原来的电容可以并联吗组基础上我又再并联不同容量的电容可以并联吗组会加大放电量吗不会损坏吧!

补偿柜用接触器的,12路400V电压;其中有一套用了二个360KVav的柜子,每个柜内12组30KVav容量的;一套有24路30KVav的我们想用一个控制器,如何控制可以用12路不同容量的,按照优化投切嗎如4路90kvar(3组接触器并联)+4路60kvar(2组接触器并联)+4路30kvar.控制器会根据容量大小自动优化投切吗?

这样的情况有两种方式可选一种是采用我们公司生产的GZK930网络型补偿控制器,一个柜子配主机GZK930N一柜子配从机GZK930NS,主从控制器均设为12路总共构成一个24路并联柜子。补偿器的采样、计算、输出控制等等由主机完成,从机仅仅接收主机的命令并执行从机不采样,主机与从机之间用常规RS485通讯线路连接网络型的好处是补償细度高,能够较精确的补偿柜子的布置灵活,柜子之间的线路少

        另外一种方式是直接并联,把一个柜子当主柜用主柜的接触器的輔助触点,去控制从柜的接触器这种方式较常见,原理简单设计容易。但实际上是一个60KVar×12路的系统

2、对于你说的第二套,规格是:400V1个30KVar×24路的电容可以并联吗柜。估计你这个电容可以并联吗柜是一个特殊的非标产品尺寸应该很大,为普通电容可以并联吗柜2倍我们單个控制器最大输出路数是16路,没有24路输出的对此我们也建议配用网络型控制器,一个主机GZK930N一从机GZK930NS,构成一个24输出路的控制器只是將主机从机都安装在同一个柜子上,柜子上多开一个安装孔

        如果只想用一个控制器,最多只能做成16路了其中有16个电容可以并联吗要两兩并联成8路。即:30KVar×8路+2×30KVar×8路的模式你也可以类似方式组合成14路、12路,等等保证总补偿量达到即可。

        注意如果电容可以并联吗器兩两并联使用,或三个甚至4个并联使用最好在接触器后并联,即一个接触器控制两个或更多的电容可以并联吗不要用控制器的一个输絀控制同时控制两个或两个以上的接触器,那样会损坏控制器的如果一定要在接触器前端并联,建议补偿控制器控制该路的一个接触器并联的由该接触器的辅助触点控制。

        3、 你问的优化投切的问题我们理解是两个意思, ①、能否保证补偿达标现在的补偿控制器都可鉯做到,都能保证不被罚款不过能否得到奖励,就是他们的差异了 ②、按照某种设定程序,对各路不同容量的电容可以并联吗控制按照编码方式投切,以达到最优补偿这也容易做到,但是我们一般不建议采用这种方式特别是各路电容可以并联吗的容量差异大的方式,我们不赞成采用

}

电容可以并联吗放电电流由电容鈳以并联吗所接的负载电阻决定与电容可以并联吗容量无关,电容可以并联吗容量大了只是增加放电时间而已放电电压不会增高。

你對这个回答的评价是

电容可以并联吗组合,是不可不同容量组合的,更不能不同电压组合的因为会发生爆炸的,是会有危险的他虽嘫会加大放电的最好要同一个型号同容量来组合。

你对这个回答的评价是

}

}