我们的机器用的是施耐德ATV71系列变頻器PG卡上的接线端子是这样的:+12V,0V,A,B,A-,B-。0V,A-,B-三个要短接也就是A,B相的信号负跟电源负是共用的。但是下图是变频器的参数设置研发人员给的参數设置表上,要求选"Ab"这项为什么没有选AAbb呢?我不明白

历史总积分:48360

2010年论坛优秀版主

这个问题,是电子电路的知识问题编码器安装信號,作为脉冲信号输入变频器的端子网络那么其形式可以是多样的。例如单端输入型。就是信号是单极性的所以就可以选择Ab型。这種应用对于现场噪声大的环境,会工作不可靠还有一种叫差动输入(双极性输入),就是AAbb形式的这种输入形式,比单极性的抗干扰能力强特别是长线传输的场合,用得比较多

你们的研发人员选择Ab型接法,可能是出于对单端输入的信号比较熟悉吧其实,如果变频器和编码器安装都具备了差分输入的形式完全可以采用差分输入形式,这样更好

我明白了。我们的编码器安装线是4芯屏蔽线一根+12V,┅根0V一根A信号,一根B信号的确要在变频器里选择“Ab"这种类型。

历史总积分:75801

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

A、B是集电极开路输出;

AABB是差分输出不一样的;

编码器安装 联轴器专业生产商

2010年度博客贡献奖

A、B是集电极开路输出;
AABB是差分输出,不一样的;

重要提示:在ABB的变频器中一般用的是10--24V推挽式输出,并且可以带反相信号A-,B-,所有信号对地反相信号是针对变频共模干扰的消除或远距离传输,也可以不接直接A,B相(对地)这个跟差分的aa-,bb-是不一样的概念,信号是不对地的a对a-,b对b-。有人用差分的(也有10--24v的)接入此变频的aa-,bb-很容易烧的。

请看我嘚博客相关文章我们也提供这种推挽带反相的编码器安装。

[此贴子已经被作者于 16:43:21编辑过]

历史总积分:25322

如果干扰不是问题可能情况

手边沒有aa-编码器安装------相对这种编码器安装市场少

成本问题-----毕竟2者价格差不少