采暖季无机房电梯噪音大吗噪音热力集团补贴标准

物业怎么解决掏钱换电梯?修起来也是大修少少也得上万。

基本这事就没有部门会管

实在受不了就换房子吧。

不过电梯噪音再怎么大也不至于影响次顶层吧毕竟無机房电梯噪音大吗在你上面还隔着一层。

如果是无无机房电梯噪音大吗无机房电梯噪音大吗也是在你楼上那层,他们不觉得噪音大吗

不如拍点视频,图片让大家帮你分析分析。

}

换热站“嗡嗡”声 吵得人难入眠

供暖结束后物业、开发商、热力公司三方将再商讨降噪方案

2016年1月25日下午,家住中南城市金典小区的业主张女士向本报反映小区换热站僦建在她家隔壁,每逢供热季机器发出轰隆隆的声响,并且24小时运转让人夜间难以入睡。为此她多次向物业、热力公司反映,但情況改善不大张女士希望物业或热力公司再做些降噪处理,让噪音不再继续影响她的生活

3个供暖季,家里都是“嗡嗡”声

26日上午10时许記者来到张女士家。张女士家住一楼楼房是负一加一、二楼的复式结构。在客厅里记者并没有听到任何异常声音,当走进一楼南面的臥室时耳边开始传来一阵“嗡嗡”声。“现在换热站的循环泵只开了一个所以声音还小一些,当两个循环泵一起工作时声音就很明顯了,就连客厅也能听得清清楚楚晚上夜深人静的时候,在北面卧室关着门也能听到”张女士无奈地说。

沿着楼梯来到张女士家负1层“嗡嗡”声更清晰,“负1楼采光井的地面就是换热站的楼顶南面的墙和换热站是共用的,换句话说我们家跟换热站紧挨着。”张女壵介绍道

由于机器运转声音大,每逢供暖季张女士及家人只能在北面的卧室休息,南面朝阳的房间一直处于“闲置”状态而这种状態已经持续了三个供暖季。“我们搬入小区时是2013年10月份那时还没供暖,正好我们全家有事去了外地等回来的时候家里已经供暖,才发現隔壁‘住’着换热站”张女士说。

多次找物业、热力公司反映情况改善不大

根据张女士的指引,记者来到了位于小区地下停车场的換热站换热站内的3个循环泵中,1号循环泵正在工作整个换热站都是强烈的“嗡嗡”声。

张女士说2013年供暖季,她开始找小区物业反映換热站噪音问题2014年供暖季,她又找到小区物业物业在换热站内挖了宽十余厘米的减震槽,也在几面墙上加装了厚度1厘米多的隔音板對换热站内相关设备也做了降噪处理,但可能因为隔音板的厚度还不够再加上换热站2号循环泵出现问题导致噪音加大,张女士家的噪音問题并没有太大改善

2015年,物业将小区供暖移交给潍坊华源热力公司张女士又找到热力公司,但情况仍然没有得到改善“我的要求不高,只希望物业或者热力公司再帮忙做一些降噪处理不影响我们正常生活就行。”张女士说

供暖结束后,物业、开发商、热力公司三方将商讨解决方案

对此记者联系到了中南城市金典小区物业。物业工作人员称对于业主提出的问题,他们积极帮助处理“此前,我們专门联系了工程方面的专家帮助做了降噪处理包括加装隔音板、挖减震槽等。”工作人员说但彻底解决这一问题,在技术上确实有佷大难度

据了解,目前物业方已与潍坊华源热力公司进行了协商,在当前供暖季结束后将对换热站循环泵进行维修,同时邀请降噪專业人士由物业、开发商、热力公司三方召开“降噪专题会”,商讨解决这一噪音问题“只所以选择供暖结束,也是避免维修、改造過程影响小区正常供暖”

对于事情进展,本报将继续关注

本报记者 王浩宇 实习生 刘铠溪

}