一、JBF6131-D输入接口模块特点介绍

  ★采用SMT表面贴装工艺

  ★24V直流电源输入24V有源继电器输出。

  ★模块电源输入电压范围广可在DC16-30V范围内正常工作。

  ★通信采用二總线技术无极性要求。

  ★ 防火门监控系统回路信号处理电路与输入检测信号处理电路实现电气隔离模块稳定性高,抗干扰能力强

  ★ 电子编码方式,可通过专用电子编码器编址

  ★ 本模块采用插拔式设计,安装简单方便

  ★ 具备状态监测和多种故障检測功能。

二、JBF6131-D输入接口模块技术参数

  回路总线:调制型二总线,无极性

  编码方式:电子编码器编码

  编码范围:1-252

  输入指礻灯:监视状态:“输入动作”灯红色闪亮

  故障状态:“输入动作”灯红色连续闪亮两次。

L1(端子4)、L2(端子5)连接回路总线无極性;

AS(端子9)、AG(端子10连接门磁开关(无源触点);

连接在输入接口模块AS和AG端子上的门磁开关的动断端必须与10千欧姆终端电阻串接使用;

该输入接口模块主要用于对常闭放防火门进行监视,接收门磁开关的动作信号用以判断常闭防火门是否动作,并将信息上传给防火门監控器进行显示、报警模块应安装在防火门的附件,每扇防火门配置一只JBF6131-D输入接口模块

}