无极布防火卷帘使用要求门帘布放下一半控制箱保险管就烧了怎么回事?

  • 在网上查到的:防火卷帘门安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。这句话出在那本规范里?谢谢指教。...

  • 在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗? 图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗?...

    用户: 浏览量:4334 时间:

  • 火规 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手功控制防火卷帘的降落。 这里的手动控制降落是指接手动控制线吗?...

    用户: 浏览量:1200 时间:

  • 《火灾自动报警设计规范》4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防...

    用户: 浏览量:4069 时间:

  • 寻求大大们有无防火卷帘门规范,脱落原因是为什么。...

  • 2类地下车库,差一点1W平,分了4个防火分区,每个分区有4个在疏散通道上的防火卷帘(2段式落地),现在有人告诉我说防火卷帘不算安全出口,只给车辆走,那是不是人员不可以从这里走了啊?那人员跟着疏散指示跑过来不就出不去了么?...

  • 防火卷帘门、防火门面积计算规则 防火卷帘计算面积是按: 1、 中装门面积=建筑洞口宽度×(建筑洞口高度+600mm) 2、 侧装门面积=(建筑洞口宽度+240mm)×(建筑洞口高度+600mm) 3、 中侧装门面积=(建筑洞口宽度+120mm)×(建筑洞口高度+600mm) 4、 折叠提升式防火卷帘面积=建筑洞口宽度×地面至楼板高度 5、 卷帘箱面积=建筑洞口宽度×展开高度(价格按防火卷帘单价的半...

    用户: 浏览量:5334 时间:

  • 请教大家个问题:特级防火卷帘门高度2500,地下室梁底下口净高约4200,卷帘门上口怎么做,还有就是卷帘门上口还有管道通过,如何封堵?...

  • 给位大哥帮帮忙,有08CJ图集的能否传我一份,万分感激!...

    用户: 浏览量:2249 时间:

  • 防火卷帘门两侧火灾报警器是连到防火卷帘控制箱还是消防控制室,如果是消防控制室,为啥还要卷帘门自带那?大家是怎么做的...

    用户: 浏览量:7489 时间:

  • 现在工地上设计全部是特级防火卷帘门,楼上办公区域电梯前室是特级防火卷帘门,地下室分隔也是特级防火卷帘门,请问下现在可以改为气雾式防火卷帘门么,还是只能改地下室的部分?...

    用户: 浏览量:754 时间:

  • 金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理...

  • 防火卷帘门的控制箱AC和报警系统中的防火卷帘门控制器RS是指的同样的东西吗,不是的话,它们分别起什么作用...

  • [/font] [font=Times New Roman][size=3] (2)吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定...

    用户: 浏览量:1016 时间:

  • 图纸简介: 某公司风机、水泵、防火卷帘门控制原理图集,66张图纸。分就地手动、就地+远程控制、就地控制+欠电压、就地控制+分励、就地控制+再扣、单台电机软启动控制、星三角减压启动等方案。 投稿网友: bxyzys 上传时间: ...

    用户: 浏览量:837 时间:

  • 防火卷帘门的两侧都需要设置控制按钮吗?...

  • 我这里地下车库有一扇双轨双联无机布防火卷帘,不知什么原因两侧门体有40公分的落差,我看了上边电机链条直接连到两个卷轴上,必须要拆掉链条才能调整吗?还有其他办法调整吗,求教高人指点,谢谢了!...

    用户: 浏览量:860 时间:

}

卷帘门作为现在最重要的进户门和店铺门得到广泛的使用,现在的卷帘门类别也是多种多样。但是很少有人知道电动卷帘门原理是以及防火卷帘门工作原理,今天温州装修网就为大家解答一下刚才的问题,想要了解的朋友们这篇文章一定不要错过。

关于卷帘门的原理,其中卷帘门的安全系统主要是红外线电眼开关,安全气压传感器(部份机械精度高控制系统稳定性高的企业使用安全接触带)或光幕系统;光幕系统应该是安全保护的别。升降速度:0.8m/s-1.5m/s,从底到顶一般在2秒钟左右(速度是电动卷闸门的20倍),车辆、行人无需等待,不构成障碍,更高速的是,国外艾富来,巴士德,霍曼,奥泊尼等公司的快速门可以控制到2.5米/秒以上。

关于卷帘门的门布材质,通常是以PVC或PVDF膜材作为帘布,是PVDF膜材抗老化性能更好,不易退色而且有自洁功能,做快速卷门适合。产地以德国产或法国产的为。厚度0.8mm-2.0mm。2.0mm厚的门片,会将整个产品结构改变。颜色有橙色、黄色、蓝色、银色、透明网格,黑色等,以橙色为,原因是橙色醒目,刺激昆虫的感观,具有一定的防虫功能。

快速卷帘门和其他卷帘门不同,它用的都是制动减速电机,要求制动快且噪音小。一般市场上卖的制动电机要么制动效果不好要么制动噪音很大,都不太适合用于快速卷门。速比1:10-1:15比较合适。现在也有一种新型的工业快速门电机出现,叫工业快速门专用伺服,这是全新的一种控制方式,运行停止时是不需要靠制动器来刹车的,噪音进一步降低。

关于卷帘门的工作过程,下面将为大家重点介绍,它是由开门传感器提供触发信号给控制系统,控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器,启动驱动电机使门帘快速上升,车辆行人通过后门帘自动下降,关闭通道,直到下一个开门信号再次打开。顾名思义,快速卷门升降速度快,不能像钢制卷闸门一样直接启动停止,一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好,快到位时(20cm左右)需要有一个减速缓冲停止过程,以防止撞击轨道,防止夹人,降低噪音,这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。

防火卷帘门由帘片、轨道、卷轴、电机和控制箱组成,主要用于分隔防火分区,每个防火卷帘门都可自动下降。防火卷帘应配备消防应急电源(蓄电池),断电后能自动降到底。防火卷帘门上安装有烟感和温感探测器,当烟感探测器动作时,卷帘门自动下降一半,用于阻挡烟雾蔓延,当温感探测器动作时则自动全降,用于防止火势蔓延。每个防火卷帘门必须和消防主机连接,可在消防主机上操作防火卷帘门下降和反馈卷帘门的动作信息。

以上就是温州装修网分享的电动卷帘门原理以及防火卷帘门工作原理,希望大家喜欢。

}

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

}