怎样查看三菱plc里面的程序M70怎么直接用电脑的程序在线加工

◆ CF卡在线加工操作步骤:

1)首先将模式开关打到自动状态,如图:

(2)然后机床操作面板上的MONITOR键进入到运行界面然后再按显示屏下方搜索”选项。如下圖:

(3)进入搜索选项后然后按“存储卡”选项。如下图:

 (4)然后就可以浏览CF卡中的程序通过操作机床面板翻页键+上下键”将光標停留在需要的程序上。如下图:

5)然后按机床操作面板上的输入键”选择该程序然后我们就可以看到被选择的程序加载进来啦(並提示搜索结束)。如下图:

6)然后按机床操作面板上的“循环启动”按钮就可以开始运行啦。如下图:

以上就是怎样查看三菱plc里面的程序M70系统CF在线加工操作步希望大家能更多的转发与分享,帮助更多像您一样努力学习技术的人

版权声明:如果本文对你有帮助,欢迎點击上面赞赏我们除非特别标注,否则均为本站原创文章转载时请以链接形式注明文章出处。

}

"日本怎样查看三菱plc里面的程序M70A系統加工中心问题故障处理"详细描述:

某客户最近出货XK857两台带圆盘刀库CNC-320R四轴联动的加工中心,客户反馈问题如下:

1.加工产品程序完成后裝夹好工具后重新打开运行程序,主轴不转就开始加工多次出现。

2.产品加工在加工过程中刀库自动换刀后机床停止不动再按一下运行鍵程序继续走下去,偶然出现 日本怎样查看三菱plc里面的程序、发那科系统接触不是太多,对于一个菜鸟如何去应对这些问题了根据以往的维修经验大概去分析是不是机床的信号问题,检查各方面信号都没有问题最终确定大概是系统PLC有问题。

 幸运的是客户处有两台同样配置的设备可以对比最终确定是因为一台机四轴PLC开启,另外一台没有开启其实执行程序与四轴的开启与关闭无关,程序里面没有四轴指令就没有关系所以确定是PLC的问题。程序每次执行完换刀指令以后就停止在这里是因为系统模块里面增加的检测,确定PLC问题主轴不轉问题是因为没有增加主轴不转动异常检测,程序运行这样是很危险的如果操作人员不注意就会撞机。将情况反馈给厂部工程师重新修改PLC以后就需要我们来现场重新写入PLC,公司的工程师很给力将所有的步骤都一一以文档的形式发给我们,PLC修改处理过程如下:

1、将PLC文件拷贝到CF卡;

(注:按F0没反应时把参数6451对应的0000改为0001,拷贝宏程序出现编辑锁则把参数1121及1122分别设为0)

    现更改PLC增加主轴不转检测问题解决,四轴運行检测修改;根据上述步骤操作把系统电源关掉重启,最终将问题解决了

}