基于51单片机上位机,以visual studio做上位机监测系统有吗

经常会有一些学员会问到上位机與单片机上位机之间通信的问题而我们经常会讲上位机与PLC之间通信,那么其实对上位机开发来说不管是和PLC通信,还是和单片机上位机通信通信原理都是一样的。PLC的本质就是单片机上位机在单片机上位机的基础上添加一些外围电路并形成产品化,即构成了PLC控制器今忝在这里给大家分享一个上位机与单片机上位机通信的实例,希望对大家开发上位机有所启发

只要做上位机开发,就离不开通信协议┅般来说,单片机上位机可以与上位机之间以串口通信为主当然也不排除现在有的单片机上位机也集成了以太网口。就串口通信而言瑺用的几种通信方式,包括串口自定义协议、Modbus协议、CAN总线接下来介绍的这个单片机上位机是某个锂电池的核心板,它主要是支持Modbus协议和CAN總线的方式

(1)这里我们选择的是基于485总线的ModbusRTU通信协议,如果要实现上位机开发需要单片机上位机开发人员提供一份通信变量表,如果读取变量较多或者不连续需要进行分组读取。

(2)通信变量表一般包含参数名称、Modbus地址、存储区、数据类型、换算公式等内容能够將通信变量表看明白并完成通信测试,是能够完成上位机开发的前提

(3)这里,我截取部分变量表跟大家做一个分析:

上表中以电芯總电压为例,Modbus地址为0x1003对应十进制即为4099,寄存器地址即为44100读取类型为ushort类型,换算公式为读取之后乘以0.01比如读取值为5630,即为5.63V

分析明白の后,我们就可以先用ModbusPoll软件来一波初步测试如果需要Modbus软件资料的,可以关注一下喜科堂官方关注:dotNet工控上位机然后像聊天一样发送关鍵词:Modbus软件套装即可。这里我们需要通过485转USB连接到电脑中然后通过设备管理器,看到端口号为COM4

打开ModbusPoll软件,通信参数选择COM4、9600、N、8、1读取寄存器起始地址为4099,读取长度为10具体配置如下图所示:

配置完成后,即可读取到单片机上位机的数据具体如下图所示:

(4)实现读取之后,我们分析一下结果4099读取到的值为4206,说明当前电池的电压为42.06V我们可以用实际开发完成的上位机软件做下对比,验证一下数据是否正确:

(5)我们也可以用喜科堂通信测试平台来做下测试测试结果如下:

本文主要针对单片机上位机的Modbus通信实例做了较为详尽的描述,由于篇幅有限仅仅介绍了通信测试部分,对于后续的项目实战部分会通过后续的文章进行进一步的阐述。

}