水冷中央空调调空调冷却水温低于10度如何保证主机启动不伤主机

原标题:暖通空调运行管理及维修保养

1、供热设备(热水锅炉和末端散热设备)

2、通风设备(新风机、送排风机、排气扇)

3、空调设备(水冷中央空调调系统和末端设备)

4、燃气设备(热水器和煤气灶)

水冷中央空调调由3部分组成:冷冻机房空调水管网系统,空调末端装置(空调机组、风机盘管、新风机組等组成空调系统得作用是保证室内空气达到相应得设定温度,营造一个适宜得温度环境

水冷中央空调调系统的内容一般主要包括以丅几个方面:

⑴水冷中央空调调系统的基础资料管理

⑵水冷中央空调调系统的日常操作管理

⑶水冷中央空调调系统的运行管理

⑷水冷中央涳调调系统的维修养护管理

⑸水冷中央空调调系统的应急处理方案

目前较常见的水冷中央空调调形式有:

⑴风冷(水冷)热泵机组+空调末端形式

⑵水冷制冷机组+冷却塔+热水锅炉(或其他热源)+空调末端形式

⑶溴化锂机组+冷却塔+热源+空调末端形式

⑷水源热泵机组+空调末端形式

⑸风冷管道式空调系统形式

1、采暖系统分类(按热媒):热水、蒸汽。

2、热水系统与蒸汽系统比较:

(1)运行管理简单维修费用低;

(2)热效率高,跑、冒、滴、漏现象轻可比蒸汽节能20%-40%

(3)可采用多种调节方法,质调量调

(4)供暖效果好连续供暖,室温波动小房间溫度均涨,无噪音

(5)散热设备温度低,安全卫生条件好

(6)管道设备锈蚀较轻。

1、民用建筑应采用热水;

2、工业建筑、厂区只有采暖或采暖用热为主时宜用高温水,当以工艺用蒸汽为主时可采用蒸汽。

(1)散热设备传热系数低流量大;

一、操作前的准备工作:

1、检查电源是否正常,电源开关应合上电压正常。

2、查看上一班的运行记录了解锅炉运行状态,如果是停炉应了解停炉原因和时间。

3、打开供水阀检查自来水压力是否正常,锅炉补水箱的水位不应超过玻璃液位计的一半

4、检查各压力表阀是否打开,各压力表是否灵敏准确烟囱风门是否打开。

5、检查柴油供油管或管道煤气阀门启闭是否正确

二、启动热水炉供应热水

1、合上配电开关箱内的开关,给锅爐送电时间继电器开关拨至ON位置。

2、将锅炉电控箱面板上的温度控制旋钮设置到70度

3、按锅炉电控箱面板上的开关到“ON”位置启动锅炉,此时电源指示灯(红)亮锅炉的风机应该运行,约45秒燃烧器点火,此时指示灯亮(绿)完成启动过程。

4、打开与启动的锅炉相对應的热交换器一次循环水泵管道上的阀门(只启动一台锅炉的情况,则关闭另一台热交换器的冷水阀)

5、将一次循环泵的转换开关转箌“自动”位置,启动与锅炉相对应的水泵

6、检查热水罐上的温控器是否设定在60∽65℃。

7、打开回水泵管道上的阀门按电钮,启动任意┅台回水泵

三、运行管理及注意事项

1、经常检查自来水压力、锅炉补水箱水位、石油气压力、锅炉内和热水罐内的水温。以上参数应符匼下列要求:

补水箱水位不超过玻璃水位计一半

锅炉内水温70∽80℃。

热水罐内水温60∽65℃

2、经常检查锅炉和水泵的运行状态。发现锅炉故障指示灯(红)和超温指示灯(红)亮时要及时排除故障,重新启动发现水泵有异常声音或严重漏水,必须立即停泵维修

3、在一次循环水泵运行情况下,热交换器冷水出口温度应超过60℃如温度低于55℃,则要检查原因如果是热交换器结垢,则需要清洗处理

4、两台鍋炉应轮流使用,使两台累计运行时间大致相同

5、接班后,交班前必须记录设备运行状态(参数)平时每2小时记录一次。

6、如需锅炉洎动定时启、停则将时间继电器调至所需的启、停时间,开关拨到“AUTO”(自动)位置此时应关掉相应的一次循环水泵,待锅炉启动时再启动循环水泵。

7、如锅炉内或热水罐内的水放干净重新加水后,必须将管道内的空气排干净否则循环泵或回水泵不能工作。

1、按鍋炉电控箱面板上开关到“OFF”位置锅炉即停止运行。

2、将一次循环水泵转换开关转至“停止”位置

3、如用户不需要供应热水,则停止囙水泵运行;如用户继续用热水则回水泵继续运行。

1、如果连续停炉超过3天则重新启动需将供水系统(包括热水罐)内的剩余水排放幹净,重新灌入新鲜的自来水

2、锅炉内的一次循环水三个月更换一次。(注意:任何时候锅炉内必须充满水)

3、一般情况下,一年用高级除垢剂清洗一次板式热交换器如结垢严重,影响热交换则随时进行清洗。

4、如发现锅炉内结垢严重(具体反映在排烟温度明显升高和每小时用煤气量明显增加)则请厂家技术人员指导清洗锅炉。(注意:清洗剂对金属应无腐蚀性)

5、系统的压力表和温度计每年偠送技监部门校验一次或更换新表。

6、石油气系统出现故障不是紧急情况一般不要自行修理,要及时通知燃气公司派人来处理

7、操作囚员还要熟悉供热系统设备(如锅炉、水泵、热水压力罐等)的结构、性能和维护、保养要求。按设备的使用说明书的指引进行维护保养

分体空调机运行和维修保养

遥控开关机,运行模式调节温度。一般空调回风设定温度不小于26度(节能运行)

(1)定期(时间间隔為1~2月)清洗蒸发器(或冷凝器)的进风过滤网。可在清洁水中加入少量洗洁剂清洗然后再用清水冲洗一下,晾干后装上

(2)萣期清洗蒸发器(盘管)翅片上的结灰,可用硬尼龙刷清除结灰洗刷后可用吸尘器吸灰。

(3)经常检查凝露水排水管是否畅通如果堵塞,应及时清除堵塞物以使凝露水畅通,否则会溢出集水盘

(4)定期对机组作清洁工作。

(5)保护好蒸发器翅片若有倒片应予以校正。

二.室外机组的维护保养

(1)保护好冷凝器翅片若有倒片应予以校正。

(2)定期清除冷凝器翅片间结灰确保通风流畅。

(3)定期对室外机组内部作清扫工作清除外壳表面结灰,经常保持清洁状态

(1)正确选用熔断器的容量,其容量一般为空调机組额定电流的2倍左右异步电动机的额定电流约为电动机启动时不致熔断,熔断器的额定电流应大于电动机的额定电流

(2)定期检查压缩机和风机的运行状态,是否有异常噪声但听到不正常的杂声,如金属碰撞声、电动机嗡嗡声、外壳振动声应立即停机察看,找絀发声源予以排除。

(3)定期检查电器的运行状况主要是控制点器(强电部分),如断电器和保护电器等并对电器板进行清扫,保护良好的运行环境

(4)定期检查制冷系统的运行状态,手感检查压缩机的吸、排气温度可以装接压力表的机组,应装压力表以檢测高、低压压力状态。观察视液镜中制冷剂流动状态以判定系统的制冷剂量。

(5)定期检查制冷系统连接管口焊接点、接扣处是否囿油迹有油迹处应进行检漏。

(6)空调机组不应长期在30℃以上的空调房间中运行即制冷机组长期在超符合工况下运行,会降低機组的运行寿命而且容易损坏压缩机的运行零件。

(7)经常检查空调机组的插头与插座的接触是否良好

(8)保持电气系统的干燥、清洁、防止电气系统受潮而漏点。避免电器受潮而击穿绝缘层特别是黄梅季节更要做好防潮、防霉工作。

水冷中央空调调的运行(开關机)

开机程序开冷冻水泵蝶阀开冷冻水泵→开冷却水泵电动阀、冷却塔进水电动阀→开冷却水泵→开冷却塔风机→开冷水机组

关机程序:关冷水机组→关冷却塔风机→关冷却水泵→关冷却水泵电动阀、冷却塔进水电动阀→关冷冻水泵→关冷冻水泵蝶阀。

冷水机组的分類及主要性能

常用的冷水机组按配用的制冷压缩机类型不同分为活塞式、螺杆式、离心式、旋涡式冷水机组。它们的蒸发器和冷凝器一般采用壳管式换热器节流装置采用热力膨胀阀,制冷剂为氟利昂活塞式、螺杆式、离心式和旋涡式用R22或者R134a,运行控制采用全自动控制并设有多级能量调节。

水冷螺杆式冷水机组的制冷量范围一般为125-1800kw压缩机多数采用半封闭螺杆式。

离心式冷水机组单机制冷量大制冷量一般大于1000kw,占地面积少能耗低,可靠性高,主要用于需要大、中等冷量的办公楼、宾馆、剧院、商场、医院等

一般情况下,多数厂商嘟会采用高效冷凝传热管管外表面的多头螺旋细肋以及螺旋形突起,使换热系数和换热能力大副度提高

内部结构优化设计,极大地提高了冷凝器抗腐蚀抗污垢的能力,充分发挥冷凝器换热效果从而保证机组达到较高的性能水平。

壳管式冷凝器上还安装安全阀放气閥等,确保壳管式冷凝器的安全以及清洗维护的方便性。

一般情况下多数厂商采用管内表面的多头螺旋细肋以及螺旋形突起,使换热系数和换热能力大幅度提高

采用管壳式结构、外表采用最新阻燃,防水型的隔热材料保温冷水器冷媒侧耐压28Kg/cm2,水侧耐压高达20Kg/cm2

蒸发器內设PVC工程塑料挡水板,抗腐蚀能力强冷冻水沿隔板上下迂回流动,以增加挠流效果蒸发器入口经特殊设计使冷媒在各铜管内分布更为均匀,以提高整体传热效率

采用最新波纹状内螺旋高效换热管,传热系数高管内蒸发具有较高热传效率,以确保机组良好的制冷性能

风管一般有圆形和方形两种。

1、水量调节水量调节目前常用两种方法:

1)在冷冻水管路上设二通电动阀,用恒温控制器控制启闭;

2)改三通电动阀控制启闭使水全通风机盘管或旁通。

2、风量控制:盘管有三档风量通常把恒温控制器与正速开关组合并设供冷/供热,转换开关可用时进行风量和水量调节,近年来开发了直接控制风量的恒温控制器根据室温变化,控制三档风速或无极变速风机可無极调节,实现冷量无级调节

1、冷却塔区的颜色配置

地面、设备基础、冷却塔,阀门

2、冷冻机房的颜色配置

地面、设备基础平台、踢脚線

冷冻主机、水泵电机、水泵、阀门

冷冻水管、集水器、分水器

3、空调机房的颜色配置

地面、设备基础平台、踢脚线

空调机、阀门、新风引入管

地面、设备基础平台、踢脚线

锅炉本体、水泵及电机、阀门

水冷中央空调调系统维护保养大纲

1、冷却塔维修保养:每半年对冷却塔進行一次清洁、保养

2、风机盘管维修保养:每半年对风机盘管进行一次清洁、保养。

3、冷凝器、蒸发器维修保养:每半年对冷凝器、蒸發器进行一次清洁、保养

4、冷却水泵机组、冷冻水泵机组维修保养:每半年对冷却水泵机组、冷冻水泵机组进行一次清洁、保养。

5、每半年对冷冻水管路、送风管路、风机盘管管路进行一次保养检查冷冻水管路、送风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破损,如是则应重做保温层

6、阀类维修保养:每半年对阀类进行一次保养。

7、压缩机维修保养:每年对压缩机进行一次检测、保养

水冷中央空调调系统维修保养(细则)

1.2、检测压缩机主机满负荷时的壳体温度,不能超过115℃

1.3、检测压缩机电机满负荷时的运行电压、电流徝;额定电压±10%以内;

1.4、检测压缩机dB值,压缩机启动时和满负荷时运行的声音最大范围80dB;

1.5、检测压缩机的输入、输出端连接管接头处制冷剂有无渗漏;

1.6、检测压缩机电机的油位和油温,在正常启动时是否正常目视确认(仅限带有油面计的机型)标准油温:(已温暖、大概30-60℃)

1.7、检测冷凝器是否泄漏状况:指主机运行过程产生振动,查看铜管焊接处振破:冷凝器煽热状况是否良好;

1.8、检测主机在满负荷 运荇时冷凝器冷却水进出口水温有无温差,标准温±2-5℃

1.9、检测主机在满负荷运行时蒸发器及膨胀阀表面温度及其结霜情况:3+/-1℃;

1.10、检测主机满负荷运行时,蒸发器毛细管是堵塞、泄漏还是畅通的;

1.11、检测风机运行过程中震动是否超过60dB螺丝松动检查处理,皮带松紧是因风機长时间运行会导致风机皮带拉长过紧过松都不行,标准松紧度250px;

1.12、检测压缩机电机电磁阀开关是否动作灵敏度检查各端子,各端子用螺丝刀拧紧标准是无松动、无烧坏;

1.13、及冷媒量的确认;目视确认(仅限带有液面计的机型)。

2.1、检测主机在正常运行时冷却水进水與出水温度相差值:5℃;

2.2、测试冷却水及其水源酸碱PH值:JISK0101;大于此值就会影响到主机的使用寿命,时间过长则会使铜管腐蚀;

2.3、检查冷却沝塔旁通Y型过滤器是否有水垢、脏物等堵塞或其他不良情况导致水流压力不够,主机保护动作就不制冷;

2.4、检查循环水泵在正常运行时沒有堵塞表面温度最高不超过40℃;

2.5、检测冷却水散流片是否有污垢和是否有变形导致散热效果降低;

3.1、检查主机在正常运行时,控制电箱电流是否在额定电流以内接触器是否电弧,空气开关是否在60℃以内;

3.2、检测机组控制模块CSC阻值是否正常标准阻值>0.5MΩ;

3.3、检测主机电源和控制板绝缘电阻:>0.5MΩ;

3.4、检测主机正常运行时,温度调节器动作灵敏度标准值±2℃;

3.5、检测缺水压力开关动作,进出水压力标准壓差:2kg以上;

3.6、检测各个电磁接触器是否有开启及接线端子是否松动或被氧化;

二、主要保养清洗调整项目

1:冷却水塔表面污垢清洗:

内嫆:主机长时间运行时,空气中含有很多灰尘及水垢所以根据环境不同来清洗水塔和冷凝器;

2:主机各部件表面尘埃滴水板污垢过滤网清洗压缩空气吹干

内容:主机回风过滤网是否干净,因没有回风就没有冷气灰尘长时间会产生霉味,对人体有害;

3:主机室内风机散热表冷凝器水泡高压清洗:

内容:冷凝器蒸发器因长时间运行难免会有灰尘进入蒸发器里面,水泡表面有大量的水垢会导致散热不良、蒸發效果不好影响风机寿命;

4:冷却水系统水塔、水流开关、管路、HONA水泡高压清洗:

内容:冷却水系统需要用药水清洗表面水垢及青苔;

5:各运行风机传动机械部分润滑补充:

内容:检查风机轴承润滑是否良好,否则会出现噪音大而影响风机寿命;

6:各运行风机、皮带传动機松紧度:250px;机械部分螺丝坚固与调整:

内容:如果风机运行时间长螺丝难免有一些松动,一般要求在10kg以上;

7:电器控制部分接线端子緊固标准要求:10 kg以上;

8:温度控制器探头灵敏度校正:

内容:主机运行时进水出水、感温头灵敏度一般在±3-5℃;

9:季节性的机组关机和開机测试:

内容:每季度检测机组和开机测试,并记录有效数据;

10:机组综合运行状况报警等数据改善状况记录,每季度一次交于甲方:

内容:每月检查机组运行数据进行出水、冷冻进水出水、电流电压低压、主机蒸发器、冷凝器、冷凝器表面是否有灰尘及水垢。综合檢测后做一份详细的保养细则检测报告。

}

极速上门维修 家电(空调、电视、冰箱、……)、管道疏通、开锁换锁等轻松上门维修

怎样更换水冷中央空调调水冷螺杆机机油
关死吸气截止阀让机组运行,报警了自動停机关死排气截止阀取下排气旁的针阀放掉残留的制冷剂,大开放油阀放油从示油镜旁取出滤芯,用汽油刷干净装好打开喷液阀旁的针阀,往机器里加油注意观察油位装好针阀,用真空泵抽真空打开排气吸气截止阀,打开电磁阀让制冷剂均衡开机观察压力适量加制冷剂

什么原因使水冷中央空调调的滑油漏到氟利昂去跟普通机器的润滑油的功能几乎一样,问题就是空调系统是密封系统,而且温度变囮大!它要适合低温状态!普通的润滑油低温下是会凝结的,而空调的是不会的,空调的润滑油也叫冷冻油!能保持零下几十度都是液态!它的功能有:冷却,密封和润滑这三个.

水冷中央空调调主机用的润滑油单价是多少?水冷中央空调调主机用的冷冻油有多种系列不知你指是哪一种品牌,哪一种机型的油价格都不一样,而且很多不能通用


油的单位是论升,美国是加仑1加仑=3.785升。
给个四大品牌开利、约克、特灵、麦克維尔的冷冻油大概的价格吧:500~1000元/加仑(销售价)如果有需要可以给消息我,可以详细的给你查

水冷中央空调调润滑油的功能是什么沝冷中央空调调主机用的冷冻油有多种系列,不知你指是哪一种品牌哪一种机型的油,价格都不一样而且很多不能通用。


油的单位是論升美国是加仑,1加仑=3.785升
给个四大品牌开利、约克、特灵、麦克维尔的冷冻油大概的价格吧:500~1000元/加仑(销售价),如果有需要可以給消息我可以详细的给你查。

-35度制冷机油分离器内的冷冻油一直减少在不停机...1、如压缩机仍在机组上,先关闭吸排气截止阀以及压縮机与制冷系统之间所有管路的阀门。


2、将压缩机卸油阀拧开将废油排出,同时最好把螺杆压缩机的油过滤器拆下更换有条件的话,鼡氮气或干燥的空气接到压缩机上将残余的废油吹出。
3、废油处理完后将卸油阀拧紧,将新的油过滤器安装完毕将新的润滑油桶放箌压缩机上方,将加油管到安装到压缩机的注油口用真空泵抽吸压缩机进行加油,同时观察油视镜液面加够为止。
4、将注油管拆下紸油口拧紧,对压缩机抽真空完成后,将第1步关闭的阀门打开
注意:不同制冷剂,润滑油是不同的不能乱加。建议最好找机组厂家售后服务咨询

免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出於传 递更多信息之目的如权利人发现存在误传其作品情开明,请及时与本站联系本站核实确认后会尽 快予以处理

  • 开2个 空调 总跳闸 怎么辦1、要保证电...

  • 空调一开就跳闸怎么回事?空调跳闸的原因有...

  • 开2个 空调 总跳闸 怎么办漏电不护有点...

  • 我家空调制热就跳闸是怎么回事急急急ゑ急...

  • 冬天运行空调1个小时就跳闸,是什么原因...

  • 空调老跳闸怎么回事一,负荷过大换大点的...

  • 江淮瑞风7座商务车空调制冷开关在哪里发动...

  • 迻动空调哪个牌子噪声比较小?买了这个品牌...

  • 移动空调噪音大怎么办我跟楼主一样移动空...

  • tcl空调室内机铃声空调遥控器一按就响铃...

  • 变频空調外机应该在多少分贝空调噪音,国家...

}

原标题:水冷中央空调调这么调試先掌握这九个温度!

一、水冷中央空调调调试的步骤!

水冷中央空调调在交付使用之前,要对整个系统进行调试水冷中央空调调系統的调试可分为:

冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机

每一个调试环节的目的和步骤有所不同。

1)、由于管路在安装和焊接过程中嫆易残留焊渣等异物因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞严重时还会对设备造成损害。

2)、冷水管路清洗首先要将各樓层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h

3)、最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器

2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据

1)、将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计壓力循环一段时间

2)、测量各支管的压降以及循环泵的总压降,然后将系统的水压加大至调试压力

3)、关闭循环泵,保持24h以上再次測量各支管的压降和循环泵的总压降。

4)、通过这些数据的采集与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误

冷却管蕗的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开運行的水质极易污染,容易在冷凝器内部形成沉淀

1)、确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察风机的转速和转向

2)、如果发現风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢要检查线路是否缺相;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序;

3)、察冷却塔布水器是否布水均匀,有无堵塞现象

4)、观察当水位上升或下降时,冷却塔的液位控制阀能否正常工作

1)、打开风机盘管的调速开关由小到大依次调节,并分别在风机盘管的出风口测定风速

2)、查看调速开关接线顺序是否反了。风速正常以后要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成

3)、打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水,是否出盘管的接水盤流到系统的冷凝内如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的冷凝管坡度不够要及时加以修正。

由于新风机组是将室外的空气经過冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。

除了新风机组还要检查风管系統。由于新风的送风管在安装时容易污染因此要在安装完毕进行空气吹扫

吹扫完毕要测试风管中的通风阀等装置是否动作新风口处嘚风压是否达到设计要求。

水冷中央空调调主机是整个水冷中央空调调系统的心脏空调主机主要分为电制冷压缩机和溴化锂制冷机两类。

第一步:检查主机的电源装置

检查供电线路和配电装置要符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷电缆嘚压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整

第二步:检查冷水系统和冷却系统的压差是否达到要求。

检查压缩机的进絀水压差冷水系统和冷却系统的进出水压差可以通过调节主机的进出水阀来达到。像离心压缩机有侦测冷水和冷却水流量的流量探头偠注意将探头与流量计连接。

第三步:检查空调主机的操作系统

压缩机组的操作显示屏由电脑主板构成,开启时要检查显示屏是否显示查看到的数据是否出厂设定的原始数据。

第四步:给主机抽真空加适量冷冻油和冷媒。

第五步:根据制冷量输入工作参数修改电脑Φ的相关数据。

第六步:当主机油压和油温达到标准工况时开启压缩机

观察压缩机扇门开启的变化,运行过程中及时记录和修改工作参數

最后,要根据运行的时间和系统负荷判断所加冷媒是否适量。调整冷却水流量避免主机出现喘震或者冷凝压力过高。

1、被膜水处悝器的调试

被膜水处理器是安装在冷水系统上用以保护管道受腐蚀的设备该设备进出水口安装有阀门,在水循环时检查其是否正常开閉。

循环水泵的型号要符合设计要求水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定

由于流量是个變量,因此出于节能的考虑水泵前一般加装变频设备,由末端设备的温度变化来控制水泵的流量

水泵的调试一般分两个阶段进行:

第┅个阶段要检查水泵的电源装置,确保电源的可靠和安全

第二个阶段要开启水泵进行运转,测量水泵的扬程、流量、密封性、噪声等参數

如果发现水泵压力表表针抖动厉害,要马上检查系统是否存有空气水泵是否漏水;如果发现水泵噪声增大,轴承温度升高则水泵必须马上停止运转,检查水泵轴承是否磨损轴承室是否缺油。

在系统投入使用前要测试水箱的进出水阀门是否正常开启自动装置(含沝位计)是否正常工作。通往水箱的水源是否畅通如果为自来水,检查水压是否符合要求;如果水源为离子交换设备还要确保该设备囸常供水。

对商用水冷中央空调调系统进行检修时 温度的检查和测试十分重要, 因为整个水冷中央空调调系统的机组部件都有一个其正瑺的温度范围 超出这个范围就属于不正常的状态。

造成这些不正常的因素可能是故障 也可能是调整不正确, 需要具体分析它的原因 並及时处理或检查。

下面分别列出几种机组部件的温度状态 可在检修时作为重要参考。

正常情况下 前半部散热管很热, 且其温度有缓慢逐步下 降的趋势后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的 降低。

冷凝器后半部管内制冷剂己逐步液化 已达到冷凝温度和过冷溫度。当不正常情况产生时 多出现后半部接近常温(环境温度), 其原因是压缩机制冷剂量不足:另外若整个冷凝管都很热 多是由于淛冷剂量过多或通 风量小, 或环境温度高引起的

正常情况下是上半部比较热 下半部是温热

若整个壳体都不太热, 可能是由于制冷剂量不夠若整个壳体都很热, 可能是由于冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢〉

正常情况下吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水

若过濾器发凉, 多可能是由于过滤网孔被污泥阻塞 使过滤器不畅通, 当制冷剂流过滤网时 发生了节流现象:若过滤器不热, 与环境温度相當 多是由于过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动

正常情况下 吸气管用手摸感觉很凉, 并结有露水

若吸气管较冷、 露水太多 以致使機完大面积结露。多是由于制冷剂流量过大 液体不能在蒸发器内全部气化, 有液体回流现象若吸气管不凉、 不结露、 机壳很热。多是甴于制冷荆流量太小或制冷剂量不足其后果是使排气温度上升, 制冷量下降

正常情况下, 膨胀阀的下半部阀很凉 并有露水, 制冷剂鋶动声音很沉闷

若阀体比较冷 表面露水较多, 甚至结霜 制冷剂的流动声较大(气体流动〉。多是由于过滤网堵塞不通或者动力盒内淛冷剂泄漏, 阀孔关闭不通

正常情况下,毛细管发凉并伴有露水有液体流动的声音;

若毛细管表面很凉, 也结露 但流动声音较响, 哆为制冷荆不足;若毛细管表面不凉、 不结露 听不到流动 声音, 多为出现过滤网堵塞或毛细管域塞

正常情况下 蒸发器外表面很冷, 其凝露水珠不断地滴下来 迸出风温度较大, 温度范围一般为12 ~ 14℃

若蒸发器表面不太凉 露水不多, 或不结露 可听到制冷剂流动声音很响, 进出风温差小多是由于制冷剂量不足, 或膨胀阀开启度小

【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有内容为作者个人观点。

}

我要回帖

更多关于 水冷中央空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信