微电脑水泵压力控制器怎么安控制器使用时怎么调解压力大小使水泵能够自动停抽

大佬们我水泵红接公共端,黑接no端    然后就是水泵不会工作  还有继电器时不时滴滴响 下面是我从一个大佬哪里抄来的编码












}

水泵自动控制器-江苏奥科仪表有限公司

  随着电子技术和信息技术的飞速发展压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一嘚压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流

    金湖奥科仪表有限公司为方便客户对壓力开关的选择,现对其二者在工作原理、功能及特性等方面的区别进行比较分析如表1所示。

表1  电子式压力开关和机械式压力开关的区別

机械式压力开关:为纯机械形变导致微动开关动作当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变將向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构zui终启动zui上端的微动开关,使电信号输出

电子式压力开关:主要采用压力传感器进行压力采样,通过压力传感器直接将非电量----压力转换为可直接测量的电量—--电压或电流再通过信号调理电路对传感器信号进行放大和归整处理,zui后通過比较电路使得该器件在所设定的压力门限上,输出电平是某一逻辑状态这个逻辑电平可输入到微控制器,驱动后部电路或控制电开關用户可以通过设定电平转换门限来决定压力开关的动作的压力值。

精度(精度一般在±5%左右)

压力点不可调节 

可任意设定继电器动作壓力点

数字显示功能(3位LED显示)

迟滞大、响应慢(弹簧形变)

气体力学到液压领域精密控制领域压力自动控制领域电子式压力开关鈳替代大部分使用机械压力开关、液位开关、压力继电器、电接点压力表的场所

一、水泵自动控制器基本技术参数:

螺纹接口:G1/2(自来水管4分口)。

输出信号:有源输出给水泵提供220V,直启1.5KW以下的水泵

可控压力范围:10公斤内任何点都可以控制

防水性能优越,达到IP66标准(防雨水、不能放置水中使用)

寿命长,可连续使用14万次以上;

二 水泵自动控制器产品功能

压力表与压力开关结合一体数字实时显示压力,准确无误 

可自由调节上限(压力达到上限停止)和下限(压力小于下限启动)的压力大小无死区,控制精确无误;

带缺水保护无水停机保护水泵,来水可自动或手动启动水泵

工作延时补水解决水锤效应,延时停机可设

密码保护参数,防止参数被修改

三 水泵自动控制器产品优势

1. 产品具有缺水保护功能,无水自动停机来水自动启动,有效保护水泵,真正实现全自动控制

2. 可应用于很多恶劣安装条件,比如低压力段的水泵控制上下限压差范围很小的水泵控制,潜水泵自动控制等

3. 对于家用水泵常规环境无须安装压力罐,自带压力缓沖功能;无压力罐情况下也能稳定控制无频繁启动有压力罐效果更佳

4. 工作状态非常稳定无频繁启动,可检测管道是否漏水水泵是否堵塞等。

5. 体积小、美观、寿命长节能节电明显。

1、我公司所售产品在一年之内出现质量问题的(非人为)负责免费维修。
2、质保期內如我公司产品出现任何质量问题我公司负责免费维修或更换。
3、质保期内如用户使用不当造成产品损坏,我公司负责维修收取损壞部件成本费。
4.如用户需我公司现场服务我公司以zui短时间到达用户现场。
5、本公司所售的产品所享受终生维护 

}

1.上限不停止 (即压力到了高压不会停止)

(1)若接压力表首先看“水位—压力”开关是否切换至压力;若接常闭点压力开关看空载设定是否调成00.0

   (2)将压力表线取下用電线或铁丝将上水池的“高”“低”端子短接3秒,看控制器上“上池满水”指示灯是否亮若亮则表示上限压力会停,接下来检查压力表即鈳。

2. 下限不会启动(即压力到了低压不会启动)

   (1)将压力表线取下用电线或铁丝将上水池的“中”“低”端子短接3秒,看控制器上“仩池满水”指示灯是熄灭若熄灭则表示上下限压力会启动,接下来检查压力表即可。

   (2)若不启动而且控制器上的“下池缺水”指示灯瑺亮,说明控制器“空载设定”设置不当只需将“空载设定”数值往下设定一些即可,实际数值设定可参照说明书第04页

(1)首先请核對您的水泵与控制器匹配是否合理,一般需要选择比电动机大一个型号的控制器若水泵不标准、超负荷工作或者频繁启动需选择比电动機功率大两至三个型号的控制器。

(2)若控制器配置合理说明“过载设定”偏小,根据实际电流将过载设定数值调整为比实际电流大2臸3A即可。

例如:“一键整定”后“过载设定”数值为10A可将数值设定为12或者13A,不可设的太大以免电流过大不保护烧坏电机。

(1) 检查一丅水泵进线和出现是否有松动的情况将线头接牢固。

(2) 由于农村电网或者工地零时用电电网不稳定,可能会出现瞬间进线缺相的情況若排除第一种情况后,可按面板上的“复位”键看水泵能否正常工作。

}

我要回帖

更多关于 微电脑水泵压力控制器怎么安 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信