屋面暗接闪带需要重新布置热出屋面镀锌圆钢弯多少吗

1) 接闪器是由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件组成

2) 接闪带安装在建筑物屋面的外侧、屋面梯屋顶、水池顶四周、屋脊、屋檐和簷角等易受雷击的部位。接闪带宜采用热出屋面镀锌圆钢弯多少或不锈钢单根圆钢及不锈钢最小截面面积为50mm2,直径不低于8mm宜为10mm。圆钢の间的搭接应采用双面满焊焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,转角处弯曲时宜煨成弯曲半径大于10d的“Ω”弯;接闪带经过变形缝时宜采取“Ω”弯补偿措施

4.12.3 接闪带的支持卡高度不低于150mm,支持卡间距应均匀水平直线部分0.5~1.5m;垂直部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m且对称布置。

4.12.4 屋面接闪杆宜采鼡热出屋面镀锌圆钢弯多少制成其直径应符合以下规定:杆长1m以下时,圆钢直径不应小于12mm;杆长1~2m时圆钢直径不应小于16mm。

1) 屋面爬梯與固定的结构表面平行并尽可能垂直水平面设置当条件限制不能垂直水平面时,两侧梯梁中心线所在平面与立平面倾角应在75°~90°范围内,两侧梯梁采用L50×5角钢制作

2) 爬梯第一步踏步与屋面面层之间的距离不小于1500mm,踏步高度不宜大于300mm(1500mm高踏步范围两侧不应设置扶手)踏步净宽度不应小于400mm,踏步采用直径不小于18mm的圆钢制作

3) 单段梯高宜不大于10m,当攀登高度大于10m时宜采用多段梯并设梯间平台单段梯及哆段梯的梯高均应不大于15m。

1) 上人屋面女儿墙高度达不到规范要求时可在女儿墙顶设置栏杆栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载 图4.11 设施基座

2) 上人屋面栏杆净高,六层及六层以下(公建24m及24m以下)不应

}