熔断器和熔断体当负载电流大于额定电流时的区别是什么?

熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。熔断器保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个熔断器上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于熔断器时,熔断器应能满意地工作,而且不会危及周围环境。今天100唯尔教育小编就结合100唯尔教育VR仿真课程来介绍下熔断器的相关知识。一、熔断器与断路器的区别他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器。二、常见熔断器1.封闭式熔断器封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。2.快速熔断器它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。3.自复熔断器自恢复熔断器是一种个有过流、过热保护功能的新型保险元件,可以多次重复使用。自恢复熔断器的结构原理自恢复熔断器属于正温度系数的PTC热敏元件,由高分子聚合物及导电材料等混合制成,它串联在电路中,可以代替传统的熔断器。在电路正常工作时,自恢复熔断器处于导通状态。当电路出现过电流故障时,熔断器自身温度将迅速上升,聚合材料受热后迅速进入高阻状态,由导体变成绝缘体,切断电路中的电流,使电路进入保护状态。当故障消失、自恢复熔断器冷却后,它又呈低阻导通状态,自动接通电路。自恢复熔断器的动作速度与异常电流的大小及环境温度有关,电流越大、温度越高,则动作速度也越快。三、熔断器使用维修:1.熔体熔断时,要认真分析熔断的原因,可能的原因有:1)短路故障或过载运行而正常熔断。2)熔体使用时间过久,熔体因受氧化或运行中温度高,使熔体特性变化而误断。3)熔体安装时有机械损伤,使其截面积变小而在运行中引起误断。2.拆换熔体时,要求做到:1)安装新熔体前,要找出熔体熔断原因,未确定熔断原因,不要拆换熔体试送。2)更换新熔体时,要检查熔体的额定值是否与被保护设备相匹配。3)更换新熔体时,要检查熔断管内部烧伤情况,如有严重烧伤,应同时更换熔管。瓷熔管损坏时,不允许用其他材质管代替。填料式熔断器更换熔体时,要注意填充填料。3.熔断器应与配电装置同时进行维修工作:1)清扫灰尘,检查接触点接触情况。2)检查熔断器外观(取下熔断器管)有无损伤、变形,瓷件有无放电闪烁痕迹。3)检查熔断器,熔体与被保护电路或设备是否匹配,如有问题应及时调查。4) 注意检查在TN接地系统中的N线,设备的接地保护线上,不允许使用熔断器。5)维护检查熔断器时,要按安全规程要求,切断电源,不允许带电摘取熔断器管。四、熔断器使用注意事项:1.熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。2.熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流。3.线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。4.熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。以上,就是100唯尔教育关于熔断器的部分内容了。}