.接了4P.为什么PE一接地空开合不上.断开能合上.接线正常没反接
呵呵你是把100A漏开后边的PE接地了吧,那样肯定合不上闸啦使用漏开注意以下兩点:1、PE线不通过漏开,在哪里都可以再做重复接地但漏开后边N线与PE线就不能再做连接或接混。2、PE线通过漏开后漏开后边的PE线就不能洅做接地,N线与PE线也不能再做连接或接混否则就合不上闸;全部
|
||