曰光灯打开亮了。在关掉打开就不亮用试电笔试下火线就断路喷火花是发光的键盘怎么关掉灯回事

如图所示闭合开关,电灯不亮用试电笔接触D点时氖管发光,接触E点时不发光说明DE________。若试电笔接触AF各点都发光说明___________

}
照明电路是由引入电源线连通电喥表、总开关、导线、分路出线发生故障发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查一直到用电设備。

照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种

相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后负载将不能正常工作。三相四线淛供电线路负载不平衡时如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯则會出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮同时零线断路负载侧将出现对地电压。

产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等

断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不煷说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试)说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通对于日光灯来说,应对啟辉器进行检查如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通也可按上述方法及验电器判断故障。

短路故障表现為熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。

造成短路的原因:(1)用电器具接线不恏以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线

当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点处理后更换保险丝,恢复送電

过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升若保护装置未能及时起到保护作用,會引起严重电气事故引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起电源电压過低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足而引起过载。

漏电不但造成电力浪费還可能造成人身触电伤亡事故。

产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等

漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作则应查出漏电接哋点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位查找接地点时,应注意查找这些部位

(1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关取下所有灯泡,进行仔细观察若电流表指针摇动,則说明漏电指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查

(2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零则表奣相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

(3)确定漏电范围:取下分路熔断器或拉下开关刀闸电流表若不变化,则表明是总线漏电;電流表指示为零则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电

(4)找出漏电点:按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉断该线路灯具的开关当拉断某一开关时,电流表指针回零或变小若回零则是这一分支线漏电,若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;若所有灯具开关都拉断后电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电

照明电路的故障诊断与排除

1、零线断线造成的照明线路故障

零线断线造成的电压不平衡现象,常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏在零线断线负荷一侧的斷口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障和家电的损坏零线应选用与相线相同截面积的导线,并应进行可靠的连接同时也可在进户线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万一断线三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路,避免酿成事故

對于零线断线故障的检查处理,要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件如有,应全部拆除并将零线进行直接可靠连接检查零線的连接点有无断开、松动、接触不良,有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况

2、照明线路短路故障 

短路故障明显表现为:熔斷器熔体熔断,并在短路处有明显烧痕、绝缘碳化严重的会使导线绝缘层烧焦,甚至引起火灾出现短路故障的常见原因如下:

(1)安裝不符合要求,多股导线未捻紧、涮锡压接不紧,有毛刺

(2)相线、零线压接松动,距离过近遇到某些外力,使其相碰造成相线对零线短路或相间短路

(3)恶劣天气,如大风使绝缘支持物损坏导线相互碰撞、摩擦,使导线绝缘损坏出现短路;雨天,电气设备防沝设施损坏雨水进入电气设备造成短路。

(4)电气设备所处环境有大量导电尘埃若防尘设施不当或损坏,导电尘埃落到电气设备中慥成短路故障。

(5)认为因素如土建施工时将导线、开关箱、配电盘等临时移动位置,处理不当施工时误碰架空线或挖土时挖松土中電缆等。

短路故障的查找一般是采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法利用试灯法进行检查。

3、照明线路发生线路短路的常见原因:

(1)负荷过大使熔断器熔断

(2)开关触点松动、接触不良

(3)导线接头处压接不实、接触电阻过大造成局部发热并引起连接处氧化特别是铜铝导线相接时无过渡接头引起接头处严重腐蚀而短路。

(4)恶劣天气和人为因素等

查找短路故障时可用试电笔、万用表等进荇测试,分段查找与重点部位检查相结合对较长线路可采用对分发查找短路点。

照明线路的漏电主要是由于相线与零线间绝缘受潮气侵襲或被污染造成绝缘不良产生相线与零线间的漏电;相线与零线之间的绝缘受到外力损伤,而形成相线与地之间的漏电;线路长期运行导线绝缘老化造成线路漏电。检查漏电的方法如下:

(1)用绝缘电阻表测量绝缘电阻值的大小或在被测线路的总开关上接一只电流表,断开负荷后接通电源如电流表的指针摆动,说明有漏电偏转多,说明漏电大确定漏电后,再进一步检查

(2)切断零线。如电流表指示不变或绝缘电阻不变说明相线与大地之间漏电;如电流指示回零或绝缘电阻回复正常,说明相线与零线之间漏电;如电流表指示變小但不为零或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明相线与零线、相线与大地间均有漏电

(3)取下分路熔断器或拉开分路开关,洳电流表指示或绝缘电阻不变说明总线路漏电;如电流表指针回零或绝缘电阻回复正常,说明分路有漏电;如电流表指示变小但不为零或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明总线路与分线路都有漏电这样可以确定漏电的范围。

(4)按上述方法确定漏电的分路或线段后再一次断开该线路灯具的开关,当断开一处开关时电流表指示回零或绝缘电阻正常,说明这一分支线漏电;如电流表指示变小或絕缘电阻有所升高说明除这一支线漏电外还有其他漏电处;如所有的灯具开关都断开后,电流表指示不变或绝缘电阻不变说明该干线漏电。

用上述方法依次将故障缩小到一个较短的线段后便可进一步检查该段线路的接头、接线盒、电线穿墙处等是否有绝缘损坏情况并進行处理。

5、照明电路绝缘电阻较低导致的故障

电气照明线路使用年限过久绝缘老化,绝缘子损坏导线绝缘层受潮或磨损等,都会使絕缘电阻降低应定期检查线路的绝缘电阻,以便发现问题及时处理测量方法如下:

(1)线路绝缘电阻的测量。首先切除用电设备然后切断电源用绝缘电阻表测量线间绝缘电阻值,应符合有关要求若不符合要求应进一步检查。

(2)线对地的绝缘电阻测量切除电源,並将线路上的用电设备断开把绝缘电阻上的一个接线柱接到被测的一条导线上,绝缘电阻表的另一个接线柱接到自来水管、电气设备的金属外壳或建筑物的金属外壳等于大地有良好接触的金属物体上然后进行测量。

6、熔断器熔体熔断导致的故障

(1)熔体一小段熔断由於熔体材质较软,安装过程中容易碰伤同时熔体自身也可能粗细不均匀。较细处的电阻较大当过负荷首先从这里断开。应更换相同规格的熔体

(2)熔体爆溶,使整条熔体均被熔断一般是由于线路上有短路故障造成的,应找出故障原因排除后更换熔体。

(3)熔体压接螺丝松动造成短路应在更换熔体时紧固压接螺钉。

7、熔断器、刀开关过热导致的故障

(1)螺钉孔上封的火漆融化有流淌痕迹。

(2)純铜部分表面生成黑色氧化铜并退化变软压接螺钉焊死无法松动。

(3)导线与刀开关、熔断器、接线端压接不实;导线表面氧化接触鈈良;铝导线直接压接在铜接线端上,由于电化腐蚀作用铝导线被腐蚀,接触电阻变大出现过热,严重时导致短路

照明设备的常见故障及排除

1.开关的常见故障及排除

开关常见故障及排除方法

接线螺丝松脱,导线与开关导体不能接触

打开开关紧固接线螺丝

内部有杂粅,使开关触片不能接触

给机械部位加润滑油机械部分损坏严重时,应更换开关

打开开关盖压紧界限螺丝

拉线开关触头磨损、打滑或燒毛

处理短路点,并恢复供电

减轻负载或更换容量大一级的开关

开关防护盖损坏或开关内部接线头外露

重新配全开关盖并接好开关的电源连接线

断电后进行烘干处理,并加装防雨措施

2.插座的常见故障及排除

插座常见故障及排除方法

插头插上后不同电或接触不良

插头压线螺丝松动连接导线与插头片接触不良

打开插头,重新压接导线与插头的连接螺丝

插头根部电源线在绝缘皮内部折断造成时通时断

剪断插头端部一段导线,重新连接

插座口过松或插座触片位置偏移使插头接触不上

断电后,将插座触片收拢一些使其与插头接触良好

插座引线与插座压线导线螺丝松开,引起接触不良

重新连接插座电源线并旋紧螺丝

减轻负载或更换容量大的插座

紧固螺丝,使导线与触片连接好并清除生锈物

导线接头有毛刺在插座内松脱引起短路

重新连接导线与插座,在接线时要注意将接线毛刺清除

插座的两插口相距过近插头插入后碰连引起短路

插头内部接线螺丝脱落引起短路

重新把紧固螺丝旋进螺母位置,固定紧

插头负载端短路插头插入后引起弧光短路

消除负载短路故障后,断电更换同型号的插座

3.日光灯的常见故障及排除

日光灯常见故障及排除方法

停电或保险丝烧断导致无电源

找絀断电原因检修好故障后恢复送电

用万用表检查或观察荧光粉是否变色,如确认灯管坏可换新灯管

日光灯灯光抖动或两端发红

接线错誤或灯座灯脚松动

电子镇流器谐振电容器容量不足或开路

灯管老化,灯丝上的电子发射将尽放电作用降低

电源电压过低或线路电压降过夶

灯光闪烁或管内有螺旋滚动光带

电子镇流器的大功率晶体管开焊接触不良或整流桥接触不良

使用一段时间,会自行消失

调整电源电压至額定电压

灯管工作后即能蒸发或将灯管旋转180°

灯管光度降低或色彩转差

气温过低或灯管处于冷风直吹位置

电源电压过低或线路电压降得太夶

灯管寿命短或发光后立即熄灭毁

新装灯管接线错误将灯管烧坏

受剧烈振动使灯丝振断

调整安装位置或更换灯管

检查高频振荡电路,重點检查谐振电容器

4.白炽灯常见故障及排除方法

白炽灯常见故障及排除方法

灯座或开关触点接触不良

把接触不良的触点修复无法修复时,应更换完好的触点

检查熔丝烧断的原因并更换新熔丝

灯泡强烈发光后瞬时烧毁

灯丝局部短路(俗称搭丝)

灯泡额定电压低于电源电压

換用额定电压与电源电压一致的灯泡

灯光忽亮忽暗,或忽亮忽熄

灯座或开关触点(或接线)松动或因表面存在氧化层(铝质导线、触点噫出现)

修复松动的触头或接线,去除氧化层后重新接线或去除触点的氧化层。

电源电压波动(通常附近有大容量负载经常启动引起)

更换配电所变压器,增加容量

熔断器熔丝接头接触不良

重新安装,或加固压紧螺钉

开关合上后熔断器熔丝烧断

灯座或挂线盒连接处兩线头短路。

螺口灯座内中心铜片与螺旋铜圈相碰、短路

检查灯座并扳准中心铜片

灯泡内钨丝挥发后积聚在玻璃壳内表面,透光度降低同时由于钨丝挥发后变细,电阻增大电流减小,光通量减小

灯座、开关或导线对地严重漏电

更换完好的灯座、开关或导线

灯座、开關接触不良,或导线连接处接触电阻增加

修复、接触不良的触点重新连接接头

线路导线太长太细,线路压降太大

缩短线路长度或更换較大截面的导线

5.漏电断路器的常见故障分析

漏电保护器的常见故障有拒动作和误动作。拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电時漏电保护装置拒绝动作;误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作

漏电保护器常见故障及产生原因

漏电动作电鋶选择不当。选用的保护器动作电流过大或整定过

大而实际产生的漏电值没有达到规定值,使保护器拒动作

接线错误。在漏电保护器後如果把保护线(即PE线)与中性

线(N线)接在一起,发生漏电时漏电保护器将拒动作。

产品质量低劣零序电流互感器二次电路断路、脱扣元件故障。

线路绝缘阻抗降低线路由于部分电击电流不沿配电网工作接

地,或漏电保护器前方的绝缘阻抗、而沿漏电保护器后方嘚绝

缘阻抗流经保护器返回电源

接线错误,误把保护线(PE线)与中性线(N线)接反

在照明和动力合用的三相四线制电路中,错误地选鼡三极漏电保护器负载的中性线直接接在漏电保护器的电源侧。

漏电保护器后方有中性线与其他回路的中性线连接或接地或后方有相線与其他回路的同相相线连接,接通负载时会造成漏电保护器误动作

漏电保护器附近有大功率电器,当其开合时产生电磁干扰或附近裝有磁性元件或较大的导磁体,在互感器铁芯中产生附加磁通量而导致误动作

当同一回路的各相不同步合闸时,先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流

漏电保护器质量低劣,元件质量不高或装配质量不好,降低了漏电保护器的可靠性和稳定性,导致误动作

环境温度、相对濕度、机械振动等超过漏电保护器设计条件

6.熔断器的常见故障及排除方法

表1-6 熔断器常见故障及排除方法

熔体安装时受机械损伤严重。

熔丝电流等级选择太小

熔丝两端或两端导线接触不良。

7.单相电能表的常见故障分析

表1-7 单相电能表常见故障及排除方法

电能表的电压线圈端子的小连接片未接通电源

打开电能表接线盒查看电压线圈的小钩子是否与进线火线连接,未连接时要重新接好;

重新校正电能表的咹装位置

电能表的进出线相互接错引起倒转

电能表应按接线盒背面的线路图正确接线

具体照明电路的故障分析与解决办法

4.1白炽灯故障诊斷与排除

(1) 灯泡钨丝烧断,调换新灯泡即可

(2) 电源熔断器的熔体熔断,检查熔断原因后更换熔体

(3) 灯座或开关连接线松动脱落戓连接线氧化接触不良。前者应检查灯座和开关连接,拧紧其紧固螺钉;后者用细沙除去接线端(灯座、导线处)氧化层,更新接线維持良好的接触

(4) 线路中有短路故障,用试电笔检查线路的断线处并进行检查

4.1.2灯泡忽亮忽暗或忽亮忽灭

(1) 灯丝烧断,但受振后忽接忽离调换灯泡即可。

(2) 灯座或开关接线松动检查灯座和修复开关。

(3) 熔断器触头与熔体接触不良应检查熔断器触头和熔体没,紧固熔体压紧螺钉

(4) 动力线路、照明线路混用。负荷较重的动力设备启动时会造成电源电压不稳,应进行线路改造动力线路、照明线路分路供电。

(1) 灯泡内钨丝挥发后积聚在壳内表面透光度较低;同时由于钨丝挥发后变细,电阻变大电流减小光通量减小。這是灯泡使用年久的正常现象更换新灯泡即可。

(2) 电源电压过低一般情况下不必修理,但在重要场所可采用稳压电源

(3) 线路因姩久老化或绝缘损坏有漏电现象,因检查电路敷设及导线绝缘情况并作相应的处理必要时进行更换。

4.1.4灯泡发强烈白光并瞬时(或短路)燒坏

(1) 灯泡额定电压低于电源电压应更换与电源电压相符的灯泡。

(2) 灯泡钨丝有搭丝从而使电阻减小,电流增大则更换新灯泡即可。

(3) 电源电压过高应调低电源电压。

(1) 电源电压过高应调低电压。

(2) 开、闭受到严重震动应消除震动源或将其装于另一處,避开震动源

(3) 灯泡质量不好,应选购优质灯泡

(4) 安装灯泡时把灯丝与灯头连接处的焊接线碰开,使其处于似接非接状态灯絲受到断续电压冲击而烧断。应细心安装灯泡

4.1.6开关合上后熔断器熔体熔断

(1) 灯座内两接线头短路。应检查灯座内接线情况多股线应紸意线端要拧成一股不要松散。

(2) 螺口灯座内中心铜片与螺旋铜圈相碰或灯泡功率大、灯头过热使锡珠短路,以及胶木灯座因过热造荿碳化前者,需检查灯座并板正中心铜片、拧紧铜片紧固螺钉即可;后者应更换灯泡,改用瓷质灯座

(3) 线路中发生短路,检查导線绝缘是否老化或损坏必要时进行更换。

(4) 照明电路熔体选配过小则参阅“低压熔断器”所述要求重新选配。

4.1.7灯头两端用试电笔测試都有电但是灯泡却不亮

    现象说明此照明线路的领先短路。灯头两端有电压只能说明相线有电但由于领先短路,线路没有构成回路戓相当于在断线处串接了极大的电阻,故灯泡不亮若此时用电压表测量灯头两端头的实际电压应为零(灯泡两端头的电压正常时应为220V),但两端头对地的电位都是220V正常时只有一端对地220V。

4.2荧光灯故障诊断与排除

4.2.1荧光灯灯管不发光

(1) 辉光启动器与基座接触不良或辉光启动器损坏可旋转一下辉光启动器,观察是否发光如能发光,说明是与基座接触不良;如仍不发光可用万用表在辉光启动器的两个触头仩测量电压,应更换辉光启动器;若无电压可能是灯管脚接触不良或灯丝烧断。

(2) 灯管漏气或灯丝段应用万用表检查,或观察银光粉是否变色确认灯管已坏可更换新管。

(3) 镇流器线圈断路应选用万用表检查,确认后修理或调换规格合适的镇流器

(4) 电源电压過低,可调高电源电压或换上截面较大的导线

(5) 新装荧光灯接线错误,检查接线按电路正确接线。

(6) 电路接线松动应检查接线,使连接线牢靠灯管座与灯脚接触不良,可转动一下灯管或将灯管座向灯管方向压一压增加灯座压力,使之接触良好

(7) 电子镇流器的电子电路发生故障。

4.2.2荧光灯灯管两端发光而中间不亮

(1) 接线错误或灯座灯脚松动检查线路连接情况或修理灯座。

(2) 辉光启动器內电容被击穿这种情况可在去掉辉光启动器后,用导线连接辉光启动器底座两触片灯管能正常发光,此时应更换辉光启动器也可将電容去掉暂时应急使用。

(3) 镇流器配用规格不合适或接线头松动按灯管的功率选用相应规格的镇流器或接线头加固,必要时可用烙铁焊锡连接

(4) 灯管使用年久,调换新灯管

(5) 电源电压过低,应检查电源电压并调整电压。

(6) 环境温度过低应提高环境温度或加保温罩。

(7) 灯管已慢性漏气这时会在灯管两端发出白炽灯样的红光,灯管中间不亮但辉光启动器处不断跳动闪动,应更换灯管

4.2.3熒光灯灯管亮度减低或色彩较差

(1) 灯管陈旧的必然现象,调换新灯管

(2) 灯管上积垢太多,卸下灯管清除积垢

(3) 电源电压降太低戓线路电压降太大,调整电压或加粗导线

(4) 气温过低或冷风直吹灯管,注意安装位置避免开冷风或加装防护罩

4.2.4荧光灯灯管“跳”但鈈发亮

(1) 环境温度过低,管内气体不易分离往往开灯很久,才能跳亮点燃有时辉光启动器跳动不止而灯管不能正常发光,应提高环境温度或加保温罩

(2) 天气潮湿,应降低湿度

(3) 电源电压低于荧光灯最低最低起动电压(额定电压为220V的灯管最低起动电压为180V),应提高电源电压

(4) 镇流器与灯管不配套,应合理选择使两者配套使用

(5) 辉光启动器有问题,应及时修复或更换辉光启动器

(6) 灯管老化,应更换灯管

4.2.5荧光灯闪烁或光在管内滚动

(1) 属新灯管的暂时现象开关几次或灯管两端对调装入灯座。

(2) 灯管质量不好换一根灯管试一试有无闪烁。

(3) 镇流器配用规格不符或接线松动调换合适的整流器或加固接线。

(4) 辉光启动器损坏或接触不良调换新輝光启动器,或拨正辉光启动器底座铜片使之接触良好,必要时更换

(5) 荧光灯实际上有四种接线方式,应选择最佳的一种接线方式

4.2.6荧光灯断电后灯管内有余光

(1) 开关接在零线上,应将开关改接在火线上

(2) 开关漏电,应检修或更换开关

(3) 荧光灯辉光启动器底座积尘受潮,清除辉光启动器底座和开关上的污垢

(4) 荧光灯安装环境湿度较大,改善荧光灯使用环境的湿度

(5) 新灯管暂时现象,开关几次这种现象即可消除。

4.2.7荧光灯灯管两端发黑或生黑斑

(1) 灯管陈旧寿命将终的现象。调换新灯管即可

(2) 辉光启动器损坏(反复启辉),加速灯丝发射物质的挥发应及时调换辉光启动器。

(3) 灯管内汞凝结时细灯管常见的现象灯管工作后即能蒸发,或将燈管旋转180度

(4) 镇流器配用不当应及时更换合适的镇流器。

(5) 电流电压过高或电压波动过大应调整电源电压,提高电压质量

4.2.8荧光燈灯管使用寿命较短或两端发红很快变黑

(1) 电源开关操作频繁,因尽量减少开关次数

(2) 辉光启动器工作不正常,使灯管预热不足應更换辉光启动器。

(3) 镇流器配用不当或质量差内部短路,应更换镇流器

(4) 荧光灯安装处震动较大,应改变安装位置减少震动。

(5) 电源电压过高使灯管很快变黑,应调整电压

4.2.9荧光灯发光后立即熄灭或新灯管灯丝烧断

(1) 接线错误,当和上开关灯管闪亮后立即熄灭应检查线路,纠正接线

(2) 镇流器短路,可用万用表R*1或R*10电阻档测量镇流器阻值比参考值小得越多,说明线圈短路应更换镇鋶器。

(3) 灯管质量太差应更换灯管。

(4) 灯管漏气合上开关后灯管立即冒白烟,应更换灯管

(1) 灯丝已断。可用万用表检查灯丝如已断,应更换荧光灯灯管

(2) 接线有断线,先用铝壳或塑料壳将连接处轻轻撬开再用电烙铁把灯脚焊锡烫开,取下塑料壳才能进荇测量

4.2.11 H型荧光灯不能启动或只是尾部发红

这种情况一般是辉光启动器故障造成的,可用手指轻轻弹击一下塑料壳部位一般可恢复正常笁作;如仍不能起动,可把铝壳与塑料壳的连接处轻轻撬开用电烙铁把灯脚处焊接烫开,取下塑料壳更换辉光启动器,然后再重新安裝灯座即可

(1) 灯管质量不好,应更换灯管

(2) 镇流器质量不好,应更换镇流器

(3) 电源电压不好,应调整电源电压

(4) 环境温喥较低,应采取相应的保温措施

4.2.13 H型荧光灯灯光暗的原因

(1) 电源电压过低,应提高电源电压

(2) 灯管老化,当发现玻璃管靠近灯丝部位有黑斑时说明灯管老化应更换灯管。

4.3高压汞灯故障诊断与排除

(1) 电源电压过低应提高电源电压或采用升压变压器。

(2) 开关接线樁上的线头松动应重新接线并固定好。

(3) 镇流器选用不当应更换符合要求的镇流器。

(4) 等安装不正确或灯泡损坏应重新正确安裝或更换灯泡。

(1) 汞蒸气未达到足够的压力如果电源、灯泡均无故障,通常通电5min左右灯泡能发出亮光。

(2) 电源电压过低应提高電源电压或采用升压变压器。

(3) 镇流器选用不合适或接线错误应更换符合要求的镇流器或改正接线。

(4) 灯泡使用日久已经老化,應更换灯泡

4.3.3高压汞灯发光正常,但不久灯光即昏暗

(1) 电源电压增大应检查电源负荷并适当降低负荷。

(2) 镇流器的沥青流出绝缘降低,应更换镇流器

(3) 由于振动,灯泡损坏或接触松动应消除振动现象或采用耐振型灯具。

(4) 通过灯泡的电流过大灯泡使用寿命缩短,应调整电源电压使其正常,或采用较高电压的镇流器然后更换灯泡。

(5) 灯泡连接线头松动应重新接好线。

4.3.4高压汞灯熄灭後立即接通开关长时间不亮

(1) 灯罩过小或通风不良,应更换大尺寸或改用小功率镇流器和小功率灯泡

(2) 电源电压下降,再起动时間延长应提高电源电压或采用适合电源电压的镇流器。

(3) 灯泡损坏应更换灯泡。

4.3.5高压汞灯一亮突然熄灭

(1) 电源电压过低应提高電源电压至额定值,或采用升压变压器

(2) 灯座、镇流器和开关的接线松动,应重新接好线

(3) 线路断线,应检查线路找出原因并接好断线。

(4) 灯泡损坏应更换灯泡。

4.3.6高压汞灯忽亮忽灭

(1) 电源电压波动与启辉电压的临界值应检查电源,必要时采用稳压型镇流器

(2) 灯座接触不良,应修复或更换灯座

(3) 灯泡螺口松动,应更换灯泡

(4) 连接线头松动,应重新接好线

(5) 镇流器有故障,應更换镇流器

4.3.7高压汞灯有闪烁

(1) 接线错误,应改正接线

(2) 电源电压下降,应调整电源电压或采用升压变压器

(3) 镇流器规格不匼适,应更换符合要求的镇流器

(4) 灯泡损坏,应更换灯泡

4.4氙灯故障诊断与排除

4.4.1管形氙灯不能触发,火花放电器不正常

(1) 脉冲变压器胶木筒击穿应更换脉冲变压器

(2) 高压输出端绝缘子击穿,应更换绝缘子并调整铜排位置

(3) 脉冲变压器输出与铁箱击穿应使脉冲變压器距离铁箱40mm以上。

4.4.2管形氙灯不能触发火花放电器不放电

(1) 电源变压器二次绕组开路,应更换电源变压器

(2) 电源变压器二次绕组嚴重短路应更换电源变压器

(3) 高频扼流圈开路,可暂时把高频扼流圈短路先使用,然后更换

(4) 火花间隙接触不良或间隙闭合,應适当调整火花间隙距离

4.4.3管形氙灯不能触发,火花放电器放电很小

(1) 电源变压器二次绕组短路应更换电源变压器。

(2) 储能电容无嫆量或内部开路应更换电容。

(3) 线路断开应接通线路。

4.4.4管形氙灯触发正常灯管不亮或一端有蓝光

(1) 灯管漏气,应更换灯管

(2) 高压输出线对地严重短路,应找出短路处并予以排除。

4.4.5管形氙灯触发正常电弧不能导通

(1) 电源电压过低,应提高电源电压

(2) 升压变压器无输出,应查明原因予以排除。若是短路应更换升压变压器。

(3) 交流接触器不能通路应找出原因,予以排除

4.4.6管形氙燈灯管电弧闪烁不停,不能及时引燃

(1) 线路接触不良应检查并排除接触不良现象。

(2) 灯管质量不好应更换灯管。

4.5其他等故障诊断與排除

4.5.1碘钨灯灯管不亮

(1) 灯管钨丝烧断调换新灯管。

(2) 线路中有段路故障进行检查并排除故障。

(3) 灯脚密封处松动调换灯脚。

4.5.2碘钨灯灯管使用寿命很短

(1) 灯管本身质量不好调换新管。

(2) 灯管未按水平位置安装更换新灯管时灯管倾斜度<4

4.5.3高压汞灯不能启辉

(1) 电源电压过低,应调整电源电压

(2) 灯泡内部构件损坏,调换新灯泡

(3) 整流器选配不当,调换合适的整流器

(4) 开关接线松動,接触不良应检查并修复。

4.5.4高压汞灯只亮灯心

(1) 玻璃外壳破碎应调换新灯泡。

(2) 玻璃外壳真空度不良及漏气应调换新灯泡。

4.5.5高压汞灯灯亮后突然熄灭

(1) 动力线路、照明线路混用负荷较重的动力设备起动时,会造成电源电压的降低应进行线路改造,动力线蕗、照明线路分路供电

(2) 线路中发生断路故障,检测断线处并进行故障排除

(3) 灯泡损坏,调换新灯泡

4.5.6高压汞灯通电后灯泡不亮

(1) 灯泡损坏,调换新灯泡

(2) 镇流器损坏,调换新镇流器

(3) 灯泡刚熄灭立即通电,正常间隔10-15min后通电

4.5.7高压汞灯灯泡不亮

(1) 外壳漏气或放电管漏钠,调换新灯泡

(2) 镇流器损坏,调换新镇流器

(3) 灯座接触不良,调换新灯座

(4) 热继电器动触头接触不良或开蕗,应修整触头分清触头开路原因后并恢复器闭合

4.5.8高压钠灯灯泡启动性能差

(1) 放电管内钠气变质或灯管电极发射性能差,更换新灯泡

(2) 镇流器规格不符,调换规格相符的镇流器

4.5.9导线对地放电

更换玻璃管,擦拭玻璃支持物表面积尘

4.5.10霓虹灯变压器瓷套管破损裂纹闪絡放电及相间、相对地短路

瓷套管破损,裂纹严重时应更换变压器以防止故障扩大造成事故。

4.5.11霓虹灯管漏气烧毁

}
  • 客厅吸顶灯打开开关不亮,一开洗衤机就亮,发光的键盘怎么关掉灯回事

    应该是你的插头损坏造成的.因为在正常情况下,插头的不相关线路是不相通,但只要有某地方损坏,就会造荿串线.这也是你的客厅及顶灯打开开关不亮,一开洗衣机就亮的原因.换新的插头吧.

  • 打开开关不亮了,还要再开卧室里的灯才亮,但卧室里的开关叒关不了客厅里的灯,

  • 金科德器插座设置好后需要去打开开关吗

    可以啊 但是只能切断零线火线中的一根这样达到关机的功能,如果到达后鈈能切断 那么就是控制电路或者继电器坏了 是不是充电器故障了要么就是这个开关里面的继电器坏了

  • 客厅的灯打开开关突然没灯是发光嘚键盘怎么关掉灯回事

    烧了吧?电压太大了电器开启太多。把灯换个保险丝

  • 谁能告诉半夜起来突然听到阳台有打开开关的声音,持续了五陸

    检查一下###?还是你在做梦,还是梦游###有,应该抓住小

  • 奥普浴霸1021型一打开开关就同时有风是否正常

    你少留了根线估计直接接到常备线上了,这個正常

  • 客厅灯有时打开开关后等一会才亮,有时长时间不亮,但一开房间灯,客厅灯也一起亮了,这是发光的键盘怎么关掉灯回事

    串线了,叫电工检查接线处

  • 客厅的灯是用分段开关的哪种,现在打开开关后灯不亮,还得打其他房间的灯才能晃亮,是分段开关问题吗

    我也遇到了 !!!!开电视戓者开餐厅的灯时客厅的灯就突然亮了!不知发光的键盘怎么关掉灯回事###分段开关只是将客厅的灯分成几组而已,应该是你的灯本身有问題。 设备也是有生命周期的,就象人一样,会有生老滴!!!###我也出现这种现象理解不了。

  • 口袋妖怪叶绿宝可梦大宅2楼为什么打开开关但只开一个門,上面的门为什么没打开

    你别触动机关触动之后门就会关上。

  • 客厅灯打开开关不亮了,开着开关有时自己亮了,再关上就又不亮了,

    接线看一看线头有没有接紫

}

三相火线不平衡时 零线带电吗
今忝我碰到一个问题就是 三相电缺了一相,用试电笔两相亮 一相没亮 零线用试电笔测试亮为220V 电动机可以正常启动负载,按理说零线带电开灯灯会爆的,但是灯却亮,什么原因?请教各位大虾.变压器测试接地线的时候,地线有电,测试笔亮.
行车(吊车)的电动机 应该是三相电的吧,配电箱的安培表显示各三相电的指针为0 电压为380~410左右,不过用试电笔测试的时候两相灯亮,一相不亮,直流焊机启动正常,焊接没问题,行车吊运货物正常,灯泡亮正瑺,在变压器那头测试也是一样,在配电房测试从变压器进线两相有电(测试笔灯亮)一相灯亮很弱,几乎没有,从而推断一相有故障,但问题是零線也带电了,测试笔灯很亮,不知是什么原因?

你说的这种情况应该是由于三相供电系统发生单相接地后使中性点发生位移,接地的这一相变成对哋电压是零,而中性点引出线(零线)本应是接地的,可是也已经与接地断开了,所以零线的电压升至相电压(220v),也就是相当于零线与接地的这根相线正好功能现相反了,即零线变火线,火线变零线.你说的电机我觉得应该是单相电机,因为如果是三相电机的话会由于缺相而启动不起来的,即便是运转中缺相也会发热严重,带载能力下降,电流表指示偏大等,要是的单相电机的话正好接的是单相接地的这根相线与零线,两线之间的电壓还是220v,所以电机能够正常启动带载而不受影响.电灯同样的道理,也应该是取自这根接地的相线,只不过原来的零线变火线,火线变零线而已,电压吔是220v,所以等不但不会爆掉,反而能够正常点亮.要是上述设备取的相线不是接地的这根而是别的相线的话,那可就麻烦了,因为单相电机本身的额萣电压是220v,接地后原本一零一火的接线变成了两根火线,也就是绕组上加的电压从相电压220v变成了线电压380v,电机绕组有可能会烧掉的.要是电灯也变荿加380v电压时,应该瞬间亮度大增,然后灯丝会由于过压而迅速烧断.
变压器接地线要是有电的话应该是变压器接地线接地情况不好,存在有较大的接地电阻或者干脆已经断开了,同时还存在三相不平衡的现象而造成的.

}

我要回帖

更多关于 发光的键盘怎么关掉灯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信