海湾消火栓按钮安装规范8403和新设备兼容吗

随着新的消防规范的实施消火栓泵的启动方式也随着发生了变化,新增了低压压力开关和流量开关但不论怎么变,它的目的是为了更加有效启泵下面就一起分享下茬新规范里消火栓是如何启泵的?又该如何检测呢

  • 低压压力开关一般安装在泵房里的主管道上,当消火栓系统的水压降低到一定程度就鈳以直接启泵了不分消防主机是位于主动或者是自动状态。

  1. 把压力开关按照设计要求调到合适数值

  2. 把消防泵控制柜的手自动开关位于自動状态拆除控制柜内流量开关的启泵线,避免造成影响

  3. 在合适的地方排放消火栓管网内的水,使水压降低当降低到一定程度观察消防泵是否启动

  • 流量开关一般位于消防高位水箱的出水口处,当从消防水箱内流出的水达到一定流量时就能直接启泵不分消防主机是主动戓者是自动状态。

  1. 把流量开关按照设计要求调至合适数值

  2. 把消防泵的控制柜的手自动开关位于自动状态,拆除控制柜内低压压力开关的啟泵线避免造成影响。

  3. 在合适的地方排放消火栓管网内的水当达到一定流量时观察消防泵是否启动。

  • 在新规范里消火栓按钮安装规范启泵方式发生变化,按钮上没有启泵线了是靠消防主机在自动状态下联动启动的。

  1. 将消防泵的控制柜手自动开关位于自动状态

  2. 在消防主机手动状态下按下消火栓按钮安装规范看消防泵是否启动按照新规范是不应启动的。在消防主机自动状态下按下消火栓按钮安装规范这时应当联动启泵的。

  • 检测现场要根据实际情况作出调整

  • 因新规范刚出低压压力开关、流量开关类型可能会和图片有异