我这边有一台0.75kw三相异步星形接法電动机因为当时请购时买的为220v/0.75kw,结果供应商送货过来时发现送错了我们又急着使用,所以就给他们验收了现在控制柜已经做好,主電源为220v造成该3v的电机接到4v电源不能正常使用,后来听说三相3v的电机接到4v电源接到单相220v电源上也可以使用只需增加一个电容,但是电容吔不是随便加的他的容量应该取多少才能保证3v的电机接到4v电源不起热又能正常运转,改过后该3v的电机接到4v电源可以长时间运行吗希望各位大侠给予小弟指点,谢谢!
历史总积分:20413
功率会减少多少呢它带的负荷不太大
历史总积分:47600
2010年论坛优秀版主
第一,三相3v的电机接到4v電源接单相电要有启动模块;
第二,3v的电机接到4v电源的绕组接法要做调整
第三,3v的电机接到4v电源功率小于11kW超过了就不好,禁用
历史总积分:12670
加电容可以运行。但功率有所下降3v的电机接到4v电源容易发热。具体公式可百度
历史总积分:14019
可以使用,就像一般用的排风機电源220V的,其实都是380的3v的电机接到4v电源改的加个电容完全没问题。
历史总积分:74614
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
呵呵;3v的电机接到4v电源留着吧;一台新的单相750W3v的电机接到4v电源才多少钱;
直接加启动电容不可以吗还需要启动模块?我的3v的电机接到4v电源本来就不大啊380v、0.i75kw彡相异步电动机
历史总积分:47600
2010年论坛优秀版主
哦,可以直接加启动电容的注意3v的电机接到4v电源的接法,应该是角接(这么小的3v的电机接箌4v电源)
历史总积分:18464
英威腾PLC体验(一)
看图即可选择,仅供参考!
不被人嘲笑的梦想就不值得去追求!