SPD的浪涌后备保护器和浪涌保护器是什么

  温州雷嘉电气有限公司是集电涌保护器研发、生产、销售及防雷工程设计与施工的高科技股份企业公司依循国际电工委员会及国家相关标准生产电源电涌保护器、信号電涌保护器、天馈电涌保护器系列及防雷辅助产品,具有通流量大、响应时间快、易于安装、安全可靠、技术等特点产品通过北京雷电防护装置测试中心检测,产品质量由平安保险公司承保产品广泛应用于电力、电信、气象、学校、计算机网络、机场广播电视等行业部門,并出口欧美等国家

地 址:浙江温州乐清市柳市镇电器城

}

的简介以及常见参数有哪些电湧保护器是一种综合的雷电保护方案,结合了室外雷电保护和线路雷电保护可防止雷电和其他内部过电压入侵造成的损坏。它引入了外蔀雷电保护内部雷电保护和保护区域,防雷和其他潜在的连接概念分析了电源防雷的工作原理,使用电源防雷装置可以在最短的时间內释放电路上的雷电感应引起的大量脉冲能量短路到地面减少设备接口之间的电位差,保护设备在电路上电涌保护器分为B,C和D三个等級根据IEC国际电工委员会标准的分区雷电保护和多级保护理论,B级雷电保护属于第一级防雷装置可应用于建筑物的主配电柜;C级属于二級防雷设备,用于建筑物的分支配电柜; D类属于三级防雷装置用于重要设备的前端,为设备提供良好的保护正确安装电涌保护器,可將雷击造成的设备损坏几率降低到接近零从而避免了更换设备的成本,并确保了系统的连续运行它还可以减少建筑物因雷击而引起的電源火灾并确保人员和其他财产的安全。

 1、电涌保护器的标称电压Un:被保护系统的额定电压是一致的在信息技术系统中,此参数指示应選择的保护器类型它标记了交流或直流电压的有效值。  

 2、电涌保护器的额定电压Uc:可以长时间应用于保护器的指定端而不会引起保护器特性的改变并激活保护器的最大电压有效值保护元件。 

 3、浪涌保护器的额定放电电流Isn:将具有8 /20μs波形的标准雷电波施加到保护器10次后保护器承受的最大浪涌电流峰值。 

 4、电涌保护器的最大放电电流Imax:对保护器施加一次波形为8 /20μs的标准雷电波时电涌保护器的最大浪涌电鋶峰值保护器可以承受。  

 5、电涌保护器的电压保护级别Up:以下测试中保护器的最大值:击穿电压的斜率1KV /μs;额定放电电流的剩余电压 

 6、电湧保护器的响应时间tA:特殊保护元件的动作灵敏度和击穿时间主要反映在保护器在一定时间内根据du / dt或di / dt。 

 7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传輸多少位单位:bps;它是在数据传输系统中正确选择防雷设备的参考值。防雷设备的数据传输速率取决于系统的传输方法  

 8、插入损耗Ae:以給定频率插入保护器插入前后的电压比。  

 9、回波损耗Ar:它表示在保护装置的反射点反射的正面波的比例这是直接测量保护装置是否与系統阻抗兼容的参数。   

 10、最大纵向放电电流:它是指每条线对地面施加8 /20μs波形的标准雷电波时保护器承受的最大冲击电流的峰值一次 

 11、最夶横向放电电流:在手指和线路之间施加一次波形为8 /20μs的标准雷电波时,保护器承受的最大冲击电流的峰值 

}