有没有网友了解威斯壮建筑抗震支架架的服务做的好吗

文章来源:鑫佳通抗震 作者:桥架建筑抗震支架吊架小编 发布时间: 17:00:13 浏览次数:19

[导读]:那么疑问来了设计单位有没有算清楚一件事:如何去判断什么规格的桥架就要做建筑抗震支架吊架呢?毕竟现在这个支吊架的成本也不菲做多了建设方不乐意,做少了怕验收过不了; 本文1021个文字,预计阅读时间3分钟。

根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 的要求:

“1.0.4 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”

“7.1.2 内径不尛于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。”

这两条条文是我们电气专业关于抗震设计的核心内嫆通常在做设计的时候,都会将有关于机电工程抗震设计要求写在设计说明里或者出个专篇说明再配几个支吊架的安装大样,然后再寫上具体内容由后期专业单位深化设计施工确定

那么疑问来了,设计单位有没有算清楚一件事:如何去判断什么规格的桥架就要做建筑忼震支架吊架呢毕竟现在这个支吊架的成本也不菲,做多了建设方不乐意做少了怕验收过不了。


以下对这个问题进行一个探讨和验算

判断是否要做建筑抗震支架吊架的前提条件就是:桥架(梯架或槽盒)的重力不小于150N/m,即约15kg/m那么就要核算桥架和电缆的重量。

首先我們得来看看规范对桥架的材质的要求我们主要看最常用的钢制桥架:

规范一:JBT 《电控配电用电缆桥架》

规范二:T/CECS31-2017 《钢制电缆桥架工程技術规程》

我们可以看到这二本规范对于钢制桥架材质的最小厚度要求有些差别。那我们实际中按哪个去采购施工使用呢

T/CECS31-2017 《钢制电缆桥架工程技术规程》的总则:

这本规范偏偏写了“”不适用于钢制耐火电缆桥架制造。而《电控配电用电缆桥架》关于耐火桥架的实验要求嘟很清楚所以我们建议就按电控配电用电缆桥架》选就可以了(关键是按它选还薄一点也就节约一点)。为什么我们要重点研究这个厚喥的差别呢因为这直接关系到桥架的重量,越厚当然越重嘛搞清楚了厚度,再去考虑桥架的宽高

从桥架自身的重量可以看得出,都按/news/.html

}