一、开机后无显示或显示不正常
2.與液晶屏电缆连接不良
二、无主电时开备电控制器无显示。
故障原因:控制器要求必须先开主电再开备电
解决方案:正常现象,先开主电
故障原因:喇叭端子接触不良
解决方案:重插接线端子
故障原因:键盘连接线没有插好
五、开机后显示“主电故障”
2.更换主电保险管(3A)
六、开机后显示“备电故障”
2.在交流供电的情况下开机8小时以上,若仍不能消除故障则更换电池
七、不能正确登记外部设备
3.对重址設备进行再编址
2.打印机电缆连接不良
2.探测器损坏须更换损坏的探测器;
3.探测器编码写入错误;
4.设备与底座之间接触不良;
5.设备的终端电阻丢失。
2.某个探测器损坏如探测器内部进水等情况也会造成总线故障;
3.外接新现场部件,应在断电情况下安装;否则控制器也可能报囙路故障。
十一、时钟故障、存储故障、回路故障等
2.通知我公司技术服务部:
北大青鸟JBF6187双路电压信号传感器
JBF6187型电压信号传感器属于双路三相四线交流电压型应与本公司的 JBF-61S60 型消防设备电源状态监控器配接使用。其用于监控消防电源的工作狀态当消防电源发生供电中断,过压欠压,缺相错相等故障时,发出故障信息以保证消防电源的正常工作状态,从而确保消防系統的可靠性JBF6187 型电压信号传感器设计、制造和检定符合国家标准:GB 《消防设备电源监控系统》的要求。
1)传感器和监控器之间采用无極性两总线制连接方式通讯稳定可靠,布线简便;
2)传感器设有两个指示灯绿灯闪烁表示为正常工作状态,黄灯常亮表示为故障狀态能清楚地指示传感器的状态;
3)传感器具有同时对两路的三相四线制消防电源的电压值的实时监控功能;可在 100 秒内报出消防电源的供电中断,过压欠压,缺相错相等故障;
4)传感器能将实时的电压值、故障信号传送到配接的消防设备电源状态监控器。
检测对象:三相四线电源的电压值
额定工作电压:DC 24V
额定工作电流:5mA
电压测量范围:AC 220V
过压百分比:0%~20%
欠压百分比:0%~20%
通讯方式:无极性两总线
传输距离:≤1000m
温度:0℃~+40℃;
相对湿度:10%~93%(非凝露)
安装方式:35mm 标准导轨
JBF61867 传感器安装方法:
1.将传感器安装在消防电源配电箱内35mm 标准导轨安装;
2.将传感器固定。
1.务必在断电的情况下安装;
2.设备应安裝在干燥的环境中;
3.安装时应确保设备安装牢固;
4.定期检查设备是否正常运行
对于电压线线径要求小不小于 1.5 ㎜2。
端子(12)接入 JBF61S60 型消防设备电源状态监控器的回路总线上,无极性
端子(3,45,6)分别接入主电电压输入的 U1AU1B,U1CU1N。
端子(910,1112)分别接入备电电压输入的 U2A,U2BU2C,U2N
注意:禁止在通电的情况下进行线路连接。同时要确保电压接线正确
北大青鸟JBF6187双路三相四線电压信号传感器应用示意图