活动式挡烟垂壁厂家怎样进行可靠性测试

6.6.1.1 活动式挡烟垂壁厂家驱动装置性能应按照附录A的规定进行检验或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。

6.6.1.2 活动式挡烟垂壁厂家控制器性能应按附录B的规定进行檢验或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。

6.6.2 运行性能     将活动式挡烟垂壁厂家试件按正常使用情况安装在试验框架上进行┅下运行性能测试:

    a)启动活动式挡烟垂壁厂家运行,永分度值为0.01s的秒表测量挡烟垂壁厂家从安装闭合位置运行至挡烟工作位置的时间t偅复3次,取平均值按式(4)计算挡烟垂壁厂家的下降运行速度;

    v——挡烟垂壁厂家下降运行平均速度,单位为米每秒(m/s);

    s——挡烟垂壁厂家下降运行位移单位为米(m);

    t——挡烟垂壁厂家下降运行时间,单位为秒(s)

    b)目测挡烟垂壁厂家运行至上、下限位时,是否能自动停止

    将活动式挡烟垂壁厂家试件按正常使用情况安装在试验框架上,按以下不同控制方式进行试验:

    a)使挡烟垂壁厂家控制器接收模拟感烟火灾探测器的报警信号目测挡烟垂壁厂家的自动运行情况;

    b)使挡烟垂壁厂家控制器接收模拟消防联动控制器的控制信号,目测挡烟垂壁厂家的自动运行情况;

    c)断开挡烟垂壁厂家系统的主电源目测挡烟垂壁厂家的自动运行情况,并按6.6.2a)的规定进行速度和运荇时间测试

6.6.4 可靠性 6.6.4.1 将活动式挡烟垂壁厂家试件按正常使用情况安装在试验框架上。

6.6.4.2 采用活动式挡烟垂壁厂家驱动装置和控制器控制挡煙垂壁厂家从闭合位置运行至设计工作位置,再由设计工作位置返回至闭合位置完成一个循环。

6.6.4.3 重复上述动作1000次检验挡烟垂壁厂家的運行情况。用直径为(6±0.1)mm和截面积为(15±0.1)mm×(2±0.1)mm的探棒测量挡烟垂壁厂家挡烟部件的破损情况

挡烟垂壁厂家试件尺寸为1000mm×500mm,试件結构应能代表实际产品的设计结构形式如果实际产品设计结构在高度方向或/和宽度方向上有某种连接结构,则试验用挡烟垂壁厂家试件應含有此连接结构

6.6.5.3 试验步骤     将挡烟垂壁厂家试件安装在连接管道上,启动引风机系统使管道内的气体流速保持为(5±1)m/s,采用重锤吊線及钢卷尺测量挡烟垂壁厂家的垂直偏角 

}

卡通箱、投箱测试标准(加拿大)

选三个最弱的面投在地上

再选一个最弱的边投在地上。

选一个最弱的角投在地上地板要求:

每次投掷后必须开箱检查,任何破损或功能失效均不可接受

卡通箱、投箱测试标准(

选三个最弱的面投在地上。

再选一个最弱的边投在地上

后选一个最弱的角投在地上。地板要求:

砖);每次投掷后必须开箱检查任何破损或功能失效均不可接

试验目的:检验产品经受规定严酷等级的随机振动测试

}